| * * | Подскажите. допускается не предусматривать, пожарные лестницы на главном фасаде здания и сооружения, если ширина здания и сооружения не превышает 150 метров, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод. Как понимать э |
=> | | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 30.11.2016 16:06 | 57 / 940 | pspl | 07.12.2016 10:16 | |
| * * | Специалисты в области расчета риска есть!!!!Имеется гостиница 4-х этажная коридорного типа. Пожар возникает в комнате жилой. Время эвакуации с помещения напротив через коридор на этом же этаже какое брать???если возьму 120 секунд (так как СОУ 3 типа), то |
=> | также можно управлять и препятствием с ненулевой толщиной | |
 |  |
 |
| | | НачКар | 18.11.2016 11:54 | 47 / 909 | Kbc | 07.12.2016 9:27 | |
| * * | Служба, а чего все жалуются??? Вот статья в официальном российском издании: [ссылка] . Пожаров меньше, зарплата выше, приезжать стали быстрее, со снабжением нет проблем, количество учебн |
=> | МЧС РФ это структура созданная под желание одного человека. Если смотреть в корень, то от всей администртивной реформы, когда министерства раздробили на тр | |
 |  |
 |
| | | vadamad | 05.12.2016 17:05 | 1 / 369 | asol611 | 05.12.2016 17:26 | |
| * * | В ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ написано, что единицы измерения удельной изобарной теплоемкости газа Ср , измеряется в (МДж) умноженных на (КГ) в минус первой степени и умноженный на (К) в минус первой степени., а вот в 382 приказе в пункте "Аналитические со |
=> | Подвох в том, что кто-то в школе плохо учился.
Умножение на величину в минус первой степени - это тоже самое, что деление на эту величину. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.12.2016 20:07 | 12 / 454 | mak | 05.12.2016 10:58 | |
| * * | объясните мне не могу понять!!! есть одноэтажный магазин. Стены кирпич красный, крыша бесчердачная, балки деревянные, потолок гипсокартон, на меаллических профилях металлочерепица.. Где настил? В соответствии с табл. 21 фз 123 должен быть показатель по на |
=> | Ст. 87 123-ФЗ: 9. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методи | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 01.12.2016 14:13 | 6 / 553 | РСЧС | 02.12.2016 5:44 | |
| * * | какие организации входят в состав функциональных подсистем РСЧС?? откуда их брать. Согласно 794 постановлению есть министерства где они создаются.. А какие входят в состав функциональных подсистем РСЧС?? |
=> | Немного не так, все федеральные органы исполнительной власти на территории субъекта представляют собой функциональную подсистему, которая определена в 794 | |
 |  |
 |
| | | alex72 | 23.11.2016 12:11 | 31 / 1655 | Georg | 30.11.2016 20:50 | |
| * * | Добрый день! Как подключить ПК, настольную лампу и тд на рабочем месте в помещении архива? 20 кв.м. АПС есть, окно. |
=> | Когда я пришел работать после института, все говорили про какую-то кабель заправочную баню. Я был в панике и не понимал, что такое. Оказалось, один работни | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 30.11.2016 15:10 | 10 / 359 | Пожарный кран | 30.11.2016 16:43 | |
| * * | Люди направьте на правильный путь!! согласно сп п.4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной те |
=> | FIRE_MAN ®, я почему-то интуитивно для себя принял, что 4 окна в стене, о которых ONDS ® написал в первом посте, заведомо меньше 25 % площади всей стены. 2 | |
 |  |
 |
| | | Сергей Назаров | 07.08.2016 17:52 | 27 / 800 | здесь вам не тут | 30.11.2016 11:34 | |
| * * | добрый день, прошу совета профессионалов. заказали проект на порошковое пожаротушение (взрывоопасный объект). проектировщик предлагает повесить световые табло (номинальное напряжение АС 100-250) на релейный выход С2000-СП1 исп. 01. где-то краем глаза виде |
=> | Интересно, где был этот проектировщик. Может в горах прятался с 2009 года, и сейчас вылез проекты поделать? Вояка небось. | |
 |  |
 |
| | | Fire-dsk | 27.10.2016 8:59 | 36 / 700 | vinkler | 28.11.2016 13:56 | |
| * * | Почитайте как хотят реформировать пожарный надзор в скором будущем [ссылка] |
=> | mvd94 ® [26.11.2016 9:39:15]:"...расхерачили данный законопроект".
