Дополнительные световые оповещатели

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2017 15:42:55]
 Добрый день.
Есть объект оборудованный АУПС и СОУЭ в 2005г. В наличии проект.
Оповещение выполнено кабелем CQR 2х0,22 в металлорукаве.
Заказчику необходимо дополнительно доустановить световые оповещатели направления движения с внесением изменений в проект.

Читаю ст.4 п.4 техрегламента (В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем
требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо
проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие
требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт,
реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона
применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.)
Могу ли я выполнять работы по старым нормам (по которым выполнен весь объект)? К каким видам работ можно отнести эти работы (кап.ремонт, реконструкция и т.п.)?
Спасибо.



[26.01.2017 17:52:18]
 "Могу ли я выполнять работы по старым нормам"

А что мешает выполнить по новым?


[26.01.2017 18:14:11]
 А что делать по новым нормам? Кусочек огнестойкого кабеля к линии в металлорукаве? Смысл? Как это будет соответствовать новым нормам?
asfedot ®

[26.01.2017 18:38:17]
 Думается что просто ремонт да можно сделать по старым нормам
Модернизацию и или капитальный ремонт нужно определиться как это проходит в бухгалтерии и у плановиков в бюджетной организации.
если заказчик считает что это работы по модернизации или кап ремонту, тогда только по новым нормам.


[26.01.2017 18:47:56]
 "Кусочек огнестойкого кабеля к линии в металлорукаве? Смысл? Как это будет соответствовать новым нормам?"

В металлорукаве может и не обязательно. Главное чтобы выполнялось требование "4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки."


[26.01.2017 22:01:22]
 ГОСТ если я не ошибаюсь 2012г. А система выполнена в 2005г. Почему в данный момент я должен выполнять его требования? Дооборудование действующей системы это капитальный ремонт,реконструкция или техническое перевооружение?


[27.01.2017 9:52:37]
 А всё таки, что мешает выполнить по новым требованиям?


[27.01.2017 15:07:36]
 "А всё таки, что мешает выполнить по новым требованиям?"

Например отсутствие на объекте прибора управления световыми оповещателями осуществляющего контроль соединительных линий.


[27.01.2017 15:53:47]
 А вы изменение существующего рабочего проекта будете как то оформлять?


[27.01.2017 21:18:14]
 Есть предварительная договоренность Заказчика с разработчиком о внесении изменений в проект. Хотелось бы для себя уяснить как правильно сделать.


[28.01.2017 10:59:01]
 Сделайте изменения 200лохматым годом, а работы по монтажу притяните к замене вышедшего из строя оборудования.


[28.01.2017 11:10:53]
 Сделайте изменения 200лохматым годом, а работы по монтажу притяните к замене вышедшего из строя оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Дополнительные световые оповещатели      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.