| * * | Добрый день уважаемые форумчане. Сегодня попался в руки проект, где система аварийного освещения включается после замыкания сухого контакта прибора АПС (в режиме пожар). Так можно делать? Может вышли новые нормы?
|
=> | madbess
монтаж чего-какой части?
это говорить нельзя?
пока же ваш вопрос странно избирательно накладывается на реформу норм | |
 |  |
 |
| | | сергей | 01.04.2016 11:11 | 37 / 877 | Sereganika | 06.04.2016 21:41 | |
| * *
 | [Начало обсуждения [ссылка] . Продолжаем тему = Админ]
ФЗ-384
аварийное освещение - освещение на путях эвакуации, имеющее электропитание от автономных источников, функционирующих при пожаре, аварии и других чрезв |
=> | Уважаемый Volk_ ®, получил, спасибо! | |
 |  |
 |
| | | galant | 06.04.2016 17:40 | 2 / 405 | galant | 06.04.2016 18:18 | |
| * * | Было письмо, что вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению безопасности людей (болидовских систем) составляет 0,9. Ни у кого не завалялось? |
=> | Благодарствую)) | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 04.04.2016 15:48 | 19 / 810 | GOR | 06.04.2016 13:52 | |
| * * | Возник спор по месту размещения ручных пожарных извещателей на сливоналивной эстакаде котельной. Согласно п.6.4.90 СП 4.13130 "
- на сливоналивных эстакадах у торцов эстакады и по её длине не реже чем через 100 м, но не менее двух (у лестниц для обсл |
=> | берется по худшему варианту и вопросов ни у кого не возникает. тут уже горе от ума. зачем себе такие сложности создавать?)) если из цистерны потечет, то в | |
 |  |
 |
| | | Skier87 | 04.04.2016 15:55 | 5 / 512 | Tregart | 06.04.2016 8:53 | |
| * * | Добрый день! В офисном здании присутствуют электромеханические замки EL582 и электромагнитные ML-194K.
На сколько я понял автоматическая разблокировка при пожаре не обязательна?
Достаточно ли кнопки выход внутри помещения (кнопка обычного исполнения, |
=> | А я рядом ставлю ИОПР, который разрывает цепь питания замка. | |
 |  |
 |
| | | Black_bird | 01.04.2016 2:32 | 7 / 533 | Black_bird | 06.04.2016 8:08 | |
| * * | Добрый день уважаемому сообществу!
Согласно "РД 78.36-002-99 ТССО Условные графические обозначения" .
В обозначениях датчиков есть объемный датчик (раздел 4). Схематично можно обозначить его так
¦/¦
¦ ¦ |
=> | Поддержу Рустам74 ®.
В серьезных проектах разрисовывают для видеокамер так называемые сцены. Где рисуют дальности различения лиц, номеров, расписывают т | |
 |  |
 |
| | | Dim2205 | 30.03.2016 21:12 | 1 / 462 | vas8561 | 04.04.2016 18:31 | |
| * * | Есть здесь спецы по ESSER? Если есть, то может подскажете, что означает неисправность блок питания. Это по по всем шлейфам, если смотреть в винмаге. Тестю тулсом все норм, замечаний нет. Тем не менее в винмаге неисправность остается. Менял блок питания, п |
=> | Попробуй задать вот здесь: [ссылка]
У меня не Winmag,поэтому не подскажу. Сам не раз обращался, от | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 04.04.2016 13:57 | 4 / 311 | Petrov_I_S | 04.04.2016 17:04 | |
| * * | Подскажите, кто знает какие хорошие книги по вентиляции? Глубина физики процессов особо не интересует. Понимать хотя бы общие конвы как их проектируют и как они работают, какие где датчики итд. Частенько пересекаюсь с вентиляционщиками и не понимаю много |
=> | Думаю, эти книги Вам помогут разобраться, что и как
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | CV | 04.04.2016 16:32 | 0 / 400 | | |
| * * | Ув., правильно ли я понимаю п.3.4 СП3.13130, что контроль линий СОУЭ требуется только начиная с 3-го типа?
СП3.13130 п.3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение |
=> | | |
 |  |
 |
| | | rvv | 01.04.2016 9:33 | 29 / 902 | puzzle | 04.04.2016 11:59 | |
| * * | Коллеги, научите подбирать Ex- оборудование и рассчитывать параметры цепей для Exi?
Никогда раньше не сталкивался, но жизнь ставит новые задачи...
С классификациями примерно разобрался, а вот по остальному - не с кем проконсультироваться...
|
=> | Рустам74 ®, совершенно верно, рекомендация дана для однопороговых шлейфов.
Двухпороговые шлейфы даже без барьера не работают нормально, это из разряда &q | |
 |  |
 |
| | | Proekt-01 | 30.11.2015 17:47 | 21 / 1363 | Dekov | 04.04.2016 9:43 | |
| * *
 | Здравствуйте, товарищи!
При проектировании ПС, возник следующий вопрос.
