Категория А, интенсивность орошения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2016 13:38:07]
 Коллеги, добрый день!
Возник вопрос - есть производственные помещения, категория А, с обращением ЛВЖ.
Заказчик настаивает на организации дренчерного тушения низкократной пены, соответственно. а как выбрать интенсивность?
Отнести к группе 4.2?
И точно ли дренчерное тушение, а то на таких площадях расходы большие, возможно ли применить спринклерное


[31.03.2016 17:24:59]
 Всё зависит от типа производства, площади помещения, возможной площади пролива. Для группы 2 тоже возможно присутствие ЛВЖ. Совет от форума прокатит не всегда. СТУ оно вернее.
Тимур без команды ®

[31.03.2016 21:25:02]
 BTS, спасибо, но если бы СТУ было, я б не тиранил никого дурацкими вопросами. Да и сам бы голову не ломал.


[01.04.2016 9:50:40]
 Помоему ко 2-й группе выгоднее отнести.


[01.04.2016 9:54:23]
 Почему сразу СТУ?


[01.04.2016 14:30:23]
 один из них (в запасе) ® [01.04.2016 9:50:40]
Пока что автор темы не указал вводных данных объекта, ничего не очевидно.

FIRE_MAN ® [01.04.2016 9:54:23]
Если исходя из ситуации то или иное решение будет напрашиваться само собой, можно попробовать и без СТУ. Например,если есть прошедшие экспертизу аналоги.


[01.04.2016 15:00:34]
 <<один из них (в запасе) ® [01.04.2016 9:50:40]
Пока что автор темы не указал вводных данных объекта, ничего не очевидно.>>
Я написал, что выгоднее отнести ко 2-й группе, т.к. расходы на тушение меньше.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Категория А, интенсивность орошения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.