| [Раздел] | Тема обсуждения | Сортировать обсуждения по : |
Заголовки | Список с 2941 2971 3001 3031 <3061> 3091 ... | Автор вопроса | первой |
ответов/ смотрели | Автор последнего сообщения | дата ответа |
|
 |
| | | Молот | 08.06.2017 17:32 | 3 / 414 | morozofkk | 08.06.2017 18:25 | |
| * * | согласно СП 59.13330.2012
5.4.2 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чипкарт и других систем контро |
=> | СП 59.13330.2016 в перечне с 14.05.2017, а там данный пункт исключили | |
 |  |
 |
| | | Abraham | 08.06.2017 11:21 | 4 / 716 | Abraham | 08.06.2017 15:14 | |
| * * | Доброго времени суток, уважаемые знатоки. Имеется склад шириной 80, длиной 50 м, высота 11 м. Водяное пожаротушение. Вопрос в следующем. Каков алгоритм запуска пожаротушения при использовании ИДПЛ? |
=> | makuc ®, спасибо | |
 |  |
 |
| | | TonyK | 07.06.2017 15:37 | 8 / 482 | TonyK | 08.06.2017 14:54 | |
| * * | Добрый день,на объекте стоит система ОПС на Cerberus CI1145. Предыдущая обслуживающая компания перед уходом сбросила конфиг в ноль. Может есть в Москве специалисты по пусконаладке данного зверя ? |
=> | Спасибо за контакты! К специалистам обратились, ждём решения. | |
 |  |
 |
| | | Виктор | 08.06.2017 10:04 | 4 / 399 | VVaso | 08.06.2017 14:43 | |
| * * | Добрый день, подскажите в каких нормативных документах указана необходимость установки системы АПС и СОУЭ в салоне красоты с выводом тревожного сигнала на пульт в пож.часть. |
=> | Виктор, можете вывести на пульт ЧОП.
Не выводите сигнал "Пожар" от АПС в подразделение пожарной охраны, т.к. при ложных сработках и неисправнос | |
 |  |
 |
| | | 12345 | 21.04.2017 12:39 | 31 / 523 | ФПБ | 08.06.2017 3:00 | |
| * * | Добрый день. Возможно ли решить вопрос, изложенный в теме, используя приборы управления российского производства? |
=> | Адресность-неадресность в АУПТ.
Как-то так сложилось, что у нас в стране к АУПТ с газом или порошком и аэрозолью относятся совсем не так как за рубежом.
| |
 |  |
 |
| | | RAMZAS | 02.06.2017 18:11 | 12 / 1466 | RAMZAS | 07.06.2017 21:31 | |
| * *
 | Привет камрады.
Подскажите такая ситуация.
Запустили объект, на с2000м всеми шлейфами управлять можно.
А на БКИ одна кнопка мертвая, она горит, но когда на нее нажимаешь раздается звуковой сигнал и никакой реакции.
Через Uprog все задано, |
=> | Спасибо всем.
Сегодня перепрошил бки на версию 2.27 все заработало.
Значит аппаратная ошибка была. | |
 |  |
 |
| | | nND | 07.06.2017 10:31 | 3 / 362 | bvv | 07.06.2017 15:47 | |
| * * | Старая тема, но тем не менее коллеги есть ли документ, разъясняющий п. 13.3.4 СП5 для АРМСТРОНГА кроме как письма ВННИПО в ГУ по Питеру по креплениям на ребрах жесткости потолка. |
=> | А документа и нет.
Пока только в проекте СП 5.13130
(проект, окончательная редакция):
14.3.4 Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под пе | |
 |  |
 |
| | | DimAx_Skep | 07.06.2017 14:46 | 0 / 323 | | |
| * * | При порошковом АвПТ склада в составе С2000-АСПТ были применены оповещатели |
=> | | |
 |  |
 |
| | | AndreiK | 05.06.2017 10:18 | 5 / 378 | vladimir | 06.06.2017 16:48 | |
| * * | Добрый день!
Запроектировано газовое пожаротушение - батарея из 4-х модулей расположенная вне защищаемого помещения (за стенкой) - в коридоре около главного входа в здание. Здание - офисное, без приема посетителей, работают только служащие.
Эксперт в |
=> | Ну если холл не является местом прохода людей тогда без проблем. | |
 |  |
 |
| | | СемёнСемён | 02.06.2017 13:44 | 11 / 763 | shtazi | 06.06.2017 14:40 | |
| * * | Наверно странный вопрос, но все же: возможно ли (физически и нормативно) передавать сигнал о пожаре от извещателей, включенных в ДПЛС С2000-КДЛ в блок С2000-АСПТ? (Пульт С2000М также будет присутствовать) По сигналу от извещателей должно запускаться порош |
=> | Вот даже интересно, а почему не заказали проект то, у тех кто составлял ТЗ? | |
 |  |
 |
| | | здесь вам не тут | 25.05.2017 14:08 | 53 / 1686 | Tregart | 05.06.2017 20:50 | |
| * * | Собственно, хочу спросить всех, но больше всего ув. Нину. Нина, вы сейчас какие ОКЛ в основном используете?
