 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3061 3091 3121 3151 <3181> 3211  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

Кто подписывает журнал ТОиР

Брандмауэр-СБ 06.04.2017 13:57 3 / 318 моемчистимстираем 07.04.2017 14:59    
 * *Есть журнал ТОиР на апс, противодымную вентиляцию, СОУЭ и пожаротушение. Кто должен проводить работы, заполнять и подписывать журнал? (имеется в виду со стороны обслуги) С работами более менее понятно. АПС, СОУЭ - техник ОПС, вентиляцию - вентиляционщик =>Если на каждую систему свой журнал, о подписывает один, если один журнал на все системы, то укажите какие системы обслужили (например АПС И СОУЭ) и подписы 
    

ремонт ОПС

e4te 07.04.2017 12:12 1 / 263 asol611 07.04.2017 12:19    
 * *Добрый день. На объекте установлена пожарная сигнализация, но в процессе ремонта в нескольких помещениях была выведена из строя. Возможен ли ремонт или требуется замена? Датчики и провода такие: [ссылка] [ссылка] =>Ремонт возможен. 
    

Замена С2000-АСПТ на другое ППКУ

Sege 05.04.2017 16:20 13 / 552 Dekov 07.04.2017 9:39    
 * *На что можно заменить С2000-АСПТ для автономной работы модульной установки пожаротушения (сигналы "пожар", "неисправность" снимаются с реле и "интегрируются" в существующую АППЗ здания, построенную совсем не на Болиде) А =>[QUOTE] Sege ® 05.04.2017 На что можно заменить С2000-АСПТ для автономной работы модульной установки пожаротушения (сигналы "пожар", "не 
    

Производственные здания. Оформление чертежей

Vector 31.03.2017 14:50 6 / 211 vector 06.04.2017 22:33    
 * *Давно проектирую. Но неожиданно возник вопрос. Переделываем проект сторонней организации (не из нашего города и области) Есть несколько производственных цехов высотой 8-12 м В цехах есть помещения с крышей до 4-х метров, есть помещения с надстройками д =>вы сначало статус этих встроенных помещений определите Статус - самострой 
    

подключение огнезадерживающих клапанов

Александр77 05.04.2017 11:35 37 / 1461 madoff 06.04.2017 17:17    
 * *Добрый день, коллеги. Я сегодня пообщался с главным инженером торгового центра по вопросу категории электроснабжения противопожарных клапанов огнезадерживающих клапанов). И до сегодняшнего дня думал, что они должны подключаться по первой категории электр =>>>А причем тут сигнал "Пожар"? Рассматривается непервая категория ЭС и аварийное прекращение подачи питания на привод клапана. Вот-вот,  
    

Проверка речевых оповещателей

MANager 27.03.2017 16:35 57 / 933 моемчистимстираем 06.04.2017 12:18    
 * *Добрый день! Подскажите, опытные люди. Сдаем СОУЭ. Проект прошел экспертизу. Технический заказчик требует провести и зафиксировать в актах испытаний уровень звукового давления речевых оповещателей. Вопрос, прав ли он? Нужно ли измерения проводить? Ведь п =>На обсуждение. У лицензиата, при получении лицензии должнен быть документ "Система контроля качества" при выполнении работ....... в котором расп 
    

Пожарная сигнализация в ангаре

vpack 12.01.2017 10:44 51 / 1774 моемчистимстираем 06.04.2017 11:52    
 * *Добрый день. Прошу помощи в ответах на вопросы. Имеется арочный, прямоугольный ангар высотой по центру 11 метров, по краям прямые стены высотой 2.5 метра, общая длинна 50 метров, ширина 30 метров. Осуществляется хранение строительных материалов(стекло, =>"А без категории инспектор сигнализацию никак не предъявит". Определит назначение по техническому паспорту или свидетельству на право собствен 
    

