Тип СОУЭ кирпичное двухэтажное здание на летней базе отдыха.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.01.2017 16:51:39]
 Добрый день! Имеется кирпичное двухэтажное здание на летней базе отдыха. Входы на этажи разные с улицы. На 1-ом этаже столовая, примерно на 150 человек, на 2-ом - гостиница на 60-70 человек. И еще к этому зданию с одной стороны почти вплотную пристроен кинозал на 100 мест. Какой тип СОУЭ необходим на это здание? По СП5 табл.2 вроде попадаем под п.9,4,6 и 2-й тип СОУЭ для столовой и кинозала и 3-й тип для гостиницы. Так или нет? Если просмотреть НПБ, то вообще 4/5 тип для гостиницы (но НПБ вроде сейчас неактуально). Заранее спасибо!


[26.01.2017 17:50:06]
 "По СП5 табл.2 вроде попадаем под п.9,4,6 и 2-й тип СОУЭ для столовой и кинозала и 3-й тип для гостиницы. Так или нет?"

Всё так.


[26.01.2017 18:21:32]
 А то, что столовая и гостиница территориально находятся в одном здании не усложняет ситуацию, хотя между ними и бетонное перекрытие? И еще, кстати, возможно у них одна вентиляция, естественно без огнезадерживающих клапанов.


[27.01.2017 10:11:01]
 Zhenya ®, не осложняет, так как все 3 составляющие этого здания по отдельности подпадают под 2 тип.


[27.01.2017 10:12:11]
 если бы хотя бы один из них подпадал бы под 3, то нужно было бы делать во всем здании 3 тип (если конечно оно является единым пожарным отсеком, а если это все разные пож. отсеки, то нужно было бы деать 3 тип только в одном)


[27.01.2017 10:40:10]
 Роман П ®, а гостиница вроде попадает под 3-ий тип СОУЭ?


[27.01.2017 11:02:06]
 В столовой и в гостинице - 3-го типа (так как это один пож. отсек), кинозал "почти вплотную пристроен", поэтому необходимо определиться - считать его отдельным зданием (отсеком) или нет, отсюда или 2-й или 3-й тип.
Одна вентиляция невозможна - "Общие системы вентиляции для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека, следует предусматривать с учетом класса функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий" (п. 6.2 СП 7).


[27.01.2017 14:14:09]
 согласен с Крок ®, я не на ту строчку таблицы посмотрел оказывается


[28.01.2017 13:59:36]
 Крок ®, почему столовая и гостиница один пожарный отсек? Они отделены бетонным перекрытием, выходы разные, вентиляция "не должна" сообщаться, получается разные отсеки? Или ошибаюсь?


[28.01.2017 14:00:53]
 Просто очень спорный вопрос получается. Сколько людей - столько мнений, практически. Услышал уже от 2-го типа везде, до 4-го!!!)))


[30.01.2017 6:07:13]
 "почему столовая и гостиница один пожарный отсек?"

Что бы считать этажи разными п/п отсеками необходимо перекрытие REI 150. У подавляющего большинства плит перекрытия в сериях указан предел огнестойкости "REI не менее 1 часа", т.е. необходимые REI 150 никто не гарантирует. Если каким либо способом Вы докажете REI 150 тогда будет 2 разных отсека. Способы которыми это можно доказать:
1. Если сохранился проект и там это прописано.
2. Определить марку плиты (на практике за это никто не берется, так как визуально это почти невозможно сделать) и уже зная ее характеристики рассчитать ее огнестойкость по СТО 36554501-006-2006. При этом далеко не факт что получите требуемые REI 150.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тип СОУЭ кирпичное двухэтажное здание на летней базе отдыха.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.