Спецкабель КиТ меня расстраивает особенностями заказа - тем, что нужно все длины кабелей просчитывать, чтобы вместе с трубой заказать.
А |
=> | ув. здесь вам не тут ®
>>>но вроде бы доля здравого зерна есть.
Поделитесь? Но только здравым. | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 01.06.2017 14:57 | 8 / 625 | VVaso | 05.06.2017 15:44 | |
| * * | подскажите, на данный момент какой НТД регламентируется выбор кабелей и способов прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях?
|
=> | Спасибо! | |
 |  |
 |
| | | Georg | 03.03.2017 16:53 | 78 / 746 | 220RU | 01.06.2017 16:32 | |
| * *
 | >только вот дцать лет назад мы с ув. Viss были единственными с форума, кто подписал письмо с предложениями по корректировке СП3, а он еще его туда и занес
Несколько поздновато. Вопросы по работоспобности электропроводки при пожаре передо мной с |
=> | По ссылке "КПС+трубы якобы ДКC" на самом деле фотграфии ОКЛ Экопласт: [ссылка] (что видно даже из названий фото podve | |
 |  |
 |
| | | 01 | 01.06.2017 14:26 | 0 / 552 | | |
| * * | подскажите где взять показатели для графы №6 Протокола испытаний ВПВ на водоотдачу оглавление у нее такое: Давление, МПа
по СНиП 2.04.01-85* или согласованное в установленном порядке. Заранее благодарен!
|
=> | | |
 |  |
 |
| | | alex66566b | 30.05.2017 21:46 | 17 / 1711 | alex66566b | 31.05.2017 21:16 | |
| * * | Добрый день.
ипдл-д-ii/4р настроен в соответствии с мануалом, в принципе полностью функционирует, но при проверке функционирования извещателя в режиме
формирования извещения ПОЖАР(зажатие кнопки ТЕСТ либо перекрытие луча полупрозрачным материалом) прибо |
=> | Всем спосибо за идеи проблему решил как предложили дописал сценарий управление реле при сняти с охраны ''выключить'' при взитии ''включить'' | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 30.05.2017 15:03 | 2 / 564 | Питкин | 31.05.2017 11:07 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, может кто сталкивался?
Имеется школа-интернат для детей с проблемами органов слуха. Начали обслуживать пожарную сигнализацию(смонтирована аж в 2005году). При обследовании объекта выявили что оповещение сделано на базе специально |
=> | Никто не отвечает...
Может кто знает аналоги для оповещения людей с нарушением слуха.
| |
 |  |
 |
| | | StanB | 30.05.2017 17:00 | 2 / 631 | Viss | 30.05.2017 22:22 | |
| * * | В каталоге производителя есть замечательные тысячеватные усилители ITC ESCORT T-61000 по адекватной цене (и розовенький сертификат на них имеется).
Но вот клемм +24В на них нет. Техподдержка говорит использовать ихние бесперебойники на 2200 ROXTON JPX-3 |
=> | 1-ая категория не обеспечивает бесперебойность питания. Время переключения АВР - тот самый перебой питания.
Или ставить UPS на минимальное время, далее | |
 |  |
 |
| | | ДюкНюкем | 25.05.2017 10:54 | 8 / 426 | ДюкНюкем | 29.05.2017 17:08 | |
| * * | Уважаемые спецы! Нужен совет. По решению Арбитражного суда нам необходимо предложить вид системы АУПТ которая бы оказывала минимальное воздействие на строительные элементы здания, так как это памятник культурного наследия федерального значения 16 века! Ка |
=> | Весь вопрос в том, что Комитет по охране памятников не разрешает устанавливать установки пожаротушения, при монтаже которых будет изменен вид памятника (зд | |
 |  |
 |
| | | Dkflbvbh1982 | 23.05.2017 20:38 | 3 / 633 | Рустам74 | 29.05.2017 7:51 | |
| * * | Господа срочно нужна помощь. Есть 100В линии оповещения с динамиками(по 50-60 динамиков в линии). Как проверить каждый динамик не подовая на него звук(арендаторы против). может есть какие приборы типа тоногенератора ? К каждому динамику лазить за потолок |
=> | Не реже раза в квартал должна проводиться проверка работоспособности СОУЭ в соответствии с Правилами противопожарного режима. И мнение арендаторов значения | |
 |  |
 |
| | | werder87 | 27.05.2017 23:19 | 8 / 557 | кит72 | 28.05.2017 22:18 | |
| * * | Здравствуйте! У заказчика есть 4 2-х этажных сруба. Он хочет устроить в них детский лагерь. Размер сруба 8 на 5 метров. Подскажите что необходимо сделать на объекте( опс, огнетушители и пр.) чтобы не было проблем с пожарным надзором. |
=> | paravoz ® Как же деградировал надзор.
Согласен, тут не о чем говорить.
