| | | fipb | 06.03.2017 12:17 | 11 / 210 | fipb | 07.03.2017 10:17 | |
| * * | Товарищи, подскажите в каком документе утвержденном, говорится когда формируется отдел а когда отделение, сколько человек в отделе/отделении.
Есть ли типовое штатное расписание ГПН? |
=> | ну и типовое шататное расписание МВД за номером 67, больше никакой информации по определенею численности ГПН нет.
А из действующих только типовое штатно | |
 |  |
 |
| | | ZzZ! | 06.03.2017 7:36 | 6 / 387 | freelander | 07.03.2017 9:56 | |
| * * | Может ли отсутствие пожарного гидранта или другие нарушения связанные с источниками наружного противопожарного водоснабжения классифицироваться как нарушения, создающие угрозу жизни и здоровья людей? Заранее благодарен, за ответы и мнения. |
=> | Понятия "Угроза жизни и здоровью людей" ни в одном НПА нет, это понятие сугубо субъективное и трактуется каждым по своему. Фразу "Угроза жиз | |
 |  |
 |
| | | Волжанин | 03.03.2017 10:00 | 14 / 327 | uzdp | 07.03.2017 9:29 | |
| * * | Коллеги.
СРО прислал бумагу, по которой для проектирования АУПС и АУПТ нам необходимо иметь в штате специалиста (ГИПа) с архитектурно-строительным дипломом.
Кто что про это думает? |
=> | а по поводу ВНИИПОшного допобразования - это просто повышение квалификации, которое производится раз в несколько лет, смотрите количество часов и всё сразу | |
 |  |
 |
| | | XABK | 11.10.2015 1:41 | 9 / 1088 | DeadMan | 07.03.2017 9:28 | |
| * * | Добрый день.
Подскажите обязан ли застройщик изменять проектную документацию, при изменении нормативных актов, если строительство еще не началось? |
=> | Всем доброго времени суток!
Хотел бы вновь поднять этот вопрос.
Если проект был выполнен и прошел экспертизу, а монтаж АПС начинается только через 3-5 | |
 |  |
 |
| | | рыбнадзор | 04.03.2017 2:31 | 2 / 180 | Асашай | 06.03.2017 11:10 | |
| * * | Здравствуйте. Относительно зданий Ф2.1 в СП 1.13130.2009 говорится:
"6.2.1. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов", но при этом не поясняется, обязательно выход должен быть в лестничную клетку или допускается на откры |
=> | 6.1.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечеб | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 05.03.2017 21:06 | 2 / 148 | Крюгер | 06.03.2017 9:35 | |
| * * | Специалисты скажите пожалуйста!!! какие здания педусматриваются для маломобильных группы населения????к примеру магазин 10 м.кв. необходимо???если необходимо то ширина должна быть не менее 0,9метров и т.д. |
=> | Это прописано в Градостроительном кодексе, ст. 48, часть 12:
В составе проектной документации должны быть:
10) перечень мероприятий по обеспечению доступ | |
 |  |
 |
| | | Br | 22.02.2017 12:49 | 14 / 274 | mak | 03.03.2017 12:34 | |
| * * | Всем доброго дня!
2-х этажное здание.
Будет ли считаться путем эвакуации (2-й этаж здания) путь, ведущий из тупикового коридора - транзитом через помещение с лестницей 2-го типа - затем опять коридор и далее на ЛК Л1. Лестница 2-го типа по сути является |
=> | Уважаемый Br. По расчёта пожарного риска в основном соглашаюсь с morozofkk. Условием является два эвакуационных пути (выхода) с этажа, т. е. второй по ле | |
 |  |
 |
| | | ондешник | 03.03.2017 11:47 | 0 / 218 | | |
| * * | Уважаемые коллеги, провожу плановую проверку районного дома культуры. С момента последней проверки, 4 года назад, руководство дома культуры "обновило" освещение сцены, нагородив всевозможных осветительных приборов, в том числе и галогеновых прож |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.03.2017 18:35 | 12 / 263 | Gidrant | 03.03.2017 11:00 | |
| * * | Возможно ли предписание вручить раньше чем акт проверки????И в течении какого времени после проверки можно вручить акт проверки? |
=> | Я уже "давно" не инспектор, но ранее исходил из принципа, что АКТ - первый документ, протокол второй, а предписание лучше вручать после вынесения | |
 |  |
 |
| | | Виктор | 28.02.2017 1:36 | 16 / 1122 | Асашай | 03.03.2017 10:15 | |
| * * | В кинотеатре на дверях выхода из зала висели портьеры (занавесы). После ремонта их сняли. Сегодня придут рабочие установить их вновь. Приобрели негорючую ткань. Но директор обратился в местный ОНД за консультацией и получил запрет на установку штор вновь |
=> | 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горю | |
 |  |
 |
| | | FIRE_MAN | 05.11.2014 17:37 | 1 / 1373 | morozofkk | 02.03.2017 13:26 | |
| * * | Здравствуйте коллеги.
