| | | Avmk75 | 29.11.2013 21:04 | 58 / 8044 | KOKOS_KOKOS | 08.02.2017 11:49 | |
| * * | Конфигурация: С2000М соединена по rs485 с С2000-КДЛ,
к которому по дплс подключены СП2000-СП2исп02 (14 шт) и ИПР513-3АМ (10шт)
Питание от ББП 12В (6А).
К С2000СП2 подключены к первому реле Табло (Молния-12), ко второму реле прибор речевого опо |
=> | я перестал связываться с сп02 исп 2 после неудачного опыта. Сумничал и забил вместо кпб сп02. В итоге при запуске реле неисправности выходов , че ток не де | |
 |  |
 |
| | | lecar | 06.02.2017 16:31 | 1 / 308 | KOKOS_KOKOS | 08.02.2017 11:44 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые коллеги. Ищу информацию о рейтинге распространенности систем АПС разных брендов на территории РФ, иначе говоря какие АПС самые популярные в нашей стране? (статьи, списки, опросы). Рассматриваются как отечественные так и зарубежные п |
=> | ветка уже где-то было, юзайте поиск | |
 |  |
 |
| | | Cheshire13 | 07.02.2017 13:57 | 4 / 299 | Бонд | 07.02.2017 16:44 | |
| * * | Здравствуйте! Помогите пожалуйста найти формулу удельной характеристики трубопровода, используется для расчета потерь давления жидкости в системах пожаротушения. На данный момент СП5 13130. В СП5 дана просто таблица с забитыми в нее данными (диаметрами тр |
=> | Ходаков "Автоматические установки водяного пожаротушения" стр.30-31 вывод формулы | |
 |  |
 |
| | | Bom_BomAS | 01.02.2017 13:26 | 10 / 367 | Алексей78 | 06.02.2017 20:28 | |
| * * | Добрый день! Кто знает подскажите пожалуйста, где в обязательном порядке необходимо устанавливать систему пожаротушения в электрощитовых? Желательно с ссылками на законы СП, СНиП и прочее. |
=> | Пиростикеры не установка ни разу.... | |
 |  |
 |
| | | maks_usm | 06.02.2017 8:43 | 5 / 312 | maks_usm | 06.02.2017 17:25 | |
| * * | Здравствуйте! Взяли на обслуживание жилой многоквартирник. 15 этажей, 5 квартир на этаже, 2 лифта, незадымляемая лестничная клетка. Дом сдан в 2005 году. ОПС и СО смонтирована на кабеле ТРП. Нет ручников на этажах на пути эвакуации, нет извещателей в лифт |
=> | Ektor, благодарю за разъяснение! | |
 |  |
 |
| | | Не знал и забыл | 31.01.2017 15:54 | 5 / 423 | morozofkk | 06.02.2017 12:32 | |
| * * | Уважаемые, уверен обсуждалось, однако... из встроенных в здание Ф4.3 помещений класса Ф4.2 обязателен ли вывод сигналов о пожаре в подразделение ПО? Возможно уже есть более-менее официальное разъяснение? |
=> | надо выводить, как не крути отсек-здание | |
 |  |
 |
| | | статист | 02.02.2017 14:28 | 40 / 744 | Нина | 03.02.2017 21:20 | |
| * * | Есть желающие порассуждать? Есть садик, где оповещается СОУЭ тока персонал согласно СП 3. В садике по ТЗ предусматриваются воспитанники МГН М1-М4. Все места, посещаемые МГН, оборудуются оповещателями согласно СП 59. А кабины санузлов ещё и связью с помеще |
=> | [QUOTE статист 03.02.2017 20:22:54]Такой нет вроде [/QUOTE]
должны быть.
