Давления в разных секциях водяного пожаротушения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2018 19:34:39]
 Здравствуйте,
Вопрос в первую очередь специалистам, проектирующим системы АУВП с большим количеством секций.
При количестве узлов управления порядка 10-ти (спринклерных и дренчерных), насколько расчетное давление на входе узлов управления должно быть согласовано?
Понятное дело, что параметры насосной станции выбираются по секции с наибольшим расходом и наибольшим давлением. Насколько расчетные значения давлений других секций могут быть ниже?



[02.02.2018 21:40:43]
 Система должна обеспечивать работу каждой секции с расчётными параметрами. Если требует алгоритм тушения, одновременную работу 2 или более секций (и так бывает).Если давление под УУ секций заметно отличается, само по себе это не проблема.


[03.02.2018 11:55:54]
 Если нет критических различий в предполагаемых расходах секций, то не принципиально какое давление перед каким узлом. Но опять же, чтоб всё было по уму, проводится расчёт каждой секции, делаются соответствующие корректировки параметров секции, примерно выравниваются секции по параметрам, чтоб насосам в случае чего было полегче и работало всё апредсказуемо.


[03.02.2018 22:51:05]
 Спасибо за ответы, так и считаем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Давления в разных секциях водяного пожаротушения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.