противопожарное расстояние между жилым и общественным зданием

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.11.2016 15:10:19]
 Люди направьте на правильный путь!! согласно сп п.4.11 Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями I, II и III степеней огнестойкости не нормируются (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники), если стена более высокого или широкого объекта защиты, обращенная к соседнему объекту защиты, является противопожарной 1-го типа. Если у меня в стене 4 окна.. Является это проивопожарной 1-го типа, или мне их нужно делать огнестойкими окна, или она должна быть глухаяя???


[30.11.2016 15:14:00]
 Здания примыкают друг к другу?


[30.11.2016 15:34:35]
 расстояние между жилым и общественным зданием 3 метра


[30.11.2016 15:41:14]
 Если в ней не будет соответствующего заполнения проемов, смысл в этой противопожарной стене какой?


[30.11.2016 15:42:54]
 С учетом того что общая площадь проемов в противопожарных преградах, не должна превышать 25% их площади.


[30.11.2016 15:55:41]
 правильно ли я понял. Если делают огнестойкие окна первого типа которые будут соответствовать стене первого типа, то тогда стена может относится к противопожарной 1-го типа.. Но при этом площадь проемов не должна превышать 25 % площади. Правильно


[30.11.2016 16:00:34]
 Не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов предусмотрены не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды. Это что имеется ввиду предел окна, к примеру для стены 1-го типа должен быть не менее REI 150? тогда площадь проемов не нормируется


[30.11.2016 16:11:13]
 Да, если Вы найдете заполнение проемов с пределом огнестойкости EI (E) 150.


[30.11.2016 16:27:37]
 ONDS ®, про окна. Противопожарное заполнение окон в п/п стене 1-го типа должно быть 1 типа (по табл. 23 123-го ФЗ). 1-й тип для окон - это Е60 (по табл. 24 123-го ФЗ). Ни о каких 150 не идет речи.
По ч. 8 ст. 88 123-го ФЗ: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися. Сертифицированные.
Но не забывайте условие, заложенное п. 4.11 СП 4: (при условии обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники). Это очень часто ставит на "нет" весь допуск п. 4.11. При 3-х метрах м-ду зданиями у вас условие обеспечения требуемых проездов и подъездов для пожарной техники выполняется для каждого здания? (п. 8.1-8.9 СП 4)


[30.11.2016 16:33:05]
 Вообще то, ув.Пожарный кран ®, в противопожарных преградах не может быть ненормируемых проемов. В п.5.3.4 СП 2.13130, как раз и говорится Не нормируется общая площадь проемов в противопожарных преградах, если значения нормируемых пределов огнестойкости заполнения проемов предусмотрены не менее соответствующих пределов огнестойкости противопожарной преграды.
Т.е. Стена 150 и проемы 150, тогда площадь проемов не нормируется.


[30.11.2016 16:43:08]
 FIRE_MAN ®, я почему-то интуитивно для себя принял, что 4 окна в стене, о которых ONDS ® написал в первом посте, заведомо меньше 25 % площади всей стены. 2-й абзац п. 5.3.4 СП 2 распространяется на случаи, года площадь проемов больше 25 % площади п/п стены. Поэтому не принял его во внимание.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: противопожарное расстояние между жилым и общественным зданием      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.