Вряд ли там что-то умное напишут, в лучшем случае процитируют СП, но из вредност | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 03.02.2017 13:01 | 1 / 515 | Volk_ | 03.02.2017 14:05 | |
| * * | возможна ли прокладка кабелей на верхней полке эстакады, показанной на рисунке по ссылке? имею ввиду есть ли ограничения по расположению кабелей над или под трубопроводами ЛВЖ или же достаточно только выдержать минимальное расстояние от труб в любой плос |
=> | возможна | |
 |  |
 |
| | | Delphin | 02.02.2017 16:33 | 3 / 460 | vizitor | 02.02.2017 23:16 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста. Хочу собрать трубопровод газового пожаротушения на резьбах, использую трубу ГОСТ 8734-75, можно ли с ней использовать отводы резьбовые из трубы ВГП? в нормах написано что нужно использовать тот же материал для фитиногов что и трубы |
=> | Сталь AISI 304 аналог 08Х18Н10
Штуцерно-торцовые соединения можно делать из нержавеющих сталей.Применение нержавеющих сталей имеет ряд нюансов, прежде вс | |
 |  |
 |
| | | proekt_ | 28.01.2017 9:55 | 9 / 729 | makuc | 02.02.2017 16:58 | |
| * * | Допускается прокладывать кабели пожарной сигнализации и системы оповещения в одном ПВХ кабель-канале или нужно по разным трассам прокладывать? |
=> | СергейКо, СОУЭ относиться к СПЗ, можно. Мы всё таки разделили оповещение 100В от ПС у себя на объекте. | |
 |  |
 |
| | | rvv | 29.01.2017 14:04 | 13 / 554 | rvv | 02.02.2017 10:49 | |
| * * | Коллеги, подскажите, может я что-то новое на рынке пропустил?
А не родила ли мировая или отечественная промышленность для клапанов дренчерных завес с напряжением питания 220В какой-нибудь коробки управления аналогично блокам БУОК? Чтобы на входе питание |
=> | как вы будете передавать сигнал неисправность по существующей схеме?
====================
=======================
Так вопрос как раз в том, чтобы с минима | |
 |  |
 |
| | | yannay | 26.12.2016 17:33 | 80 / 904 | puzzle | 02.02.2017 0:13 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги, у кого-нибудь был опыт применения извещателей пламени в ночном клубе. Меня смущает то, что там много света: лазеры, лампы, прожектора. Высота потолка около 12 метров. Есть смысл монтировать термокабель или у него тоже пределы высоты |
=> | [QUOTE yannay 26.12.2016 17:33:51]Меня смущает то, что там много света: лазеры, лампы, прожектора. Высота потолка около 12 метров.[/QUOTE]
По теме.
Я пр | |
 |  |
 |
| | | gorg | 31.01.2017 16:16 | 7 / 286 | j_flack | 01.02.2017 16:07 | |
| * * | Коллеги, в трехэтажном офисном здании есть помещение архива для хранения бухгалтерской документации площадью 46 м2. В СП-5 я как-то не нашел в необходимости оборудования автоматической установкой пожаротушения.Какие у вас мнения? |
=> | Из приложения 2 к отменённому СНиП 2.08.02-89*. | |
 |  |
 |
| | | cobra | 31.01.2017 16:23 | 0 / 360 | | |
| * * | Кто в курсе какие еще и где, кроме ПАК "Стрелец-Монито
ринг", ПЦН эксплуатируются в ЦУКС и ПЧ МЧС? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 28.01.2017 12:48 | 105 / 1335 | Georg | 31.01.2017 9:27 | |
| * *
 | Уважаемый adgernaut.
Самый главный противник зон контроля ПС под ником Viss уже ночью вывесил белый флаг. Трехпалубник подбит. Сейчас он где-то пытается разобраться с ИКЗ, чтобы провести эксперимент по времени восстановления работы после КЗ на своем |
=> | >А ТРоПБ, ТРоПБ то другой будет?
27 декабря... состоялось совещание по урегулированию замечаний и предложений стран – участниц Евразийского эк | |
 |  |
 |
| | | zerber | 30.01.2017 20:53 | 6 / 447 | ФПБ | 30.01.2017 23:21 | |
| * * | Насколько я помню ее у нас нет. По крайней мере сигналки.