СП 2.13130.2012 п. 6.7.20. Здания учреждений отдыха летнего функционирования V с | |
 |  |
 |
| | | Артем123 | 25.05.2017 15:22 | 8 / 441 | 9254474 | 28.05.2017 13:19 | |
| * * | Прочитал кучу веток про категорию по взрывопожарной и пожарной безопасности ДГУ. Чаще всего выходит В1, класс зоны П-I. Вроде бы требуется устанавливать оборудование в общепромышленном исполнении. Но ГОСТ 305-2013 п. 7.6 говорит, что оборудование должно б |
=> | Для начала разберитесь что относится к ДГУ. | |
 |  |
 |
| | | greystoun | 27.05.2017 16:35 | 0 / 428 | | |
| * * | Коллеги, добрый день!
Ситуация: есть существующие вводы воды в здание, реконструкция. По современным нормам не получается сохранить диаметры вводов на пропуск и пожарного расхода и на хозбытовые нужды. Что если автоматически при сигнале "Пожар" |
=> | | |
 |  |
 |
| | | wsvoyw | 28.06.2013 19:20 | 5 / 907 | asas2010 | 27.05.2017 14:55 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите как запроектировать систему пожаротушения ангара 60*60 м. высотой 22 м. категория склада А. Ангар арочно каркасно-тентовой конструкции типа полукруг. Просили не водяное пожаротушение, а альтернативное. По моему |
=> | интересно как был решон вопрос с пожаротушением, и вообще нужно его проектировать для тентовых укрытии? | |
 |  |
 |
| | | Забывчивый | 21.04.2017 17:30 | 18 / 2032 | здесь вам не тут | 26.05.2017 19:46 | |
| * *
 | День добрый коллеги!
Недавно увидел такой вот документ от Спецкабеля: [ссылка]
Получается, что бы иметь паспорт качества, покупать все кабельные конструкции от ДКС, Остек, Промрукав, ИЭК требуется исключительно через пос |
=> | То, что в кабель-канале сетка манье должна быть - не смущает? | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 24.05.2017 11:52 | 3 / 471 | Инженер-проектировщик | 26.05.2017 13:40 | |
| * * | Есть склад площадью 800 кв.м, высота до потолка 4,0 м.
Пожарная нагрузка будет распределена по всей этой площади. Высота нагрузки может достигать высоту близкую к потолочной (3,0м).
В НПБ 88-2001 п. 8.15. написано "Тушение всего защищаемого объема |
=> | В любом случае любая импульсная установка пожаротушения против пожара в складе будет как мертвому припарка. Лучший вариант - это ТРВ от сети водоснабжения. | |
 |  |
 |
| | | Grinevskii51 | 25.05.2017 11:36 | 1 / 436 | vizitor | 25.05.2017 14:54 | |
| * * | Добрый день!! подскажите какое минимальное расстояние от модуля пенного пожаротушения до автомобильной сливоналивной эстакады ЛВЖ. |
=> | Смотрели СП155.13130.2014 ? | |
 |  |
 |
| | | max09611 | 21.05.2017 13:53 | 1 / 346 | fx-esa | 24.05.2017 14:59 | |
| * * | Добрый день! Можно ли изменить адрес модуля МА-4П и МА-8П? Организация которая устанавливала ОПС Роса поставила несколько модулей с одинаковыми адресами на разных этажах,так можно ли изменить адрес модуля и как? Заранее благодарен! |
=> | Позвоните в Дубну 84962126291. Там помогут. | |
 |  |
 |
| | | Саня Привет | 23.05.2017 13:58 | 3 / 405 | Саня Привет | 23.05.2017 15:26 | |
| * *
 | Добрый день. Имеется газовый компрессор в контейнере размером 2,5х6, высота 2,5 метров. Планируется газовое пожаротушение. Прибор управления - С2000-АСПТ. Запуск пожаротушения планируется от двух шлейфов. Вопрос: какое минимальное количество извещателей д |
=> | Tregart, спасибо.
| |
 |  |
 |
| | | Александр81 | 22.05.2017 10:55 | 1 / 398 | Andorra1 | 22.05.2017 11:07 | |
| * * | Всем доброго дня. Поступил заказ на восстановление и ремонт системы дымоудаления жилого дома. 30 лет назад, когда дом сдавался в эксплуатацию в нем была смонтирована система дымоудаления, на сегодняшний день от системы не осталось ничего, кроме советских |
=> | Ув. Александр81®.
На этот случай у военных особых норм проектирования нет.
Они руководствуются СП 7.13130.2013.
| |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 20.05.2017 17:20 | 4 / 785 | ФПБ | 22.05.2017 9:44 | |
| * * | Уважаемые коллеги.
Вот уже прошло чуть больше 3-х лет, как огневые испытания стали обязательными в нашей стране. Требование это появилось с вступлением в январе 2014 года новой редакции ГОСТ Р 53325-2012. По сравнению с международными требованиями это бы |
=> | И еще. Куда-то и почему-то у меня пропали ИП 212-051Z Z-051;ИП 212-052Z Z-052 и ИП 212-053Z Z-053 от ООО «ЛИГА». Это из системы Z-line.Они вроде как наши, | |
 |  |
Список с