Пожарная сигнализация в салоне красоты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.06.2017 10:04:37]
 Добрый день, подскажите в каких нормативных документах указана необходимость установки системы АПС и СОУЭ в салоне красоты с выводом тревожного сигнала на пульт в пож.часть.


[08.06.2017 10:11:40]
 http://www.norma-pb.ru/neobxodimost-...


[08.06.2017 10:39:38]
 Да нигде такого не написано, не требуется выводить на пульт.


[08.06.2017 12:40:56]
 Формально по СП5.13130 если у Вас нет круглосуточного человека, то надо выводить сигнал на пож.часть.
Реально в таком случае выводят сигнал вместе с охранной сигнализацией на пульт ЧОП-а, а инспектору говорят, будто есть круглосуточный сторож на пожарном посту в этом салоне.


[08.06.2017 14:43:06]
 Виктор, можете вывести на пульт ЧОП.
Не выводите сигнал "Пожар" от АПС в подразделение пожарной охраны, т.к. при ложных сработках и неисправностях АПС:
во-первых будете отвлекать дежурные караулы от действительных пожаров и во-вторых есть возможность нарваться на проверку.

п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Пожарная сигнализация в салоне красоты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.