Замена С2000-АСПТ на другое ППКУ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.04.2017 16:20:18]
 На что можно заменить С2000-АСПТ для автономной работы модульной установки пожаротушения (сигналы "пожар", "неисправность" снимаются с реле и "интегрируются" в существующую АППЗ здания, построенную совсем не на Болиде)

А то теперь С2000-АСПТ только в составе С2000М + С2000-ПТ применять ведь можно (а значит еще и плюс внешний источник резервного питания)


[05.04.2017 17:16:48]
 На чем построена существующая АППЗ?
Сколько направлений нужно охватить?
Вам нужен именно моноблочный ППУ?


[05.04.2017 19:00:04]
 Да, моноблочный, 1 направление.

Сущ.система построена на Цербиусе-Про, однако связываться с ней по многим причинам не хочется


[05.04.2017 20:08:49]
 Я так понимаю вы хотите прибор в поле поставить. Как с моноблоком вы будете обеспечивать индикацию ПТ на посту охраны?


[05.04.2017 20:37:36]
 Cerberus Pro - отличная штука, если уметь с ним обращаться.
А заменив С2000-АСПТ (и почему его сейчас обязательно с С2000М и С2000-ПТ применять, может я от жизни отстал?) вы не избавитесь от требований вывода сигналов на пожарный пост.


[05.04.2017 21:39:04]
 
Цитата adgernaut 05.04.2017 20:37:36
и почему его сейчас обязательно с С2000М и С2000-ПТ применять, может я от жизни отстал?)
--Конец цитаты------
ну да, типа того :)
Почитайте последнее РЭ на С2000-АСПТ.


[06.04.2017 7:19:29]
 Можно утонить какая модульная установка пожаротушннмя у Вас используется?


[06.04.2017 8:03:28]
 Можно Росу-2SL поставить. Только денег Вы при этом не сэкономите.


[06.04.2017 10:25:22]
 
Цитата zerber 05.04.2017 20:08:49
Я так понимаю вы хотите прибор в поле поставить. Как с моноблоком вы будете обеспечивать индикацию ПТ на посту охраны?
--Конец цитаты------

Через сухие контакты, заведенные на адресные входные модули цербиуса: "пуск направления", "пожар", "неисправность"


[06.04.2017 10:25:51]
 
Цитата Dekov 06.04.2017 7:19:29
Можно утонить какая модульная установка пожаротушннмя у Вас используется?
--Конец цитаты------

МУПТВ


[06.04.2017 10:26:35]
 
Цитата adgernaut 05.04.2017 20:37:36
и почему его сейчас обязательно с С2000М и С2000-ПТ применять, может я от жизни отстал?
--Конец цитаты------

Теперь обязательно:

1.1 Блок приёмно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения «С2000 -АСПТ» (в дальнейшем – блок) предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Работа
блока возможна только в ИСО «Орион» под управлением сетевого контроллера (пульта«С2000М») совместно с блоком индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ»


[06.04.2017 17:28:20]
 Да ладно??? Кто-нибудь реально проверял? Мне предстоит 15 направлений сделать на АСПТ, что теперь лепить 4 с2000-пт? я планировал вообще ток на бки вывести


[06.04.2017 18:07:51]
 Да.


[07.04.2017 9:39:57]
 
Цитата

Sege ® 05.04.2017
На что можно заменить С2000-АСПТ для автономной работы модульной установки пожаротушения (сигналы "пожар", "неисправность" снимаются с реле и "интегрируются" в существующую АППЗ здания

Применяется модуль МУПТВ
--Конец цитаты------
Все такие не совсем понятно, в чем задача? Т.е. Вы ищите решение для управления модулем МУПТВ с функциями:
1. Выдать импульс на пуск МУПТВ
2. Снять сигналы неисправности с МУПТВ и передать их через «сухие контакты» в существующую АПС.
3. Ручной пуск МУПТВ (если требуется?)

Правильно домысливаю? Или?


Посмотрев характеристики одного из МУПТВ и его возможные неисправности:
1. Контроль уровня в баллоне с водой – выход «сухой контакт»
2. Контроль веса в баллоне с газом – в РЭ не указано – но думаю так же «сухой контакт»

Параметры электрического пуска модуля МУПТВ
- сила тока - не менее 0,5А
- электрическое сопротивление цепи ЭГП - 1,0-5,5Ом
- длительность импульса тока срабатывания - не менее 8 мс
- напряжение, 9-27В
- безопасный ток при времени проверки не более 5 мин - не более 0,05А
- безопасный ток без ограничения времени проверки, не более 0,005А

У Вас аналогичные параметры модуля МУПТВ?

Что за сигнал "Пожар" - кто его формирует МУПТВ? Или?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Замена С2000-АСПТ на другое ППКУ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.