О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Защита модулей газового пожаротушения от механических повреждений - что это?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.06.2017 10:18:04]
 Добрый день!

Запроектировано газовое пожаротушение - батарея из 4-х модулей расположенная вне защищаемого помещения (за стенкой) - в коридоре около главного входа в здание. Здание - офисное, без приема посетителей, работают только служащие.
Эксперт вынес следующее замечание к проектной документации:
"В проектной документации не представлены сведения о принятых мерах по защите модулей пожаротушения (сосудов) от механических воздействий, так как модули располагаются не в специальном отдельном помещении станции пожаротушения (п. 8.8.3 СП 5.13130.2009)."
Согласно п. 8.8.3 СП 5.13130.2009, Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.
Прав ли эксперт?
И как определить степень возможности подвержения баллонов механическим воздействиям? Где и как регламентируется это воздействие?


[05.06.2017 14:15:44]
 Запроектируйте шкафы для модулей! В чем проблема?


[05.06.2017 16:53:31]
 Здесь посмотрите о размещении модулей в коридорах:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=34989


[06.06.2017 10:53:13]
 asfedot, проектируем уже.
vladimir, Почитал. Спасибо. По экспликации у нас не коридор. Холл))


[06.06.2017 15:03:02]
 Ок


[06.06.2017 16:48:26]
 Ну если холл не является местом прохода людей тогда без проблем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Защита модулей газового пожаротушения от механических повреждений - что это?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.