Быстродействующий ППКП

andluck 23.03.2017 14:09 24 / 381 andluck 06.04.2017 9:49    
 * *Требуется быстродействующая система пожаротушения. Время срабатывания 1с.
К чему можно подключить извещатели пламени (инерционность 100мс) ?
Может кто-то имел такой опыт? Или это нереализуемо?
=>Нет, не менеджер. Разработчик. И я не сижу на % от продаж.
Конкурентов изучаю и не вижу особо опередивших (при этом близких по цене)
Что касается б
 
    

хлам ROXTON

KOKOS_KOKOS 04.04.2017 10:13 9 / 620 ner___andre 05.04.2017 19:50    
 * *такая пролема, есть два усилка RA-8236 и микрофонная консоль rm 8064. Сначала была проблема , что усилки сами по себе выключались, возили в ремонт, сказали все ок. В итоге оказалось, что вырубаются они из за повышенного напряжения, внимание 240В. После то =>Если сначала включить 220 а потом подключать АКБ, тогда не искрит. Не цепь АКБ рвать тумблером надо, а производитель должен зная о такой проблеме подумать 
    

полипропиленовые трубопроводы АУПТ

nND 05.04.2017 16:07 2 / 309 FlintFD 05.04.2017 18:19    
 * *Коллеги подскажите есть ли на сегодня типовое решение по техническим условиям применения полипропилена в спринклерных АУПТ в соотввествие с п. 5.7.3 СП 5 или разъяснение ДНД или ВНИИПО =>Уже и с поиском в интернете проблемы... одни из [ссылка] 
    

расстановка ПК -длина между ПК

dimix 05.04.2017 12:13 0 / 290    
 * *Всем доброго времени суток. Прошу сильно не пинать за старую разжеванную тему, но у меня назрел вопрос. Кто как подбирает длину между ПК. Много читал про то, что нет никакой зависимости от высоты компактной части струи, что длину рукава надо брать 16 метр =>  
    

Необходима ли АУПТ в помещении, предназначенном под офис

Nick K 29.03.2017 17:55 11 / 706 Gidrant 05.04.2017 11:49    
 * *Всем доброго дня. Организация покупает для себя пустующее помещение на 3 этаже пристройки к многоэтажному жилому дому. Площадь порядка 1100 кв.м. На первом этаже пристройки Пятерочка, на втором тоже какая-то торговля, третий готовится принять в себя р =>крендель ®, советы у вас бытовые и они противоречат нормам. 
    

расчет спринклерного АУПТ

svale 04.04.2017 10:37 18 / 301 Ищущий 05.04.2017 10:34    
 * *Здравствуйте, Есть общественное здание, 1 группа. Приняты оросители СВН12, расстановка по сетке с шагом 3м, рядки по 6 оросителей. На расчетной площади 81м.кв. 9 оросителей(по 3 оросителя в трех радках, до магистрали 12м). Распред.сеть 100мм, примерно =>Ну да. 
    

Необходимо ли пожаротушение

makuc 04.04.2017 14:08 1 / 236 MK 04.04.2017 15:21    
 * *
Есть склад, ширина 18м, длина 60м, склад планируется использовать для хранения автомобильных масел на стеллажах высотой 5.5м, в два ряда. Необходимо ли пожаротушение? =>ДА. 
    

Какое огнетушащее вещество применить?

Макс 03.04.2017 15:25 1 / 262 Рустам74 03.04.2017 15:46    
 * *Добрый день, выполняю курсовую работу, буду благодарен за помощь! На территории производственной базы находится помещение цеха, категории В2 (наличие станков, автомобилей на тех.обслуживании) площадь 2118 м2, высота 8,5 м., в соответствии с п.9.2. табл А =>Первый вариант: Ставить спринклерную систему пожаротушения, она тушит водой. Так дешевле делать, но много дольше и сложнее делать расчёты для курсача. Вто 
    

Коэффициент К3 для импульсных установок в электрощитовых

Sege 03.04.2017 11:03 2 / 349 Sege 03.04.2017 13:35    
 * *В таблице И.1 если значение коэффициента К3, в случае если используются импульсные установки порошкового пожаротушения, берется равным 1.5 (для резины) Правильно ли я понимаю, что для электрощитовых в случае применения импульсных устновок, надо брать =>j_flack, без спирта никуда :) 
    

