Внешние свето-звуковые оповещатели

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.07.2008 16:49:32]
 Здравствуйте, коллеги.
Вопрос заключается в след-м: допустим в здании устанавливается 5 пожарных приборов Сигнал-20, нужно ли от каждого из них выводить на стену внешний светозвуковой БИЯ-С3, Свирель-2 и тп. или достаточно объединив контакты от всех пяти вывести единственный свето-звуковой оповещатель? Кто как делает? Зачем это надо и надо ли вообще в пожарной сигнализации?( в охранной понятно) Эта штуковина выводится на наружную стену? И в каком документе нормируется вся эта история с внешним звуко-световым оповещателем. Где ни смотрел не нашёл.Заранее спасибо.



[31.07.2008 17:02:43]
 НПБ 104-03 п.3.18.
По собственному опыту делаю один светозвуковой на улице у входа в здание, и на посту охраны.
Опять же если 5 приборов то наверника они меж собой обьединины в одну систему и следовательно оповещение тоже запускается если сработала ПС на любом из этих приборов.


[31.07.2008 17:18:27]
 НПБ 104-03 п.3.18. я думаю что этот пункт относится к управлению эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, а извещатели типа БИЯ-С3 я так понимаю предназначены для установки на наружной стене здания.
т.е в охранной сигнализации такая штуковина устанавливается на наружной стене магазина или другого охраняемого объекта и в случае нарушения рубежа охраны начиает сигнализировать и привлекать внимание прохожих чтоп те позвонили куда нада ну и для "отпугивания" грабителей.
Зачем такой светозвуковой оповещатель на улице у входа в здание в пожарной сигнализации ну и соответсвенно на посту охраны?


[31.07.2008 18:15:52]
 Ну смотри допустим у нас общага, в ней сработала ПС соответственно на улице "маячок" пищит и горит, соответственно привлекает внимание людей, те кто хотели зайти в общагу уже заходить в нее небудут, а это свобоные эвакуационные пути, следовательно меньше паники при эвакуации. А на посту охраны это уже на усмотрение.


[01.08.2008 10:08:28]
 Понятно. Я в итоге тоже к такому выводу пришёл.


[08.08.2008 21:14:44]
 На "Сигналах" мод. SMD, 01 и М объединять выходы оповещателей нельзя!
К одному из "Сигналов" подключается внешний оповещатель, а все зоны объединяются в раздел. И, при сработке раздела, забивается запуск этого реле.


[03.02.2018 8:49:21]
 Всем привет. Дак все же ребят, есть ли требование в нормативных документах, о необходимости установки выносного свето-звукового оповещателя?


[03.02.2018 9:32:37]
 Ст.83 п.7:
"Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения".

Здесь, правда, есть два вопроса.
Первый. Что такое приемно-контрольное устройство. Такого определения нет, там есть только про приемно-контрольный прибор.
Второй. Что такое специальные выносные устройства оповещения. Им тоже нет определения. И почему они специальные.
Когда нет определений, всегда эти пункты можно трактовать как угодно.
По этой части наш ФЗ№123 как дышло, куда повернешь...