Есть дом, на типовом этаже по два клапана КДУ. Оборудование Болид. Так вот для управления клапана я ставлю Сигнал-10, УКЛСиП и УК-Д на каждом клапане, так как клапан на 22 |
=> | [QUOTE StanB ® ]
Надеюсь, производитель ПУ системы Мастер подумает над габаритами и ёмкостью устройств (например, как Вы представляете шкаф управления | |
 |  |
 |
| | | j_flack | 01.04.2016 15:43 | 6 / 424 | j_flack | 02.04.2016 17:57 | |
| * * | На одном из объектов оборудованных установкой газового пожаротушения в рамках модернизации заменили электрическую часть (АУПС+ППУ). Ответственный за пожарную безопасность этого объекта утверждает что в обновленной установке в отличии от старой отсутствует |
=> | ..цель модернизации поставить установку в автоматический режим :) | |
 |  |
 |
| | | ВиталийВ | 01.04.2016 9:10 | 4 / 465 | Pavel Pushkov | 02.04.2016 15:16 | |
| * * | День добрый! Начинаю заниматься проектами ОПС, возникают вопросы в технической части (оборудование преимущественно Болид и Риф-стринг). Необходим наставник. Условия в том числе оплату обсудим. |
=> | Свяжитесь с любой организацией, производящей средства ОПС и проектирующей системы на объектах защиты, и они вас научат проектированию их средств и после мо | |
 |  |
 |
| | | DPK | 01.04.2016 13:30 | 13 / 486 | IDok | 01.04.2016 19:01 | |
| * * | Здравия желаю товарищи! кто должен заниматся монтажом и обслуживанием АПС ? я работаю зам.нач. добровольной пожарной команды и главный энергетик хочет мне открыть 3ю группу по электробезопасности "мотивирует что я пожарный и должен сам устанавливать |
=> | kazakru ®
да чот как-т не смешно... | |
 |  |
 |
| | | YMK | 29.03.2016 13:31 | 22 / 868 | puzzle | 01.04.2016 17:51 | |
| * * | К дискуссии [ссылка]
Реальная чувствительность извещателей. Результаты
Viss, хороший тест, учитывая, что ничего другого нет.
Единственное, что хотелось бы правильного теста. Когда задается требуемый ГОСТ 53325 |
=> | [QUOTE Alex_Crazy 01.04.2016 16:27:00]0.1 %LT/m[/QUOTE]
Это по аэрозоли в дымовом канале, якобы.
На самом деле может от производителя и от типа извещате | |
 |  |
 |
| | | Тимур без команды | 31.03.2016 13:38 | 6 / 394 | один из них (в запасе) | 01.04.2016 15:00 | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Возник вопрос - есть производственные помещения, категория А, с обращением ЛВЖ.
Заказчик настаивает на организации дренчерного тушения низкократной пены, соответственно. а как выбрать интенсивность?
Отнести к группе 4.2?
И точно |
=> | <<один из них (в запасе) ® [01.04.2016 9:50:40]
Пока что автор темы не указал вводных данных объекта, ничего не очевидно.>>
Я написал, что вы | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 31.03.2016 16:07 | 3 / 362 | Fireman_SKY | 01.04.2016 10:43 | |
| * * | Заказчик хочет ПТ для щитовой, помещение небольшое. Думаю поставить порошок, но будет ли от него толку.. Какие есть мысли? |
=> | Уважаемые коллеги. Вопрос помоему прост. Порошок однозначно не подойдет. Ответ на вопрос почему очевиден. Ключ: принцип тушения.
Что касается вариантов за | |
 |  |
 |
| | | Проводной | 31.03.2016 8:00 | 4 / 512 | Рустам74 | 01.04.2016 8:24 | |
| * * | Добрый день! Имеется пристрой категории Д к основному зданию ЦТП. В пристрое трубопроводы воды и пара и теплообменники(то есть помещение с мокрыми процессами). В принципе если я правильно мыслю там пожарка не нужна согласно СП, но учитывая опыт желания эк |
=> | dizel2012® "Почему не нужна?"
По 5-му Святому писанию, п.А.4 "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соотв | |
 |  |
 |
| | | Viss ® | 24.03.2016 17:24 | 129 / 1868 | Админ | 01.04.2016 1:26 | |
| * *
 | Какие системы сейчас используют для организации управления АО ?!
Есть ли что-нибудь с контролем?! |
=> | Продолжение см [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | Viss | 24.03.2016 2:31 | 52 / 720 | один из них (в запасе) | 31.03.2016 17:38 | |
| * * | Есть много помещений с разными баллонами 40,70,90,100 и т.д. литрами.
При подсчете кол-ва резерва нет желания закладывать в резерв по каждому такому баллону - хочется 1 самой большой емкости - 100.
Но таким образом концентрация будет превышена в 3-4 р |
=> | Ой, хочу сразу извиниться у ув.Волжанина, пока он меня шапками не закидал.
Конечно же насадок, а не распылитель ))
| |
 |  |
 |
| | | Abraham | 31.03.2016 16:19 | 1 / 294 | FIRE_MAN | 31.03.2016 17:06 | |
| * * | Доброго всем времени суток.
