световые оповещатели на С2000-СП1 исп. 01

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.08.2016 17:52:01]
 добрый день, прошу совета профессионалов. заказали проект на порошковое пожаротушение (взрывоопасный объект). проектировщик предлагает повесить световые табло (номинальное напряжение АС 100-250) на релейный выход С2000-СП1 исп. 01. где-то краем глаза видел, что в этом приборе нет контроля соединительных линий, а требование к этому, кажется, есть. проектировщик на мой вопрос ответил типа "все норм, мы уже кучу объектов так сдали.
скажите, пожалуйста, не противоречит ли нормам такое проектное решение?


[07.08.2016 19:08:55]
 Контроль табло нужен:

ст. 83 ФЗ-123

5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.

С2000-СП1 исп.01 не контролирует линии на обрыв. Просто сухой контакт. Так что нельзя.

Вопрос контроля табло с U=250 В переменки на болиде для меня интересен тоже.


[07.08.2016 19:16:00]
 Tregart ®

"5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения."

разве формулировку этого пункта не поменяли несколько лет назад?


[07.08.2016 19:18:47]
 5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.
(часть 5 с изменениями от 10.07.2012 N 117-ФЗ)



[07.08.2016 21:54:52]
 zerber, выходит, что контроль линий связи системы оповещения не обязателен? или система оповещения входит в состав установок пожаротушения? (подозреваю, что все-таки не входит)


[07.08.2016 22:00:45]
 Про контроль линий связи с звуковыми и световыми оповещателями есть только одна фраза о его необходимости. Проблема в том, что она в СП 5, а не в СП 3.
Но вас это не должно касаться, т.к. вы С2000-СП1 не имеете права использовать для управления оповещателями.


[07.08.2016 22:08:42]
 почему нельзя использовать С2000-СП1 для управления оповещателями?


[07.08.2016 22:11:10]
 Потому что производитель (Болид) так сказал.


[07.08.2016 22:16:07]
 интересно)
zerber, не хочу быть назойливым, но, по-моему, вы отвечаете загадками :)
можно где-нибудь прочитать их "нельзя"? и закреплено ли это нельзя нормативно?


[07.08.2016 22:24:17]
 http://bolid.ru/files/373/566/s2000_...
http://bolid.ru/files/373/566/s2000_...

и там и там п. 1.1.2 последнее предложение.

нормативное "нельзя" в 13.14.1 СП 5.


[08.08.2016 7:53:24]
 понял вас, спасибо. теперь вопрос в том, чем запустить табло напряжением 100 В


[08.08.2016 8:24:18]
 Приведите пожалуйста полностью название "световые табло (номинальное напряжение АС 100-250" - я на похожие проектные решения раньше замечания писал, что "сертификат соответствия ПБ" отсутствует (другими фразами конечно). И как реализовано резервирование такого напряжения? И для чего вообще это на взрывоопасном объекте с порошковым пожаротушением? Проектировщику не верьте - судя по его утверждениям, сдач нормальных у него в опыте не имеется. Я наблюдаю вроде серъезных проектантов по бумагам от организаций с СРО особо опасных объектов + лицензия МЧС, дак и они делают "СП1" + УКЛО-Т" +Табло12 (24).


[08.08.2016 8:39:29]
 S_Andre, Оповещатель взрывозащищенный типа ОВ (торговый дом Gorex)


[08.08.2016 8:40:11]
 http://www.gorex-ex.ru/products/item...


[08.08.2016 9:08:10]
 Год назад написал бы "...необходимо приложить информацию о наличии у оповещателей взрывозащищенных ОВ сертификатов соответствия техническому регламенту «О пожарной безопасности» (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-Ф3, от 02.07.2013 № 185-Ф3, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)", но после темы "Водяная АУПТ"Нужны ли насосы с сертификатом?" http://www.0-1.ru/discuss/?id=32866 что то даже и не знаю, может быть и можно переформулировать моё замечание.


[08.08.2016 9:42:58]
 >необходимо приложить информацию о наличии у оповещателей взрывозащищенных ОВ сертификатов соответствия техническому регламенту «О пожарной безопасности»

C 15 марта 2015 - подтверждение соответствия оборудования для работы во взрывоопасных средах происходит только на основании ТР ТС 012/2011.



