[09.03.2016 17:09:18]
 Доброго дня специалисты! Имеется большое подвальное помещение на отметке -18 метров. Данное помещение будут обустраивать под тир, тоесть помимо обычных административных и офисных помещений будут стрелковые рубежи.
Подскажите, пожалуйста, какой тип пожаротушения лучше выбрать для данного объекта? На какую документацию помимо стандартной опираться? Какие извещатели лучше использовать на стрелковых рубежах?


[10.03.2016 8:33:35]
 Если денег не жалко, то можно газовое. Если площадь большая, то удобнее водяное спринклерное.


[10.03.2016 8:57:26]
 Локальное ТРВ.
Какая реально там пожарная нагрузка? Может Бонпетов хватит?


[10.03.2016 9:28:06]
 Отметка -18 м, это 6-7 этажей?


[10.03.2016 9:33:43]
 Просто интересно, что это за здание (ну или сооружение)?


[10.03.2016 17:12:43]
 как вариант, можно применить подвесные модули БОНТЕЛ, с принудительным запуском и автоматикой.


[10.03.2016 21:59:44]
 Это небоскреб с многоуровненвой подземной парковкой. Площадь тира будет порядка 1100-1300 м2. Понимаю, что водяное пожаротушение один из оптимальных вариантов, но заказчик не очень хочет... По нормам пока не нашел каких-то особых документах в области аупт для тира. Вот и спрашиваю, может кто-то с этим сталкивался. Спасибо большое за ответы выше.


[10.03.2016 22:43:50]
 а почему там АУП требуется? выделите тир в пожарный отсек и все - обойдетесь АПС.


[10.03.2016 23:52:56]
 Sundaysk1es ®

[10.03.2016 21:59:44]
Это небоскреб с многоуровненвой подземной парковкой.

Вы СТУ пишете?


[11.03.2016 8:17:19]
 Sundaysk1es®

Если в этом небоскрёбе везде спринклерное тушение, то его же сделать и на тир самое разумное. А как может в небоскрёбе не быть спринклерного тушения, даже затрудняюсь представить ...


[11.03.2016 8:26:04]
 спринклерное, однозначно, здание и так целиком подлежит тушению, смысл ради какого-то тира, который через год может смениться иным назначением, выпендриваться? Газ - дорого, порошок - не актуально, ТРВ - смысл?


[11.03.2016 16:49:28]
 PitBul А вы читаете вопрос прежде чем постить ответ совершенно не в тему? Причем тут лицензии на оружие, установки пулеулавливателей и пр.?


[29.03.2016 16:41:36]
 Большое спасибо за ответы!