 такая пролема, есть два усилка RA-8236 и микрофонная консоль rm 8064. Сначала была проблема , что усилки сами по себе выключались, возили в ремонт, сказали все ок. В итоге оказалось, что вырубаются они из за повышенного напряжения, внимание 240В. После того, как поставили стабилизатор-все стало нормой. На мое обращение к ним с этой проблемой даже никто не ответил. Теперь периодически отваливается связь по rs 485. При этом пару раз помогал сброс адереса консоли микрофонной, но сейчас связь ушла вообще в аут и линк не поднимается, что делать не знаю. У кого был такой опыт работы с этим барахлом? Светодиод горит на одном усилке rs-485


[04.04.2017 10:18:54]
 Все собрано в шину, одинаковых адресов нет, адрес №1 в системе есть. Правильно ? Длина шины? Терминаторы? Тест UTP на категорию (отсутствие сплит, некст и т.д.)


[04.04.2017 10:22:59]
 №1 -усилок,№2 усилок, А8-консоль. Длина линии от консоли до первого усилка -15м, от второго до третьего-15 см(в одной стойке). Не работает даже на 2 метровом патчкорде (думаю тут говорить о терминаторах и о тесте на категории просто глупо ибо на супермега прецизионное оборудование оно не похоже)


[04.04.2017 10:27:57]
 Усилки программировали? Контроль линий, АКБ - выключен?


[04.04.2017 10:29:26]
 АКБ включен и контроль линии включен


[04.04.2017 10:29:46]
 программировал громко сказано) но эти параметры задал


[04.04.2017 10:44:47]
 Ну поиграйтесь с отключением этих функций. Сокращением трассы до 1м. И если не поможет - ремонт. Не стесняйтесь звонить в ТП. Вдруг перепрошьют и всё заработает.

У нас длина около 1 км.
Было около 4 усилков под замену - диагноз появление мороси по одной из причин (не разбирались):
- срок эксплуатации (полгода)
- увеличение трассы до проектной 1 км
- может быть что-то по части ЭОМ (заземление, перепады)

И 1 AP и микрофонная консоль, по ним диагноз однозначный, после увеличения трассы перестали работать, а вот PS тянула всё хорошо.

Как раз с консолью было так же как у Вас - минут 10 работает, отваливается. Поменяли.


[04.04.2017 20:57:37]
 Верное Вы название дали - ХЛАМ. Лежит на посту охраны отвертка крестовая, как только глюканет усилок, приходится откидывать аккумуляторы, выключать 220 вольт, включать все обратно и вот все хорошо. Примерно раз в неделю глюк. Мне кажется что чаще глючит если отключаю контроль неиспользуемых линий. Вообще почему такая индикация странная, линия мигает- на контроле. И почему при неподключенных выходах он запоминает линию -НОРМА. А шнур питания 220 вольт - ПОЗОРИЩЕ.


[05.04.2017 10:48:09]
 вот проблема в том, чтобы ребутнуть усилки приходится АКБ скидывать. Потом под искрой обратно ставить. Неужели нельзя было рвать тумблером и цепь аккумуляторную..


[05.04.2017 19:50:59]
 Если сначала включить 220 а потом подключать АКБ, тогда не искрит.
Не цепь АКБ рвать тумблером надо, а производитель должен зная о такой проблеме подумать над своим прибором, изменить прошивку, вобщем как то помочь пользователям с такой проблемой.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: хлам ROXTON      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.