Итак мы имеем требования п.6.2.17 СП 4.13130:
6.2.17. В замкнутых и полузамкнутых дворах пристройки к зданиям, а также размещение отдельно стоящих зданий или сооружений не допускаются.
В исключительных случаях при соответствующих |
=> | При проектировании пристройки к производственному зданию имеющему "П" образную форму (полузамкнутый двор по п.5.21 СП 18.13330) должны выполнятьс | |
 |  |
 |
| | | Ниик | 01.03.2017 19:51 | 2 / 321 | Ниик | 02.03.2017 12:51 | |
| * * | Добрый вечер всем. Подскажите, пожалуйста, какой предел огнестойкости должны иметь воздуховоды системы дымоудаления в пятиэтажном здании школы в помещениях венткамер на этажах здания. Заранее спасибо. |
=> | СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности-я знаю, вопрос в том, что EI45, достаточно или нет? Спасибо за | |
 |  |
 |
| | | Igor_otk | 02.03.2017 9:21 | 4 / 276 | Асашай | 02.03.2017 12:35 | |
| * * | Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста допускается ли размещение помещений (кладовая, рабочие кабинеты, лаборатория (кат. В4)) под амфитеатром лекционной аудитории, при условии, что эти помещения имеют обособленный выход. Несущие конструк |
=> | Запрета на размещение не видел. Вот еще что-то из этой области
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям
3. Конструкт | |
 |  |
 |
| | | Жесткий тип | 01.03.2017 14:45 | 6 / 236 | просто | 01.03.2017 16:23 | |
| * * | Добрый день Коллеги! Столкнулся с такой ситуацией, при проверке объекта (по жалобе) построенном в 2015 году,в проектной документации раздел пожарной безопасности все ссылки сделана на СНиПы, про ФЗ 123 и своды правил ни слова нет! Хотелось бы услышать мне |
=> | Если проект прошел экспертизу до принятия ФЗ-123, то на СНиПы можно ссылаться. Если объект запроектирован и построен после принятия ФЗ-123, то проект можно | |
 |  |
 |
| | | Андрей 81 | 25.02.2017 1:56 | 23 / 1171 | Georg | 01.03.2017 15:57 | |
| * * | в многоквартирном строящемся доме (15 этажей) мы решили в МОПах, за подвесным потолком (по бетону потолка) проложить кабеля без гофры в каждую квартиру следующих систем: АУПС, ТВ, домофон. подскажите пожалуйста ссылку на нормы, где написано, что так можно |
=> | Есть тросовые токопотребляющие выключатели, которые при срабатывании уменьшают своё сопротивление и срабатывает реле, включенное последовательно с ними. На | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 28.02.2017 7:37 | 9 / 361 | Пожарный кран | 01.03.2017 13:05 | |
| * * | Будет ли являться нарушением стоянка транспорта в противопожарном расстоянии между мойкой и открытой плоской парковкой по пункту 74 ппр 390? В моем случае открытая плоская стоянка не является по определению сп 113 сооружением, или в этом стачан с ппр явля |
=> | "Не надо тут искать "двойные стандарты и подходы".
Хорошо не буду.
Я не пытаюсь перевести вопрос в русло требований пожарной безопасности. | |
 |  |
 |
| | | profilaktik | 28.02.2017 23:37 | 13 / 877 | сохатый | 01.03.2017 10:54 | |
| * * | Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. От иного хозяйствующего субъекта досталось восьмиэтажное административное здание с лестничной клеткой в которой размещены 2 пассажирских лифта, опускающихся ниже первого этажа, а именно в подвал. Пункт 4.4.5. СП 1 и п |
=> | похоже инспектор консультировался как предписание лучше составить, а потом план по штрафам выполнять. | |
 |  |
 |
| | | slavakrtv | 28.02.2017 17:02 | 3 / 217 | cimurg911 | 28.02.2017 18:27 | |
| * * | Приветствую форумчане!
Хотелось бы разобраться в следующем вопросе:
В помещении пиццерии имеется так называемый "второй свет"/балкон характеристики на рисунке. Планирую делать ремонт и встал вопрос: соответствует ли эта конструкция нормам или |
=> | Нормы по пожарной безопасности: ст. 89 №123-ФЗ, раздел 4,7 СП 1.13130.2009
"Формально это несоответствие никак не обойти, но реально его обходят СТ | |
 |  |
 |
| | | александр52 | 27.02.2017 17:35 | 1 / 485 | Ibn | 28.02.2017 12:50 | |
| * * | Здравствуйте!
Прошу подтвердить (или дополнительно разъяснить) правильно ли я понимаю положения п. 7.4.4 СП 60.13330.2013, а именно подпункта (е), согласно которому рециркуляция воздуха не допускается из помещений категории В1-В4, в которых выдел |
=> | александр52, я думаю, что Вы не правы.
