| | * * | Приветствую, форумчане! На объекте Заказчик хочет установить 14 огнезадерживающих клапанов на 24В. При отсутствии тревоги на эти клапана подается напряжение от шкафа пожарной сигнализации (ПС) и они открыты (все знают). Шкаф ПС запитан по первой категории |
=> | В таком случае пружинные ОЗК не вариант поставить? Если бы у Вас были клапана ДУ - то там только реверсивные, а тут - сам Бог дал!
"Управляющим си | |
 |  |
 |
| | | | mikl_new | 07.02.2018 19:58 | 35 / 1104 | ФПБ | 11.02.2018 13:51 | |
| | * * | Коллеги
Есть объект. На нем АПС и СОУЭ (2-й тип) на Болиде.
Объекта адм здание но своей охраны на нем нет. Но есть пожарный пост в соседнем здании (метров 50).
Кабель проложить можно, но запарно (тем более по зиме),
есть мысль по |
=> | Цитата АК :"Я осуждаю подход, по которому Вы запрещаете владельцу здания, отвечающему за его противопожарное состояние, доверить представителю сторонн | |
 |  |
 |
| | | | CSB | 07.02.2018 6:53 | 26 / 997 | CSB | 11.02.2018 9:07 | |
| | * * | Есть сертификат на пкриборы карат и гранит ,где указано,что они соответствуют ГОСТ 53325-2012 и 123ФЗ.Соответственно системы пожарной сигнализации собранные на базе карата или гранита выполняют и ч.7.ст83.123фз( дублирование сигналов есть по ГОСТу и ФЗ с |
=> | Я пусть мне и труднее чем другим,но всё свято верю что плачу государству миллионные налоги,что бы оно(государство)наняло мне за мои же деньги охрану(МЧС.МВ | |
 |  |
 |
| | | | Skier87 | 07.02.2018 16:34 | 46 / 904 | Bdfy | 09.02.2018 20:32 | |
| | * * | Добрый день!
В нормативных документах приведено требование об обязательном контроле исправности шлейфов системы пожарной сигнализации.
Подскажите,есть ли требование определять, что произошло в ШС - короткое замыкание или пожар?
|
=> | >EN 54 соответствует нашему техническому регламенту
С EN 54 списывались наши НПБ. | |
 |  |
 |
| | | | flagman | 09.02.2018 17:06 | 0 / 308 | | |
| | * * | Добрый день! Наша проектная организация находится в ЮФО,
Выполняем проектные работы по МПБ (в т.ч. АПЗ) в г.Тюмени,
подскажите кто знает есть ли местные особенности в нормативных актах по Тюмени отличающиеся в сторону усиления требований ФЗ-123 и его пе |
=> | | |
 |  |
 |
| | | | al2007 | 06.02.2018 20:53 | 31 / 1451 | Volk_ | 09.02.2018 15:33 | |
| | * * | Тинко (и не только) продают безгалогенную ПНД гофру (черного цвета).
Пишут, что можно прокладывать не только в полах и стенах, но и за подвесными потолками...
Хотелось бы узнать ваше мнение о прокладке безгалогенной ПНД гофры за подвесными потолками
|
=> | ...места выхода кабелей из труб следует уплотнять огнезащитными и/или негорючими составами на достаточную глубину | |
 |  |
 |
| | | | Евгений77 | 08.02.2018 22:49 | 1 / 523 | adgernaut | 08.02.2018 23:27 | |
| | * * | Доброго вечера уважаемые форумчане, не обессудьте может быть на нелепый вопрос, потому что только начал в этой сфере себя познавать, но прошу ответить максимально серьезно, суть такова, у меня на объекте стоит ДГУ (дизель-генераторная установка) отделно с |
=> | Паспорт прибора, инструкцию по эксплуатации читать не пробовали? Говорят, помогает...
