Пожарная сигнализация в помещении пристроя ЦТП

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.03.2016 8:00:45]
 Добрый день! Имеется пристрой категории Д к основному зданию ЦТП. В пристрое трубопроводы воды и пара и теплообменники(то есть помещение с мокрыми процессами). В принципе если я правильно мыслю там пожарка не нужна согласно СП, но учитывая опыт желания экспертов даже в пустом тамбуре ставить пожарку... Стены сендвич панели, кабели по пожарной нагрузке получается около 2,1л.


[31.03.2016 10:10:45]
 Категория "Д" - АПС не нужна и всё тут.


[31.03.2016 10:32:06]
 Спасибо, укрепили мои мысли)


[31.03.2016 20:59:20]
 Почему не нужна? А как СОУЭ управлять?


[01.04.2016 8:24:51]
 dizel2012® "Почему не нужна?"

По 5-му Святому писанию, п.А.4 "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: ... - категории В4 и Д по пожарной опасности ..."

dizel2012® "А как СОУЭ управлять?"

По 3-му Святому писанию п.3.3 " ... Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в помещении пристроя ЦТП      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.