АПС и СОУЭ в одном кабель канале

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.01.2017 9:55:38]
 Допускается прокладывать кабели пожарной сигнализации и системы оповещения в одном ПВХ кабель-канале или нужно по разным трассам прокладывать?


[28.01.2017 11:45:58]
 До 120 В постоянного тока или акустики - можно.


[28.01.2017 16:24:19]
 Если сигнализация ложнить не будет при включении оповещения.


[02.02.2017 7:12:51]
 Внесу свою ложку дегтя
СП 5
13.15.3 Выбор электрических проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, [7], требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации.

где
[7] ПУЭ—98 Правила устройства электроустановок

ПУЭ
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.



[02.02.2017 11:43:17]
 >Внесу свою ложку дегтя

Наводящий вопрос: 42 В - это абстрактная величина или она как-то связана с тем, ток постоянный или переменный, цепь под нагрузкой или без?
Крошка Ру

[02.02.2017 11:55:03]
 Наводящий вопрос: 120 В - это абстрактная величина?


[02.02.2017 12:11:30]
 >120 В - это абстрактная величина?

К написанному [28.01.2017 11:45:58] могу добавить: без нагрузки.


[02.02.2017 12:42:28]
 СП 6.13130-2013
4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем
противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе,
трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Крошка Ру

[02.02.2017 16:37:29]
 А где в ПУЭ написано про нагрузку?
И как осуществлять контроль цепей оповещения будем?


[02.02.2017 16:58:05]
 СергейКо, СОУЭ относиться к СПЗ, можно. Мы всё таки разделили оповещение 100В от ПС у себя на объекте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АПС и СОУЭ в одном кабель канале      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.