Правильно сделали, что расхерачили(хотя и исключительно по формальным основ | |
 |  |
 |
| | | Leto57 | 25.11.2016 13:57 | 1 / 759 | tpol | 28.11.2016 12:46 | |
| * * | По возможности если у кого есть документация на ППКОП Сокол 4718 выслать. Досталась штуковина такая в наследство, весь инет перешерстил отсутствует. |
=> | скиньте пустышку на почту tpol@list.ru вышлю инструкцию | |
 |  |
 |
| | | Комарова Елена | 09.11.2016 8:25 | 33 / 2900 | нико Н | 23.11.2016 10:25 | |
| * *
 | Уважаемые господа! Нужен коллективный разум.
У организации имеется некоторое количество зданий, помещений (автозаправка, свечной заводик, магазин, склад, гаражи, 1-2-х этажные жилые домики), которые не участвуют в деятельности и не эксплуатируются. |
=> | Ответ
Уважаемый Геннадий.
Прежде чем отвечать по существу заданных вопросов, предлагаем определить, что имеется в виду под "выводом здания из | |
 |  |
 |
| | | Комарова Елена | 20.11.2016 20:12 | 9 / 3487 | РаботникЯ | 22.11.2016 14:53 | |
| * * | По итогам проверки объектов получили рекомендации (читай, предписание) - "места установки огнетушителей не обозначены знаками пожарной безопасности "огнетушитель".
Проверка проводилась работниками ведомственного контроля. которые особо н |
=> | побывав на Кубе, я понял как должен быть установлен данный знак пожарной безопасности. Там он прикреплен к стене перпендикулярно и виден из далека. Так что | |
 |  |
 |
| | | wowik88 | 17.11.2016 11:58 | 16 / 769 | Fire-dsk | 21.11.2016 15:26 | |
| * * | дайте добрый совет! 5 лет в ГПНе, но как пришел, так и по сей день очень часто возникает один и тот же вопрос вокруг: "Неисправные гидранты, водоемы - кто, как и когда их должен делать, ремонтировать, содержать???" как "надавить" на тех людей (организации |
=> | статьями 34 и 35 постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644 определены обязанности служб водоканала и абонентов. абонент - это фактически предпри | |
 |  |
 |
| | | korabel | 21.11.2016 10:36 | 2 / 631 | Gidrant | 21.11.2016 12:29 | |
| * * | Подскажите пожалуйста необходима ли лицензия по осуществлению работ по очистке вентиляции в многоквартирных домах при эксплуатации в квартирах только газовых плит??? |
=> | Интересно, а можно сюда выложить все документы в которых нет требования по ненужной лицензии? | |
 |  |
 |
| | | 111 | 21.11.2016 7:33 | 4 / 694 | противник плохого | 21.11.2016 11:06 | |
| * *
 | Можно ли обшить фасад школы пенопластом или пеноплексом? |
=> | для здания школы нельзя!!! Фасадные системы К0,все равно будут иметь горючий материал,либо облицовку,либо теплоизоляцию.(даже металлические кассеты-Г1.)
| |
 |  |
 |
| | | один из них (в запасе) | 18.11.2016 11:40 | 5 / 489 | один из них (в запасе) | 18.11.2016 12:32 | |
| * * | Коллеги, нужны требования (можно предписание) по мебельному производству. Заранее спасибо. |
=> | В своё время у меня были хорошие предписания по мебельным производствам, к сожалению сейчас утеряны. | |
 |  |
 |
| | | oleg g | 13.11.2016 1:25 | 19 / 669 | Viss | 15.11.2016 23:55 | |
| * * | Инспектор в предписании указывает ряд недостатков, которые указаны в своде правил, оборудование вентиляции в подвале, оборудование приямков, требует изменения размеров запасного выхода ссылается на Свод Правил. , но в ФЗ 123 от 2008 года и приказе росста |
=> | Да у меня даже и проблем таких нет, чтобы пазлы складывать - зачем мне загадками намекать?!
Нравятся Вам СНиПы - пользуйтесь, не мешаю. | |
 |  |
 |
| | | Ingvard | 13.11.2016 17:38 | 0 / 491 | | |
| * * | Уважаемые форумчане!
Помогите разобраться в следующем вопросе.
Имеется основное здание класса Ф5.1, категории Д к которому предусмотрена пристройка класса Ф4.3.
Согласно СП 3, здание класса Ф.5.1 категории Д должно оснащаться СОУЭ 1-го типа.
