 Здравствуйте. Прошу помощи в возникшем вопросе и недопонимании. Есть объект с пожаротушением ТРВ и дренчерными соответственно с ТРВ - оросителями Аква гефест.Есть СТУ на объект. К сожалению упущен момент и в СТУ прописаны оросители ТРВ, а про оросители дренчерные ничего не сказано. И все нормы для дренчерной завесы описаны как для обычных оросителей. Только оросители дренчерные Аква гефест согласно нормативной документации разработчика с интенсивностью 0,5лхс/м должны устанавливаться через 1 метр, у них свои нормы и давление минимум 50 метров у оросителя. Пожарник настаивает что согласно сту должны быть оросители установлены через 0,5 метров. Проект прошел экспертизу с расположением 0,8 м между росителями. Получается нормы ТРВ гасят одно, а пожарники другое. Если ставить через 0,5 насосную надо пересчитыать.
Проектировщик ОВК

[09.11.2016 11:31:41]
 Никто не поможет в сложившейся проблеме? В СТУ для дренчерной дали формулировку и интенсивность как для обычных оросителей - 1л/см. А у нас тонкораспыленные оросители были приняты - у них интенсивность 0,5л/см. Заказчик настаивает на соблюдения СТУ, то есть оросители с принятой интенсивность 0,5л/с ставить через 0,5м. У нас они стояет максимум через 0,8л/см. Объект построен, насосы стоят, экспертиза пройдена. Если мы будем добавлять оросители - увеличится расход, что нежелательно, так насосы уже установлены. Может можно как то обяснить заказчику.


[09.11.2016 13:20:47]
 какая ширина проема и расчетный расход завесы ТРВ?


[10.11.2016 10:01:52]
 В проекте три дренчерных узла управления и каждый по несколько проемов защищает. Расход ренчерной которая принята в расчет - 11,5л/с. Она защищает 7 проемов: 6 проемов по 1,5м с 3 оросителями и 1 проем шириной 3,7м. с 5 оросителями.
Но на другом узле управления есть проем 5,54метров с 8 оросителями в 1 ряд согласно нормам производителя Аква гефесть СТО 420541-001. Хотя в СТУ не учли что дренчерные ТРВ и прописали нормы для обычных дренчеров, то есть должно быть в 2 ряда, а это значительно увеличит расход - на одной ветке будет больше оросителей и еще 2 ряда.


[10.11.2016 13:21:26]
 Экзотический вариант для проема 5.54 метра: поставить обычные дренчерные оросители в две нитки. К-фактор взять из условия создания на одном оросителе при расчетном (!) давлении расхода не менее 2 л/с (из этого условия мы на ширине в 4 метра создадим удельный расход в 0.5 л/с на одной нитке). Итого получится две нитки по два оросителя общим расходом секции не менее 8 л/с.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дренчерная Тонкораспыленной водой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.