Коэффициент К3 для импульсных установок в электрощитовых

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.04.2017 11:03:48]
 В таблице И.1 если значение коэффициента К3, в случае если используются импульсные установки порошкового пожаротушения, берется равным 1.5 (для резины)

Правильно ли я понимаю, что для электрощитовых в случае применения импульсных устновок, надо брать К3=1,5?



[03.04.2017 13:04:42]
 НПБ 56-96 Установки порошкового пожаротушения импульсные.
Коэффициент k3=1.5 для огнетушащего порошка Пирант-А при горении резины :)

Интересно кто смог воспользоваться загадочной записью в приложении И СП5 "При отсутствии данных (в таблице И.1) определяется экспериментально по методикам, утвержденным в установленном порядке".
За промежуток с 1996 года (НПБ 56-96) до 2011 года (изм.1 СП 5.13130.2009) в таблице И.1 появилась новинка - изопропиловый спирт :)


[03.04.2017 13:35:11]
 j_flack, без спирта никуда :)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Коэффициент К3 для импульсных установок в электрощитовых      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.