Вопрос к |
=> | | |
 |  |
 |
| | | don pedro | 10.11.2016 9:58 | 3 / 581 | don pedro | 10.11.2016 13:50 | |
| * *
 | Добрый день! В соответствии с п.63 ППР в РФ необходимо выполнять ТО по плану-графику. Необходим ли он, если заключен договор на ТО и в договоре есть регламенты проведения ТО? |
=> | Спасибо | |
 |  |
 |
| | | Проектировщик ОВК | 06.11.2016 7:29 | 5 / 780 | Аларик | 10.11.2016 13:21 | |
| * * | Здравствуйте. Прошу помощи в возникшем вопросе и недопонимании. Есть объект с пожаротушением ТРВ и дренчерными соответственно с ТРВ - оросителями Аква гефест.Есть СТУ на объект. К сожалению упущен момент и в СТУ прописаны оросители ТРВ, а про оросители др |
=> | Экзотический вариант для проема 5.54 метра: поставить обычные дренчерные оросители в две нитки. К-фактор взять из условия создания на одном оросителе при | |
 |  |
 |
| | | 111 | 09.11.2016 10:16 | 5 / 486 | Пастернак | 09.11.2016 14:07 | |
| * * | мой сосед не хочет убирать сухую траву на территории своего домовладения подскажите можно ли его как то заставить это сделать или привлечь к ответственности |
=> | eraser03 ® "у нас администрация округа выходит к нарушителю и за нарушение правил благоустройства составляет протокол, который потом административная | |
 |  |
 |
| | | pojrukav | 06.11.2016 22:57 | 10 / 598 | ищущий истину | 09.11.2016 11:48 | |
| * * | Ув. Не грамотный®, отказать или передать по подследственности, без установления конкретной причины, ой как даже можно... |
=> | неустановление причины пожара является следствием неграмотности сотрудника проводящего САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ проверку сообщения о пожаре!
полностью поддержива | |
 |  |
 |
| | | gradyc | 09.11.2016 9:43 | 2 / 529 | gradyc | 09.11.2016 10:10 | |
| * * | Добрый день. Нужен совет.
У нас магазин строительных материалов 5000 кв.м. Здание отдельно стоящее, одноэтажное. Класс функц.пож.опасности Ф.3.1. В одном из отделов торгуют красками и растворителями. При проверке пож надзора нам выставили замечания ссыла |
=> | Краски Лаки Растворители.
Претензия была в объему упаковок и высоте хранения.
И то и другое исправить сложно. Уменьшать запас и тару продажи очень накла | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий62 | 02.11.2016 20:43 | 5 / 503 | Частник я | 09.11.2016 0:42 | |
| * * | Здравствуйте
Есть Программа подготовки личного состава подразделений Государственной противопожарной службы МЧС России. Но она от 2003 года. Есть что-то более новое? |
=> | Субъект ® я вам одну вещ скажу. В ПРОГРАММЕ подготовки 2003 года предусмотрена переподготовка и повышение квалификации на базе местных частей...А ещё в той | |
 |  |
 |
| | | Vinograd23RUS | 08.11.2016 14:40 | 6 / 558 | adgernaut | 08.11.2016 20:11 | |
| * * | Господа, столкнулся с такой проблемой и думаю она возникала не только у меня. Есть 3х подъездный дом по 18 этажей каждый на этаже порядка 8 квартир. Приквартирный холл от лифтового разделяет дверь, которая как положено открывается по пути эвакуации. Далее |
=> | Есть сейчас на рынке сертифицированные для использавания в ДУ частотники. Может есть какое решение с датчиками перепада или с испытаниями и замерами опытны | |
 |  |
 |
| | | vp-ural | 07.11.2016 21:20 | 0 / 465 | | |
| * * | Доброго времени суток. Помогите, пожалуйста посчитать утечки в закрытом клапане при компенсации дымоудаления! |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Su FPS | 11.10.2016 8:19 | 94 / 2238 | пенсия2010 | 07.11.2016 10:13 | |
| * *
 | Доброго времени суток.
Как водится, если в первом акте спектакля на сцене появляется ружье, то во время спектакля оно непременно должно выстрелить.
А если в театре абсурда появляется наградное оружие?
Оно тоже начинает стрелять.
Итак, |
=> | Особенно в этой истории пугает: "...увидев опыт зарубежных товарищей..." Многие зарубежные товарищи нам совсем не товарищи))) Лишь бы не: "Вот оно чё, Миха | |
 |  |
 |
| | | 13723 | 04.11.2016 14:10 | 8 / 548 | l-tanton | 06.11.2016 8:59 | |
| * * | Необходимо ли уведомлять граждан о проведении внеплан проверки по заявлению |
=> | Абсолютно правы... | |
 |  |
 |
| | | waw01 | 03.11.2016 11:46 | 4 / 494 | waw01 | 05.11.2016 11:11 | |
| * * | Подскажите, где у нас четко сказано о контроле линии управления (у меня линия управления эл. задвижками на эвак. выходах). С линиями оповещениями все ясно,линии управления клапанами то же нашел. а вот мои доводы по линии управления эв. выходами и необход |
=> | в общем понятно, лучше пускай будет, а с заказчиком буду убеждать. | |
 |  |
Список с