Вопрос наверно прежде всего для ФПБ, bvv и puzzle.
Есть какое-нибудь мнение или отзывы о французской сигналке адресной?
Бренд пока не скажу. Сам не знаю. |
=> | Ключевые слова для поиска:
1. CENTRALES DE SÉCURITÉ INCENDIE
2. Détecteurs d''incendies de fumée
Но искать у них любую специфич | |
 |  |
 |
| | | Zhenya | 26.01.2017 16:51 | 10 / 305 | Крок | 30.01.2017 6:07 | |
| * * | Добрый день! Имеется кирпичное двухэтажное здание на летней базе отдыха. Входы на этажи разные с улицы. На 1-ом этаже столовая, примерно на 150 человек, на 2-ом - гостиница на 60-70 человек. И еще к этому зданию с одной стороны почти вплотную пристроен ки |
=> | "почему столовая и гостиница один пожарный отсек?"
Что бы считать этажи разными п/п отсеками необходимо перекрытие REI 150. У подавляющего бол | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 25.01.2017 17:43 | 111 / 1402 | АК | 28.01.2017 12:44 | |
| * *
 | Когда мы обсуждали «Звуковые оповещатели в ОКЛ» [ссылка] , то мы периодически упирались в вопрос необходимости самой ОКЛ, нужна или не нужна, чем и закончилась как всегда та ветка.
Но ОКЛ это некая частность из всей сис |
=> | ФПБ ® [28.01.2017 11:45:43]
-------
Название не принципиально. Главное - высветить проблему для наших нормотворцев. В EN54-14 раздел 13 это уже прописа | |
 |  |
 |
| | | polun | 26.01.2017 15:42 | 11 / 270 | Timbu$ | 28.01.2017 11:10 | |
| * * | Добрый день.
Есть объект оборудованный АУПС и СОУЭ в 2005г. В наличии проект.
Оповещение выполнено кабелем CQR 2х0,22 в металлорукаве.
Заказчику необходимо дополнительно доустановить световые оповещатели направления движения с внесением изменений в про |
=> | Сделайте изменения 200лохматым годом, а работы по монтажу притяните к замене вышедшего из строя оборудования. | |
 |  |
 |
| | | свем | 26.01.2017 18:34 | 3 / 308 | asfedot | 27.01.2017 16:29 | |
| * * | Добрый день. Хотелось бы понять, что входит в обязанности проектировщика слаботочных систем в части проектирования водяного пожаротушения?
Например, пожарные гидранты должен выбирать и расставлять слаботочник или специалист ВВ?
Вообще любые гидравлич |
=> | это что должен знать проектировщик слаботочных систем про воду не имеет отношения к прямым должностным обязанностям проектировщика слаботочных систем.
Под | |
 |  |
 |
| | | АК | 27.01.2017 15:59 | 0 / 255 | | |
| * * | Строящийся торговый комплекс. 2 надземных этажа и встроенная подземная автопарковка.
Лифтовая шахта из подземной парковки на 2-й этаж. На 1-м этаже лифтовых дверей нет. На парковке тамбур-щлюз с подпором.
На парковке и на торговых этажах противо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | uzdp | 26.01.2017 13:14 | 13 / 318 | Роман П | 27.01.2017 14:49 | |
| * * | Между делом обратил внимание на проект СП5, об который было сломано столько копий. И желания особого не было туда заглядывать пока не примут, нервную систему не трясти лишний раз.
Где АУПС? Как жить то дальше?
Будет только СПС, а по ГОСТ остаётся СПИ. И |
=> | [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | levels | 20.01.2017 10:37 | 27 / 697 | avs | 26.01.2017 15:02 | |
| * * | Добрый день, уважаемые коллеги.