Пуск/блок. пуска горит потому, что пуск заблокирован. Надо нажать кн | |
 |  |
 |
| | | | Alex_Crazy | 08.02.2018 17:50 | 10 / 782 | Не местная | 08.02.2018 22:00 | |
| | * * | Добрый день, коллеги. На сколько я понимаю, на сегодняшний даже не пожарные системы требуется выполнять кабелями типа нг-LS. Но иногда заказчики упираются и требуют использовать в охранке или видео дешевые кабели, типа ШВВП и КСПВ "по старинке". |
=> | Alex_Crazy У нас их например, очень активно ставят) Если грамотно построена радиосеть помех и потерь связи не будет. С заменой частых батареек Теко, наприм | |
 |  |
 |
| | | | j_flack | 07.08.2017 10:47 | 36 / 926 | Bedouin | 08.02.2018 17:20 | |
| | * * | При проектировании в первый раз столкнулся с необходимостью установки оповещателей в душевые помещения. В преддушевых устанавливать - не проходит по расчёту (дверь + душевые длиной 20 м разной конфигурации). По уровню шума в душевых условно взял 65дБ (в С |
=> | zerber ®
[08.02.2018 17:18:28] хотя бы на это zerber ® [08.02.2018 16:49:22]
Нельзя ли конкретизировать? Непонятно, что значит "беда") | |
 |  |
 |
| | | | KaWaler | 05.02.2018 16:49 | 6 / 576 | KaWaler | 08.02.2018 16:50 | |
| | * *
 | Привет коллеги. Кто поможет решить одну задачку? Мне надо вывести сигнал ОПС на пож часть "Стрелец" Чем это можно сделать? У нас на объектах "Гранит", "Мираж", "Болид". |
=> | Спасибо. Многое прояснилось.
| |
 |  |
 |
| | | | ФПБ | 06.02.2018 23:10 | 11 / 1063 | ФПБ | 08.02.2018 15:30 | |
| | * * | Цитата zeber: Двойные стандарты.
Ничуть.
Если обрыв, то в одном случае с адресным ШС не теряем практически ничего,т.к. включается второй порт. В другом случае с неадресными ИП остаются ИП, оставшиеся подключенными к ППКП (понятное дело, что тут |
=> | Я тут пообещал подумать, как это про 2=х пороговые неработающие ШС можно было бы сформулировать в СП по проектированию СПС. Это я попытался отразить в п.13 | |
 |  |
 |
| | | | Тимур без команды | 05.02.2018 17:52 | 6 / 623 | Тимур без команды | 08.02.2018 13:49 | |
| | * * | уважаемые коллеги, кто сможет подсказать: сетки на всасе насоса из пожарного резервуара выпускаются или их по типовым решениям изготавливают |
=> | BTS ®, спасибо. Типовой узел у Тайко, только он стоит как пол чугунного моста, несообразно сложности такого изделия | |
 |  |
 |
| | | | Не местная | 08.02.2018 9:25 | 6 / 442 | Не местная | 08.02.2018 12:08 | |
| | * *
 | Доброго времени суток! Никто не подскажет, каким (или какими) документами регламентируется последовательность запуска системы речевого оповещения?Есть ли определенный алгоритм, по которому необходимо запрограммировать включение оповещателей. Например, при |
=> | Всем большое спасибо за ответы) | |
 |  |
 |
| | | | vladS | 06.02.2018 15:09 | 6 / 435 | BTS | 07.02.2018 20:02 | |
| | * * | Коллеги! Изучаю вопрос замены существующих трубопроводов дренчерной завесы с морской водой. Трубы - черная сталь , почти полный износ ( в основном из-за внутренних отложений и забивании дренчеров) за 8 (!!!) лет эксплуатации. Плюс явное влияние блуждающ |
=> | Накатка делается до какого-то определённого диаметра трубы. Для б''ольших диаметров канавку вытачивают.При нарушении требуемого допуска размера наружно | |
 |  |
 |
| | | | Marat92 | 21.12.2017 13:06 | 13 / 489 | Marat92 | 07.02.2018 17:31 | |
| | * * | Здравствуйте. Имеется объект, производственное помещение 35х60 м. Высота 12 м, низ ферм на отметке 8,3.
