[05.11.2014 17:37:51]
 Здравствуйте коллеги.
Итак мы имеем требования п.6.2.17 СП 4.13130:
6.2.17. В замкнутых и полузамкнутых дворах пристройки к зданиям, а также размещение отдельно стоящих зданий или сооружений не допускаются.
В исключительных случаях при соответствующих обоснованиях допускается устраивать в указанных дворах пристройки с производствами, не выделяющими вредности, при условии, что пристройка будет занимать не более 25% длины стены, а ширина двора в месте пристройки будет не менее полусуммы высот противостоящих зданий, образующих двор, а также соблюдения требуемых противопожарных расстояний.
Отдельно стоящие энергетические или вентиляционные сооружения допускается размещать в полузамкнутых дворах, при этом расстояние от этих сооружений до зданий должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к устройству полузамкнутых дворов.

При установке в полузамкнутом дворе котельной, какие расстояния мы должны выдержать что бы удовлетворить требованиям, предъявляемым к устройству полузамкнутых дворов?

Если откроем СП 18.13330
то там указано в п.5.21
5.21. Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по условиям технологии либо по условиям реконструкции.
Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 45°, при этом открытая сторона двора должна быть обращена на наветренную сторону ветров преобладающего направления.
Ширина полузамкнутого двора при зданиях, освещаемых через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза противостоящих зданий, образующих двор, но не менее 15 м.
При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора может быть уменьшена до 12 м.

Правильно я понимаю что расстояние между зданием котельной и другими зданиями в полузамкнутом дворе должно быть не менее 12 м?





[02.03.2017 13:26:15]
 При проектировании пристройки к производственному зданию имеющему "П" образную форму (полузамкнутый двор по п.5.21 СП 18.13330) должны выполняться следующие условия:
- пристраивать допускается не более 25% от длины стены производственного здания;
- противопожарные расстояния между зданиями должны соответствовать табл.3 СП 4.13130, но не менее полусуммы высот противостоящих зданий образующих двор по п.6.2.17 и не менее 12 м по п.5.21 СП 18.13330 для противостоящих зданий образующих двор.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 