Недавно увидел проект,в котором управление противопожарным оборудованием (выдача сигнала "Пожар" на независимые расцепители, противодымная вентиляция, клапаны, насосы ВПВ и пр.) осуществляется с помощью контроллеров ав |
=> | Я бы АРМ с его возможностями отнес к СОТИ (3.55), УВОА (3.64), УДП (3.65) только учитывая, что АРМ не входит в состав блочно-модульного прибора... и опять | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 25.01.2017 15:58 | 5 / 391 | Petrov_I_S | 26.01.2017 15:02 | |
| * * | Доброго дня уважаемые, подскажите пожалуйста есть ли требования по прокладке, креплению шлейфов пожарной сигнализации, линий связи систем оповещения за подвесными потолками?
[V o p r o s, Публикация копиии вопроса в несколько веток рассматрив |
=> | Требования к креплению - в инструкции по монтажу ОКЛ от производителя. | |
 |  |
 |
| | | MANager | 24.01.2017 22:51 | 8 / 531 | uzdp | 26.01.2017 12:52 | |
| * * | Доброго вечера!
Знакомая (не из Мск) рассказала такую ситуацию. Их дом 16-ть этажей построен 20 лет назад. В ТСЖ пришли пож. инспекторы и сказали, что оштрафуют ТСЖ за отсутствие пожарной сигнализации в доме. Кто и за чей счет должен (и должен ли вообще) |
=> | Восьмидесятник ®, в те времена ещё не такое принимали! Не раз встречались такие объекты. У меня сейчас здание 40м без АУПТ, проектируем | |
 |  |
 |
| | | Волжанин | 21.01.2017 10:45 | 109 / 1286 | mavas01 | 26.01.2017 10:48 | |
| * *
 | Коллеги.
Кто знает звуковые оповещатели (сирены) для ОКЛ металлические и сертифицированные ???
Таблички "ВЫХОД" нашёл у Гефеста - [ссылка]
А вот ЗО не могу найти.
Может кто видел? |
=> |
Дискуссия перешла в мирное русло, да и новая ветка открыта.
По сути вопроса. Металлический корпус не является определяющим для обеспечения живуче | |
 |  |
 |
| | | Sege | 25.01.2017 17:43 | 4 / 293 | adgernaut | 25.01.2017 21:16 | |
| * * | [ссылка]
Причины пожара выясняются. Однако по словам посетителей комплекса, никакого оповещения от системы пожарной автоматики здания не было.
Все-таки линии не ОКЛ? или просто не работала АПП |
=> | Вообще странно, что не запустили оповещение вручную. На кой дежурному персоналу эти суперприоритетные микрофоны | |
 |  |
 |
| | | Омичка | 21.01.2017 18:43 | 3 / 393 | KOKOS_KOKOS | 25.01.2017 15:00 | |
| * * | Добрый день! Проектирую адресную ПС. В здании имеется несколько подсобных помещений для хранения инвентаря площадью менее 2 м2. На аналогичных зданиях в эти помещения датчики не ставились (проекты другой организации), но не могу найти пункт в нормативной |
=> | а с чего бы их там не ставить? Или делайте его складом и категорируйте на В4 | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 24.01.2017 16:04 | 6 / 303 | KOKOS_KOKOS | 24.01.2017 17:30 | |
| * * | СП3 обязует ставить табло "Выход" над эвакуационными выходами с этажей зданий. У меня есть антресоль в офисной части, с нее лестница ведет вниз на основной этаж. Лепить выход там вообще неудобно, потому что до основного потолка там много метров. |
=> | ааа оно универсальное, спасибо) | |
 |  |
 |
| | | Александр_аск | 12.01.2017 17:21 | 39 / 685 | Alex116 | 24.01.2017 0:43 | |
| * * | Имеются 8 корпусов общежитий (по два этажа, стены кирпичные) расположенных в 2 ряда по 4 здания, между зданиями примерно 100-150 метров. И здание тех.персонала (100-150 метров в удалении от крайней пары общежитий). Подскажите кто сталкивался с использован |
=> | ФПБ ® [23.01.2017 23:31:55]
Сейчас в проекте новой редакции СП5 заложено новое требование:
"14.2.3 При защите объекта, состоящего из нескольких, отд | |
 |  |