Запуск ПТ по двум шлейфам

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.05.2017 13:58:09]
 Добрый день. Имеется газовый компрессор в контейнере размером 2,5х6, высота 2,5 метров. Планируется газовое пожаротушение. Прибор управления - С2000-АСПТ. Запуск пожаротушения планируется от двух шлейфов. Вопрос: какое минимальное количество извещателей должно быть в каждом шлейфе?


[23.05.2017 14:57:26]
 4 штуки. Шлейфы должны быть однопороговые.

14.3 Для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне должно быть не менее:

трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов;

четырех пожарных извещателей при включении их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф;

двух пожарных извещателей, удовлетворяющих требованию 13.3.3 (а, б, в), включенных по логической схеме "И" при условии своевременной замены неисправного извещателя;

двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ", если извещателями обеспечивается повышенная достоверность сигнала о пожаре.


[23.05.2017 14:57:57]
 Поправка:
Всего 4 извещателя, по два в каждый шлейф.


[23.05.2017 15:26:00]
 Tregart, спасибо.