Автоматическая установка пожарной сигнализации в многоэтажной автостоянке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[28.03.2016 18:15:56]
 Добрый день!
Столкнулся с необычным объектом. Имеем 5-ти этажную открытую проветриваемую автостоянку с габаритами 76 м на 324 м. В автостоянке нет ДУ, нет пожаротушения. Имеется только внутренний пожарный водопровод, СОУЭ 4-го типа, ручники пожарной сигнализации.
Написано и согласовано СТУ по объекту.
Вопрос: Требуется ли оборудовать этажи автостоянки еще какими-либо пожарными извещателями, если "ДА", то какими?


[28.03.2016 18:52:26]
 в открытых только ручники нужны (если в ней нет каких либо помещений)


[28.03.2016 19:05:15]
 Смущает высокий тип оповещения и размеры автостоянки(площадь только одного этажа почти 25 тыс кв.м.). Забыл написать. Сверху надстроены 6 корпусов апартаментов и 2 корпуса офисов. Каждый корпус 7 этажей :))
Фактически запуск системы оповещения в автостоянке возможен, только при визуальном обнаружении возгорания, либо нажатие ручника, либо открытие крана ВПВ.
Страшновато!!


[29.03.2016 8:47:16]
 Весь страх приняли на себя разработчики СТУ и органы, согласовавшие это.
Для вас СТУ - нормативный документ, индивидуального применения. Работайте и не заморачивайтесь.


[29.03.2016 12:01:38]
 А, как узнают о пожаре на автостоянке?
Загорится к примеру автомобиль, а от него другой, а там и третий.
И пока не выгорят никто и не почешется.
А, несущие конструкции у автостоянки и у вышерасположенных корпусов аппартаментов и офисов общие.
Может всё таки на таких автостоянках нужно инвещатели пламени ставить?


[29.03.2016 17:43:03]
 Еще раз внимательно перечитал СТУ. Ручники на путях эвакуации и адресные пожарные извещатели в отапливаемых помещениях...


[29.03.2016 21:36:19]
 Парковки открытые защищают термокабелем.
Лучше ставить с защитой от КЗ мультикритериальный Термокабель с Подтверждением Температуры Срабатывания ТПТС.
http://firepro.ru/doc/spisok-statej/...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автоматическая установка пожарной сигнализации в многоэтажной автостоянке      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.