расчет спринклерного АУПТ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.04.2017 10:37:54]
 Здравствуйте,
Есть общественное здание, 1 группа.
Приняты оросители СВН12, расстановка по сетке с шагом 3м, рядки по 6 оросителей.
На расчетной площади 81м.кв. 9 оросителей(по 3 оросителя в трех радках, до магистрали 12м).
Распред.сеть 100мм, примерно 200м длиной, кольцевая.
Высота 10м.
Водяное пожаротушение 5л.
По расчету выходит 17,2л/с и 0,38МПа.
По ТУ давление 40м.

Расчет и схема:
http://savepic.ru/13447188.jpg

Подскажите по расчету- норм?
И второй вопрос, корректно будет обойтись без насосной?


[04.04.2017 12:28:41]
 Двойка за такие расчёты. Даже не вдавался, но общий расход не считается как: расход рядка *3, и расход ПК надо тоже считать а не прибавлять нормативный. В общем в печку это дело кидайте и прил. В СП-5 изучайте внимательно.


[04.04.2017 12:44:42]
 "расход рядка *3" - три рядка идут подряд на магистрали д=100мм с шагом 3м. Потеря давления на 3м при д=100мм будет 9,28981E-05
на этом этапе можно и принебречь.
Расход ПК принят требуемый, в чем криминал?

Можно предметней?
Ищущий ®

[04.04.2017 13:03:39]
 svale, расход на ПК принят 5 л/с. Это 2х2,5 или 1х5? Насколько понятно из таблицы, давление на 3 рядке 0,15 МПа. Посмотрите по табл. 3 СП 10, какой расход обеспечивается при таком давлении на ПК, и сравните с принятым Вами. Это как минимум.


[04.04.2017 13:03:57]
 А в этом и разница, что "можно пренебречь" а нужно посчитать. 5 литров никогда не будет, а вдруг в том месте где ПК рассчётное давление будет больше чем надо на ВПВ, а вдруг наоборот меньше? тогда надо всё перерасчитывать, и будут другие цифры.
И кстати, ткните меня где написано что можно пренебречь (я могу показать где написано что считать надо, а вот пренебречь... не знаю где)


[04.04.2017 13:10:38]
 И кстати, а где нормальная расчётная схема?


[04.04.2017 13:33:23]
 Ищущий,
ПК 2х2,5
табл.3 СП10 при DN50 давление от 0,092 до 0,1МПа в зависимости от длины рукава.
На магистрали расчетное давление получается 0,15МПа.

Собственно по ПК (высота компактной части струи, длина рукава) пока нет данных, поэтому и взят только расход.

Ищущий, а что как "максимум"?)

FlintFD, это не последний вариант конечно. "Пренебречь" величиной меньшей на 3 порядка, можно в предварительных расчетах(исключительно мое личное мнение).
Если не пренебрегать:
Суммарный расход оросителей 12,21л/с (был 12,20)
Давление на магистрали 0,1508МПа (было 0,1503МПа)




[04.04.2017 13:37:50]
 svale, Высота - 10 м. вы показываете давление на ПК при длине компактной части струи 6 м. При такой длине струи обеспечите ли орошение каждой точки здания?


[04.04.2017 13:49:57]
 Как то так4.1.8. Свободное давление у пожарных кранов должно обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.
Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м:
6 - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м;
8 - в жилых зданиях высотой свыше 50 м;...
т.е. имеем мягко говоря немного иные цифры https://yadi.sk/d/VU0r2_3T3GdiTr


[04.04.2017 14:40:44]
 10м - высота здания от отметки ввода до низа плиты покрытия. Расчетная площадь на втором этаже. Высота 2-го этажа от отметки чистого пола до низа плиты покрытия 4м.



[04.04.2017 18:01:21]
 Первое что должен уметь делать проектировщик, это правильно представить исходные данные, чтоб ни у кого не возникло вопросов. В случае спорных моментов, в исходных данных, привести разьяснения этих моментов.
Итого:
- отсутствуют вменяемые исходные данные (даже возникших несколько вопросов по ним задавать не буду)
- отсутствует вменяемый и расчёт
- присутствует большое желание поспорить и доказать исключительность своей личной точки зрения.
Вот то что Вы просите, я Вам без всяких расчётов скажу, расход установки: 10 +2,5*2 и потом добавить 30%; необходимое давление насосной станции: мин давление на оросителе + высота установки оросителя/100 + горизонтальное расстояние от оросителя до насоса/1000. Если уж полезли в формулы, то надо уж до конца доводить дело.


[04.04.2017 18:17:18]
 FlintFD,
полных данных пока не существует, проект самого здания еще не закончен. Если чего-то не хватает, я вроде пояснил.

Ваша методика верна, цифры сходятся с моими практически до второго знака после запятой. Спасибо!

Хотелось бы все таки услышать Ваше мнение по поводу насосной. Имея требуемое давление 0,38 и гарантированное по ТУ 0,4 какова целесообразность насосной?

P.S. Тему для того и открыл, чтобы услышать мнение более грамотных специалистов.


[05.04.2017 5:13:46]
 СП5 п.5.9.2. В случае если гидравлические параметры водопровода (давление, расход) не обеспечивают расчетных параметров установки, должна быть предусмотрена насосная установка для повышения давления.
Так в нормах написано.


[05.04.2017 9:08:56]
 FlintFD , это понятно. В данном случае водопровод обеспечивает расчетные параметры с запасом 0,02МПа.
Я без насосной станции АУПТ раньше не проектировал.
От этого и вопрос, такого запаса по давлению достаточно?
Если нет, то какой должна быть разница между давлением водопровода и расчетным давлением для установки без насосной станции? (без норм , для нормальной работы)


[05.04.2017 9:14:07]
 За много лет я на практике таких гарантированных давлений ни разу не видел (в городе), но на бумаге и не такие давления видел. При проверке смотрится на манометр а не на бумагу, где давление очень сильно отличается от бумажного, но ведь бумажка гарантирует! Последствия тоже гарантированы.


[05.04.2017 9:25:31]
 Когда дойдет до практики - смета будет сверстана уже.
Давайте задам вопрос по другому: если в водопроводе РЕАЛЬНОЕ давление 0,4МПа при каком расчетном давлении можно обойтись без насосной? Какой-то запас же нужно предусмотреть?


[05.04.2017 10:22:25]
 Один раз такое на практике было, без насосной. Два этажа вниз, два - вверх. Гарантированный (и фактически замеренный) напор на вводе был 5,5 атм. Потребный на УУ - 34,5 м.вод.ст. Обошлись без насосной.. Проверяли - работает вроде...


[05.04.2017 10:31:16]
 т.е. у Вас был запас по давлению практически 40%


[05.04.2017 10:34:44]
 Ну да.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: расчет спринклерного АУПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.