Имеем склад масел. Высота здания, ну и, соответственно, стеллажей, менее пяти метров. Согласно СП5 табл. А.1 здания складов категории В с хранением на стеллажах высотой более 5,5 метров оборудуются АУПТ.
Что делать со складам |
=> | Смотрим по табл.А.3. в зависимости от категории и площади. | |
 |  |
 |
| | | Вася | 29.03.2016 16:37 | 7 / 302 | KOKOS_KOKOS | 31.03.2016 14:18 | |
| * * | Здравствуйте. Имеется в работе система ОПС в АБК. Срок службы по паспорту не менее 10 лет. ИП 212-3СУ. Всё работает, ложняков нет, но провода горючие. Есть ли возможность замены проводов на НГ и, возможно, замены датчиков, без разработки нового проекта? |
=> | ну если заказчик платит, то может и больше) | |
 |  |
 |
| | | Oficer000 | 31.03.2016 9:24 | 0 / 286 | | |
| * * | Добрый день, форумчанине
Столкнулся с проблемой размещения точечных дымовых извещателей на двускатном потолке с балками.
Имеем высоту помещения от 5.2 м до 5.9 (перекрытия они же крышка двускатные, угол 4 градуса)
Помещение квадратное с колоннами о |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Молот | 30.03.2016 15:27 | 4 / 394 | yannay | 30.03.2016 17:32 | |
| * * | Согласно Сп3
4.6 Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным |
=> | Молот ® Это означает, что ваш оповещатель попадает в диапазон. Диапазон, который наиболее хорошо воспринимает человеческое ухо по своей природе | |
 |  |
 |
| | | Sundaysk1es | 29.03.2016 18:28 | 3 / 315 | Sundaysk1es | 30.03.2016 15:34 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Возникла необходимость оборудовать пентхаус 7-этажного дома пожарной сигнализацией. В доме имеется лифт. По дымоудалению вопрос уточняется. Дом в Москве.
Если бы речь шла о обыкновенной квартире, обору |
=> | Дом жилой. Прокладка кабеля возможна, как сказал uzdp чистовая отделка не особо волнует. Квартира имеет два этажа, оба с помещениями нуждающимися в сигнали | |
 |  |
 |
| | | koks | 25.03.2016 12:27 | 19 / 906 | Дмитрий К | 30.03.2016 10:03 | |
| * * | Имеется производственный цех размером 36х72. Использование Маяк-12-ЗМ2 (110 dB) по расчётам не обеспечат необходимые 95 dB. Помогите найти по приемлемым ценам оповещатели звуковые со звуковым давлением 117-120 dB.
Так же имеется помещение пескоструйно |
=> | Видел такое решение:
Применяется оборудование для речевого оповещения с напряжением в трансляционных линиях 100В. Рупорные громкоговорители достаточной мо | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 29.03.2016 23:01 | 5 / 541 | ФПБ | 30.03.2016 8:34 | |
| * * | В середине декабря прошлого года в ходе, даже вернее сказать, в самом конце дискуссии «Два параметра СПС - достоверность и своевременность обнаружения пожара» мы каким-то боком через ЭМС ИП и что-то еще, вышли к проблемам устойчивости и живучести СПС. |
=> | В первой части моей публикации «Живучесть систем противопожарной защиты" я дал ссылку на ГОСТ Р 53111-2008 «Устойчивость функционирования сети связи о | |
 |  |
 |
| | | Dinker | 28.03.2016 18:15 | 6 / 369 | puzzle | 29.03.2016 21:36 | |
| * * | Добрый день!
Столкнулся с необычным объектом. Имеем 5-ти этажную открытую проветриваемую автостоянку с габаритами 76 м на 324 м. В автостоянке нет ДУ, нет пожаротушения. Имеется только внутренний пожарный водопровод, СОУЭ 4-го типа, ручники пожарной сигн |
=> | Парковки открытые защищают термокабелем.
Лучше ставить с защитой от КЗ мультикритериальный Термокабель с Подтверждением Температуры Срабатывания ТПТС.
h | |
 |  |
 |
| | | balkanstart | 29.03.2016 15:14 | 2 / 498 | gans | 29.03.2016 16:43 | |
| * * | Добрый день, уважаемые гуру!
Есть станция, включающая в себя автомойку и ремонтные боксы. Помещения боксов на тепловики, административные помещения на дымовики. Что делать с помещениями где происходит мойка авто? Не теплоузел, санузел, лестничный пролет, |
=> | АУПС-нет, СОУЭ-да | |
 |  |
 |
| | | Sundaysk1es | 09.03.2016 17:09 | 12 / 504 | Sundaysk1es | 29.03.2016 16:41 | |
| * *
 | Доброго дня специалисты! Имеется большое подвальное помещение на отметке -18 метров. Данное помещение будут обустраивать под тир, тоесть помимо обычных административных и офисных помещений будут стрелковые рубежи.
Подскажите, пожалуйста, какой тип по |
=> | Большое спасибо за ответы! | |
 |  |