Фотография [ссылка]
Думал ставить тут ИПДЛ, но с нормами СП на 0,6 м от перекрытия и 0,5 м от других объектов тут вряд ли пол |
=> | Какое то время не мог заниматься этим проектом.
Вернулся к этому проекту недавно, решил использовал аспирационные датчики. Спасибо всем за советы) | |
 |  |
 |
| | | | KOKOS_KOKOS | 07.02.2018 10:57 | 3 / 430 | KOKOS_KOKOS | 07.02.2018 12:21 | |
| | * * | Возникли споры с заказчиком. Заказчик утверждает, что рабочка на СКУД не нужна, достаточно исполнительной документации, где по сути все это должно фигурировать. Посмотрел по РД в исполнительной по части этой системы фигурируют только акты. Подскажите,есть |
=> | Причем в документации тендерной должна быть указана ведомость работ и материлов. Вот ее и указывают ооочень на глазок, а потом пишут что нужно сделать рабо | |
 |  |
 |
| | | | samol555 | 06.02.2018 11:06 | 3 / 324 | один из них (в запасе) | 07.02.2018 10:30 | |
| | * * | Добрый день! Есть производственное помещение категории В4. Там установлены только ручные пожарные извещатели, но требуется предусмотреть отключение вентиляции при пожаре. А на сколько я понимаю для этого должна быть работа в автоматическом режиме. Может у |
=> | ув.Нина ®, будете настаивать на полуавтоматическом режиме? | |
 |  |
 |
| | | | nikif | 05.02.2018 16:35 | 2 / 293 | НЦУКС | 07.02.2018 1:17 | |
| | * * | Коллеги, хотелось бы услышать Вашего мнения.
Подвал (склад, хранится одежда в мешках (тюках)) и 2 надземных этажа. В 2 надземных этажах - шоурум одежды. Т.е. торговли нет по формальному признаку, люди приходят, смотрят каталоги и образцы одежды потом н |
=> | Проектная документация на здание есть? Посмотрите там. Декларация может?
Если негде посмотреть берите по наихудшему варианту.
На мой взгляд шоурум выс | |
 |  |
 |
| | | | uk_4p | 29.01.2018 13:27 | 116 / 3415 | Админ | 06.02.2018 22:11 | |
| | * *
 | Уважаемые форумчане!
Подскажите в чем моя ошибка в расчетах шлейфа сигнализации?
Имеется ППКОП "Сигнал-10", у которого состояние "Внимание" формируется то 1,1 до 1,8кОм, а "Пожар" - от 150Ом до 1,56кОм.