Подпункт"е" п.7.4.4 СП60 совершенно однозначен. Более того, он включен в обязательный перечень, отступлен | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 21.02.2017 22:22 | 21 / 907 | kurilshik | 28.02.2017 4:05 | |
| * * | Что с собой представляет комплекс инженерно технической мероприятий??чем регламентирован???кто согласовывает?? В админрегламенте приказа мчс 644 встречается слово ким!!!!!только не понятно что это
|
=> | Комплекс инженерно технических мероприятий разрабатывается на основании расчета по оценке пожарного риска. Т.е. если пожарный риск превышает нормативное зн | |
 |  |
 |
| | | Gora17 | 27.02.2017 19:35 | 4 / 302 | Асашай | 27.02.2017 20:45 | |
| * *
 | 1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство:
2) средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений
Что понимается под средствами подъема?
Можно ли в к |
=> | не морочьте голову! все подробно написано в СП 4, не надо здесь воду мутить | |
 |  |
 |
| | | Алексей13 | 27.02.2017 20:12 | 0 / 236 | | |
| * * | Здравствуйте
Недавно на сайте ВНИИПО был опубликован проект нового ГОСТа на горючесть. Там и НГ1/НГ2, и калориметрическая бомба. И все бы ничего, но тут наткнулся на информацию о том, что 30244 прям с 01.05.2017 уже отменяют (в частности вот тут: http: |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dorishka | 27.02.2017 16:34 | 6 / 275 | Асашай | 27.02.2017 19:39 | |
| * * | Здравствуйте. Попался проект жилого дома: в односекционном доме высотой 15 м и площадью этажа до 500 м2 для эвакуации применяется лестничная клетка типа Л2. По нормативам, такая лестничная клетка может применяться в зданиях высотой до 12. Может, есть каки |
=> | 5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стр | |
 |  |
 |
| | | bormen | 25.02.2017 20:18 | 2 / 190 | Gidrant | 27.02.2017 11:35 | |
| * * | всем привет, коллеги! тема такая:на 1-м этаже многоэтажки в одном крыле кабак, в другом магазин.хозяйственники разные. между собой они соединены противопожарной дверью. можно ли это считать как пож.выход. в сп не нашел ответ.по логике, если пожар и отрез |
=> | bormen ®, запрета нет, но надо смотреть планировки и их соответствие ст.89. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 25.02.2017 23:34 | 5 / 191 | Gidrant | 27.02.2017 11:33 | |
| * * | При разработке сту на действующий объект, помимо согласования с мчс, нужно также согласовывать с минстроем по приказу Минстрой 238? |
=> | ONDS ®, да ни чем - это филькина грамота.
Если объект в экспертизу не собирается, то достаточно МЧС. | |
 |  |
 |
| | | yafenix | 23.02.2017 15:57 | 17 / 1145 | Крюгер | 27.02.2017 10:04 | |
| * * | Строится жилой дом: т.е. имеет, следовательно, положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство, технический этаж предусмотрен (между открытой стоянкой и жилым этажом).
Данные с проектной декларации:
Объект капитального строительств |
=> | разве, что проглочены слова "при нахождении"...
Нормативный экстремист прочитает дословно: между эвакуационными выходами 40 и 60 м соответственн | |
 |  |
 |
| | | Андрей15 | 27.02.2017 1:26 | 0 / 113 | | |
| * * | Здравствуйте
Недавно на сайте ВНИИПО был опубликован проект нового ГОСТа на горючесть. Там и НГ1/НГ2, и калориметрическая бомба. И все бы ничего, но тут наткнулся на информацию о том, что 30244 прям с 01.05.2017 уже отменяют (в частности вот тут: http: |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 24.02.2017 9:45 | 4 / 246 | morozofkk | 26.02.2017 3:09 | |
| * * | Имеется клуб (на 200 мест для зрителей) на втором этаже. С клуба два выхода. Один выход выходит в холл с одним выходом на наружную лестницу, и второй выход выходит в холл с одним выходом на наружную лестницу.Получается у меня, из-за того что что выходы с |
=> | п.6.1.10 - допускает устройство наружных лестниц без устройства внутренних лестниц в IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне.
п.6.1.16 - | |
 |  |
 |
| | | Andron78 | 24.02.2017 12:30 | 0 / 273 | | |
| * * | Добрый день!
Прошу помощи у знающих людей. Для согласования договора на монтаж пожарной сигнализации требуется план-график производства работ. Буду признателен если кто-нибудь поделится примером данного документа на любой объект. Не важно какие объемы и |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 23.02.2017 16:00 | 3 / 208 | Крюгер | 24.02.2017 7:19 | |
| * * | Здравствуйте.
В соответствие со статьёй 97 требуется на территории производственных объектов требуется размещение пожарного депо. В части 2 говорится о суммарном объеме зданий категории В.
Что считать производственным объектом? Здания принадлежащие |
=> | Вообще-то..Объект "с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной опасности более 2 миллионов кубических метров"...это очень | |
 |  |
Список с