Управление лифтами при пожаре

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2018 11:22:13]
 Ранее в 123-ФЗ содержались требования по управлению лифтами при пожаре. В частности ст.88, п.18 "В зданиях, сооружениях и строениях, оборудованных системами автоматической пожарной сигнализации или тушения, лифты должны иметь блокировку и независимо от загрузки и направления движения кабины автоматически возвращаться при пожаре на основную посадочную площадку при обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты в открытом положении" и ст.140, п.1: "Пассажирские лифты с автоматическими дверями и со скоростью движения 1 и более метра в секунду должны иметь режим работы, обозначающий пожарную опасность, включающийся по сигналу, поступающему от систем автоматической пожарной сигнализации здания, и обеспечивающий независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты.". Статья 88 утратила силу при вступлении в де


[06.02.2018 11:25:04]
 Пункт 18 статьи 88 утратила силу при вступлении в действие Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ (лето 2014), а пункт 1 статьи 140 при вступлении в действие Федерального закона от 29.07.2017 N 244-ФЗ (с 30 июля 2017 г)
Кто знает. Имеются ли сейчас обязательные требования по управлению лифтами? И если да, то какими НПА регламентируется?


[06.02.2018 11:33:24]
 >Имеются ли сейчас обязательные требования по управлению лифтами? И если да, то какими НПА регламентируется?

ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов


[06.02.2018 12:56:30]
 ГОСТ Р 53780-2010
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 