Шлейф двух |
=> | переполнение ветки. продолжение см [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | | Под именем | 06.02.2018 11:22 | 3 / 365 | один из них (в запасе) | 06.02.2018 12:56 | |
| | * * | Ранее в 123-ФЗ содержались требования по управлению лифтами при пожаре. В частности ст.88, п.18 "В зданиях, сооружениях и строениях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и независимо |
=> | ГОСТ Р 53780-2010 | |
 |  |
 |
| | | | avs | 01.02.2018 13:46 | 3 / 326 | zerber | 06.02.2018 9:58 | |
| | * * | Уважаемые специалисты. На сайте компании СОВА представлен Шкаф автоматизации системы пожаротушения ([ссылка]). Возможно ли сертифицировать данное устройство как ППК и ППУ. |
=> | если вы хотите честно получить сертификат (не покупать) обратитесь во ВНИИПО. вам там скажут, что нужно делать. | |
 |  |
 |
| | | | stavr_ | 06.02.2018 9:34 | 0 / 331 | | |
| | * * | Срабатывает пожар, причем не по конкретному датчику, а по адресу, выставляю на соседнем датчике соответствующий адрес и он уходит в сработку. Прибор FP. Что это, и как от этого избавиться? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | | REG15 | 04.02.2018 21:22 | 3 / 535 | Saxa01 | 05.02.2018 13:01 | |
| | * * | На сайтах ГУ МЧС по разным регионам в разделе деятельность - у кого то работа кипит по исполнению приказа,а у кого то вообще отсутствует информация о способах передачи сигнала в ПЧ. Наши кроме С-М так ни чего и не внедрили,интересно как в реальности у дру |
=> | Servit ® "Контакт-GSM" это РИТМ Санкт-Петербург. | |
 |  |
 |
| | | | zerber | 26.01.2018 13:49 | 34 / 683 | zerber | 05.02.2018 10:45 | |
| | * * | Уведомление о разработке проекта стандарта
[ссылка]
|
=> | а это вопрос к маркетологам. у них скорее всего звуковой канал слабенький (менее 85 дБ) и идет как вспомогательный. Но он же есть и козырнуть этим надо.
| |
 |  |
 |
| | | | CSB | 29.01.2018 23:43 | 29 / 611 | ЯР | 04.02.2018 12:38 | |
| | * * | С 1973 года здание подведомственно министерству образования, с 1973 это здание использовалось для детского дома с обучении по месту а в 2015 для сокращения очередей, передали под детский садик. Перепланировки и реконструкций не производилось. Ждём проверк |
=> | Time, дык постановление Правительства это не федеральный закон. Увы! | |
 |  |
 |
| | | | svale | 02.02.2018 19:34 | 3 / 324 | svale | 03.02.2018 22:51 | |
| | * * | Здравствуйте,
Вопрос в первую очередь специалистам, проектирующим системы АУВП с большим количеством секций.
При количестве узлов управления порядка 10-ти (спринклерных и дренчерных), насколько расчетное давление на входе узлов управления должно быть |
=> | Спасибо за ответы, так и считаем. | |
 |  |
 |
| | | | makuc | 31.01.2018 16:28 | 29 / 551 | ФПБ | 03.02.2018 18:55 | |
| | * * | Есть ли ОКЛ в состав которой входит оптический кабель?
И здесь же спрошу, промышленные коммутаторы с пожарным сертификатом кто какие использует (интересует moxa)? |
=> | У Bosh для построения кольцевых структур HIPER Ring на борту панелей предусматривается вот такой коммутатор: [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | | Tregart | 03.02.2018 15:29 | 0 / 280 | | |
| | * * | Приветствую всех.
Есть ли какие-то документы, обзывающие использовать "повышенную достоверность сигнала о пожаре" при передаче сигнала на пульт ЦУКС? В 14.1-14.3 про РСПИ ни слова.
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | | FLEX331 | 31.07.2008 16:49 | 7 / 1701 | ФПБ | 03.02.2018 9:32 | |
| | * *
 | Здравствуйте, коллеги.
Вопрос заключается в след-м: допустим в здании устанавливается 5 пожарных приборов Сигнал-20, нужно ли от каждого из них выводить на стену внешний светозвуковой БИЯ-С3, Свирель-2 и тп. или достаточно объединив контакты от всех |
=> | Ст.83 п.7:
"Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное | |
 |  |
 |
| | | | Молот | 31.01.2018 14:06 | 10 / 752 | ALEX_SE | 02.02.2018 20:54 | |
| | * * | 1. Должен ли контроллер СКУД иметь сертификат пожарной безопасности и на основании чего (где это прописано)?
2. Относится ли он к системам противопожарной автоматики или системе эвакуации?
Предусматривается программная разблокировка СКУД + местная (от р |
=> | Не забывайте что наряду с пожарными требованиями есть еще антитеррористические, требования к опасным производствам и т.п. а так же есть требования внутренн | |
 |  |
Список с