Конференция по АУПТ на МИПСе Продолжение

Vendorsvertreter 24.03.2017 23:48 42 / 663 Vendorsvertreter 03.04.2017 13:10    
 * *[QUOTE Viss ® 24.03.2017 22:55:40]% ..странно что назвали фокусом.%[/QUOTE]
Выглядело это так:
- установили на столе аспирационку;
- дыманули в отверстие театральным дымом (видимое облако ок. 1 м3) - сработки нет;
- после этого провели
=>[QUOTE ФПБ 31.03.2017 11:36:08] Но вот за последнее время стали появляться ИПДОТы с очень неплохими характеристиками... ...На огневых испытаниях они показы 
    

АУПТ кладовки или развод арендодателя

KooGa 27.03.2017 1:31 17 / 449 сохатый 03.04.2017 12:53    
 * *Всем здравствуйте. Прошу совета в правильности решения. В нашей фирме имеется арендуемые площади. Из них есть отдельное помещение, площадью 26м2 с отдельным входом в эвакуационный коридор, на 8 этаже здания. Помещение глухое, без окон и смежных помещений =>открываете договор аренды и смотрите приложение, где планировка, смотрите площади сданные в аренду, под офис в договоре? 2. смотрите техпаспорт здания и э 
    

Правила подключения Искробезопасного оборудования с маркировкой ib

Роман П 31.03.2017 10:32 1 / 365 Georg 31.03.2017 11:12    
 * *Коллеги, подскажите, следует ли подключать извещатели с маркировкой ib, только к искробезопасному барьеру с маркировкой ib, или возможно подключать и к другом типу искрозащиты (ia, ic)? Т.е. можно подключать друг к другу оборудование только с одинаковой в =>ia - можно, ic - нельзя. Рассматривается не отдельное оборудование, а вся цепь. Если подключить ic - то вся цепь будет такая. 
    

Коммутационные коробки. Кто какими пользуется?

Alexey_02 28.03.2017 14:01 17 / 407 Georg 30.03.2017 20:08    
 * *Добрый день. Понадобилась коммутационная коробка с клеммами для разводки кабеля FRLS(3х2,5). Соответственно в составе ОКЛ. Разводка следующая. На коробку кабель пришел и ушел, с неё же нужно отводы сделать от одного до 2-х (т.е. к коробке подходят чет =>У кого кабель в бинте? Это же я придумал! 
    

Эвакуационное аварийное освещение - система АПЗ?

Аларик 24.03.2017 14:47 41 / 661 ElectroLamp 30.03.2017 19:00    
 * *Доброго времени суток, коллеги. ЭАО должно быть независимым от источника питания рабочего освещения, но должно ли оно быть запитано по 1-ой категории? =>Здесь смысл еще в том, что незачем расходовать весь заряд резервного блока питания. Электроснабжение днем может пропасть. В этом случае АО вхолостую отрабо 
    

Посоветуйте извещатель пламени

jns 28.03.2017 12:41 13 / 360 andluck 30.03.2017 10:26    
 * *Добрый день. За тендециями новых технологии давно не следил. Посоветуйте нормальный извещатель пламени, который не реагирует на блики солнца, на лампы и т.д. {сварки нет} и с сертификатами порядок был. Планирую установить данные извещатели в ферму [u =>Да, забыл добавить, что речь идет о наших ИПП. Изделия других производителей мы на ТП-1 не проверяли 
    

Срок жизни ГОТВ Novec 1230 и принцип Вант-Гоффа.

a126 28.03.2017 12:12 2 / 420 Viss 28.03.2017 22:47    
 * *Уважаемые пользователи данного ресурса, Находясь в унынии от отсутствия аудиозаписи конференции по газовому пожаротушению на MIPS2017, я принялся изучать обрывочные сведения и отзывы присутствующих на конференции людей. Весьма огорчен тем, что эпическую =>...Из рубрики "Как заинтриговать идиота?!" Я тоже посмотреть хочу, они ведь обещали !!! Но согласен и на текстовый вариант, где найти его? 
    

