где сказано о контроле линии управления

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
waw01 ®

[03.11.2016 11:46:49]
 Подскажите, где у нас четко сказано о контроле линии управления (у меня линия управления эл. задвижками на эвак. выходах). С линиями оповещениями все ясно,линии управления клапанами то же нашел. а вот мои доводы по линии управления эв. выходами и необходимости ее контроля пока заказчика не убеждают.



[Ув waw01, точнее формулируйте вопрос в теме. =Админ]


[04.11.2016 9:02:30]
 Надо читать между строк наши нормы.

Федеральный закон ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 2 "Основные понятия" указано:
- "33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;"

Далее ГОСТ сообщает функционал ППУ:
В ГОСТ Р 53325-2012 разъясняется функционал "Прибора управления" Раздел 3 -
"3.48 прибор управления пожарный; ППУ: техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами."

Далее СП5, пункт 12.3.1 ж) и так далее по СП5

в этой ветке обсуждался контроль линий до клапанов ДУ - http://0-1.ru/discuss/?id=30820 у Вас аналогичная ситуация


[04.11.2016 9:23:58]
 То что у прибора имеется разнообразный функционал, не означает, что нужно использовать все имеющиеся у него функции.
Поскольку СП5 является нормативным документом и для систем пожаротушения все записи о контроле устройств оповещения относятся именно к этому случаю. Так как у нас возникают таблички Уходи, Не входи, Автоматика отключена. Именно об этих элементах систем оповещения идет речь в СП5.
Управление эвакуационными выходами это уже СП3.13130.2009.
А там конкретно речь о контроле работоспособности линий ведется только при речевом оповещении. Тем не менее все выискиваем и выискиваем пункты ни о чем.


[04.11.2016 15:11:43]
 Не надо ничего между строк читать, а есть ст.83, п.5 "Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок."

Линия управления является разновидностью линии связи. Эл.задвижки - это техсредство в составе УПТ? Ну и всё.


[05.11.2016 11:11:36]
 в общем понятно, лучше пускай будет, а с заказчиком буду убеждать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: где сказано о контроле линии управления      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.