помещения Ф4.2 и Стрелец

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2017 15:54:30]
 Уважаемые, уверен обсуждалось, однако... из встроенных в здание Ф4.3 помещений класса Ф4.2 обязателен ли вывод сигналов о пожаре в подразделение ПО? Возможно уже есть более-менее официальное разъяснение?


[03.02.2017 17:55:55]
 ФЗ 123 ст. 83 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
Ключевое слово "В ЗДАНИЯХ"


[04.02.2017 4:28:28]
 А если в здании находятся пожарные отсеки с различным классом функциональной пожарной опасности, какого класса здание? Я думаю так, что если в здании имеется Ф1.1,Ф1.2,Ф4.1,Ф4.4 то выводить в любом случае, даже если АПС общая на всё здание. Кроме того ни кто не запрещает выводить на ПЧ и другие объекты, почитайте ст. 83 123-ФЗ далее.
FPS

[06.02.2017 8:47:32]
 Взданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 обязательно


[06.02.2017 9:22:50]
 Так никто не оспаривает требования к ЗДАНИЯМ. Вопрос о помещениях, которые даже не выделены в отдельные пожарные отсеки и которые не являются объектами защиты Ф1.1 и Ф4.1.


[06.02.2017 12:32:24]
 надо выводить, как не крути отсек-здание
  Ответ пойдет СЮДА