 Господа, столкнулся с такой проблемой и думаю она возникала не только у меня. Есть 3х подъездный дом по 18 этажей каждый на этаже порядка 8 квартир. Приквартирный холл от лифтового разделяет дверь, которая как положено открывается по пути эвакуации. Далее стоит еще одна дверь на переходной болкон к незадымляемой лестнице типа Н1. В лифтовую шахту осуществляется подпор воздуха. Система согласно проекту отрабатывает как положено, но есть загвоздка. При срабатывании дымоудаления в приквартирном холле создается избыточное давление при котором дети, женщины и старики просто не в силах открыть дверь в лифтовой холл. Более того одна из собственниц не смогла выйти из квартиры хотя дверь открывается наружу. Ей попросту не хватило силы притянуть дверь, чтоб отпереть замок. В общем ситуация думаю понятная. С точки зрения норм, все исправно, но жильцы в панике, почему так. Ни клапан, ни шахта компенсации проектом не предусмотрены. Кто сталкивался с подобным, как решили проблему? Может хитростью, может технически можно?


[08.11.2016 15:28:56]
 Ставить клапаны, а больше, вроде, никак. Не будете же замедлять вытяжку. Подпор и вытяжка посчитаны и с погрешностью, и не могут учесть всех конструктивных особенностей, в итоге может получаться разрежение. Расчёты, они такие


[08.11.2016 16:59:25]
 По поводу соответствия нормам я так понимаю был сарказм, иначе есть пункт 8.8.
Все зависит от целей хитрости и ресурса))


[08.11.2016 17:25:35]
 напишите обращение на сайте МЧС о проверке вашего дома на соответствие требованиям пожарной безопасности
Гостьь

[08.11.2016 19:27:08]
 Ничего не исправно. При приёмке должны были померить разницу давлений на створке двери, не более 150 па при рабочих системах. Косяк в подборе вентилятора, это если по старым нормам, ну а по новым должна быть в коридоре система компенсации. В нижнюю часть, с дисбалансом и бла бла. СП 7. От 13 года


[08.11.2016 19:45:28]
 это классика жанра
https://www.youtube.com/watch?v=DmE9...


[08.11.2016 20:11:02]
 Есть сейчас на рынке сертифицированные для использавания в ДУ частотники. Может есть какое решение с датчиками перепада или с испытаниями и замерами опытным путем подбрать нужную частоту. Второй вариант, как говориться - "малой кровью". Оба должны быть дешевле замены вентиляторов (если они не совсем малюпусечки) и организации компенсации.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дымоудаление блокирует эвакуационный выход      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.