ОПС в агрессивной среде.

sever01 20.03.2017 14:35 4 / 444 MANager 28.03.2017 21:57    
 * *Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какие датчики установить в агрессивной среде "свиноферма". Обычные не выдерживают, окисляются и через 4-6 месяцев выходят из строя. Заранее спасибо. =>Я в свое время в птичниках ставил ИП 435-5 "ЭКСПЕРТ" (Н IP55). Может и сюда подойдет... 
    

СОУЭ многофункционального здания

IM 24.03.2017 13:04 4 / 289 IM 28.03.2017 18:25    
 * *Здравствуйте, опытные коллеги подскажите! Здание есть 2 этажа + мансарда в первых двух торговые залы, а на третьем офисы. Так вот в СП3 2-й тип СОУЭ для зданий до 2х этажей включительно, а дальше 4-й или 5-й тип для зданий 5 этажей и выше. Здание не н =>Спасибо Роман! Буду искать ответ дальше 
    

Бюджетная СОУЭ 3 типа

KOKOS_KOKOS 28.03.2017 16:47 3 / 319 KOKOS_KOKOS 28.03.2017 17:37    
 * *Посоветуйте, оповещение 3 типа на дешевом оборудовании (нестоечное). РУПОР 200 не предлагайте , намучался с контролем. Трансформаторные обязательно . Ну и желательно, что индикация КЗ И НЕисправность была реле, а не светодиод просто. =>Рупор 200 (не знаю,как щас, было 3 года назад) . Сделал все по технологии, друг за другом с кондером. Стоит стоит, потом бац неисправность линии. Калибране 
    

Может ли АПС управлять задвижкой ВПВ?

статист 02.02.2017 16:57 22 / 1244 Alexey_02 28.03.2017 14:47    
 * *Получили замечания от заказчика. В здании смонтирована АПС на адресном "Болиде". Согласно ТЗ повзле ПК была предусмотрена установка кнопок открытия электрозадвижки на ВПВ (через "С2000-КПБ" и "УК-ВК"). В качестве кнопок преду =>Послал бы такого заказчики далеко, но мягко. С телефоном не то, надо так .... Ну раздельно, значит раздельно. 1) Будем делать АПС свою, а в разделе ав 
    

Продление срока службы АПС

VictorGavr89 04.08.2016 18:27 37 / 1133 моемчистимстираем 28.03.2017 13:09    
 * *
Всем доброго времени суток. В нашем городе на гос. учреждениях плавно подходит к концу срок "годности" систем АПС, ибо большинство из них смонтированы в 2006-2007 гг. Так вот суть: лицензиаты начали выдавать учреждениям (за отдельную плату) прот =>ДюкНюкем ®
Замена возможна если только им будет доказано,с привлечением эксперта, что оборудование требуется заменить или в помещении проведена реконст
 
    

Схема подключения теплового извещателя

Александр81 12.11.2014 18:34 32 / 3297 bvv 28.03.2017 10:09    
 * *
Добрый день. Подскажите или дайте ссылочку, как подключить тепловой нормально замкнутый извещатель со светодиодом. ИП 103-5/4. Как сделать сработку от двух извещателей. =>То, что Вы, уважаемый edu1978, подняли из архива дискуссию трехлетней давности, вовсе не означает, что Вам тут же ответят на извечные вопросы широчайшего к 
    

Оборудование Matael и его несоответствие ГОСТ Р 53325-2012

zerber 14.07.2016 16:36 12 / 569 bvv 27.03.2017 23:34    
 * *у меня накопился ряд вопросов к этому оборудованию, поэтому по традиции создам ветку. мне обещали, что к обсуждению подключится представитель Матаэля. Хотя заявителем и производителем числится компания ООО "ЛЕНПроектМонтаж" [ссылка] =>Прошу прощения- на сайте производителя ТО и ПС все таки нашел, но ответов в них на поставленные в первом посте вопросы - нет. 