[08.08.2016 10:05:17]
 Уважаемый Georg ® Но ведь этот сертификат подтверждает только возможность работы во взрывоопасных средах, а для использования приборов на сегодня для реализации АУПС и АУПТ сертификатов соответствия техническому регламенту «О пожарной безопасности» вообще что ли не нужно? А если бы не взрывоопасный объект, то вообще ничего?


[08.08.2016 10:17:47]
 Открываете "Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза":

7. Оборудование для работы во взрывоопасных средах - ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

38. Средства обеспечения пожарной безопасности - технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"

И в соответствии с каждым техническим регламентом подтверждается соответствие. В случае противоречий применяются требования законодательства ЕАЭС.


[08.08.2016 10:34:46]
 прошу прощения, если кого-то ввел в заблуждение фразой "табло напряжением 100 В". оказывается, они работают и от постоянного тока напряжением 12-55 В. осталось выяснить, зачем их повесили на С2000-СП1. этим и займусь :)


[08.08.2016 10:37:08]
 Уважаемый Georg ® А где можно на такой сертификат взглянуть? Всеми любимый Болид вне закона? У них сертификаты на сайте только для ТР ТС 020/2011 - "электромагнитная совместимость", или наличие любого сертификата Таможенного союза (в случае ТС для п.7 ТР ТС 012/2011) позволяет не сертифицироваться для п.38 ТР ТС 012/2011)?


[08.08.2016 10:43:33]
 S_Andre ®

у Болида почти все оборудование сертифицировано на соответствие ТРоПБ. а для управления взрывозащищенным оборудованием прибору или модулю необязательно иметь сертификат на взрывозащиту.


[08.08.2016 10:45:49]
 С2000-БРШС-Ех http://bolid.ru/files/373/566/brshs_...
Выше ссылку давали: http://www.gorex-ex.ru/products/item... - там тоже сертификат Таможенного союза

>или наличие любого сертификата Таможенного союза... позволяет не сертифицироваться

Нет. Для каждого пункта "Единого перечня..." нужно подтверждение соответствия по правилам соответствующего технического регламента. Однако в самом техническом регламенте может быть указано, что такого подтверждения не требуется или применяются требования другого технического регламента.


[08.08.2016 10:48:21]
 >а для управления взрывозащищенным оборудованием прибору или модулю необязательно иметь сертификат на взрывозащиту

Путаете виды взрывозащиты. Если оповещатель Exd, то прибор может быть обычного исполнения. Если оповещатель Exi - то и прибор должен быть Exi.


[08.08.2016 10:56:34]
 Georg ®

[08.08.2016 10:48:21]


согласен. я и имел ввиду, что не во всех случаях приборы и модули должны иметь взрывозащиту и соответствующий сертификат.


[08.08.2016 12:03:31]
 Georg ®
"Если оповещатель Exi - то и прибор должен быть Exi"
Ну, наверное, не так категорично. Прибор управления может быть любым. Просто при переходе из безопасной в взрывоопасную зону должнен быть предусмотрен взрывбарьер. А уж делать его отдельным от прибора управления или интегрированным в него- решать проектировщику.


[08.08.2016 12:17:07]
 >(номинальное напряжение АС 100-250) на релейный выход С2000-СП1 исп. 01

На такое напряжение нужна декларация соответствия ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования. Она есть у Болида только на несколько новых блоков питания. На все остальное (включая УК-ВК) нет. И применять при напряжении больше 50 В переменного или 75 В постоянного тока нельзя.
supportops ®

[30.11.2016 10:47:45]
 "долженен быть предусмотрен взрывбарьер" простыми словами барьер искрозащиты для обеспечения искробезопасных параметров ШС.
Таким образом в шлейф можно подключать оборудование с маркировкой взрывозащиты например OExiaIICT4 X.


[30.11.2016 11:34:59]
 Интересно, где был этот проектировщик. Может в горах прятался с 2009 года, и сейчас вылез проекты поделать? Вояка небось.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: световые оповещатели на С2000-СП1 исп. 01      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.