какой НТД регламентирует выбор кабелей во взрывоопасных зонах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Роман П ®

[01.06.2017 14:57:02]
 подскажите, на данный момент какой НТД регламентируется выбор кабелей и способов прокладки кабелей во взрывоопасных помещениях?



[02.06.2017 7:34:06]
 Роман П, Правила устройства электроустановок (6-е издание) глава 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах"


[05.06.2017 9:55:29]
 А какое отношение, на данный момент, ПУЭ имеет к электроустановкам во взрывоопасных зонах?
http://tk403.ru/ - вот кто теперь этим занимается и смотреть надо в их документы (ГОСТ IEC 60079-14—2013)


[05.06.2017 11:04:10]
 Алексей, непосредственное отношение. ПУЭ ещё ни кто не отменял.


[05.06.2017 13:41:33]
 Только вот классификации зон актуальной в ПУЭ нет) но есть в 123-ФЗ и перечень к данному ФЗ ссылается совсем не на ПУЭ.
А так то дело Ваше, при неудачном стечении обстоятельств можно отправиться в места не столь отдаленные


[05.06.2017 13:43:50]
 ТР ТС 012/2011? Не, не слышали


[05.06.2017 13:56:51]
 Нет не слышал. Классификация зон есть как в ПУЭ, так и в ФЗ-123.
С чего Вы взяли, что классификация по ПУЭ не актуальна?
Почему при соблюдении ПУЭ можно как Вы выразились "отправиться в места не столь отдаленные"?))


[05.06.2017 15:35:40]
 1) выбор оборудования осуществляется по маркировке взрывозащиты на оборудовании, в которой присутствует класс зоны (таких классов в ПУЭ нет), хотя есть циркуляр о переводе зон ПУЭ и ФЗ
2)первые версии ГОСТ содержали требования к кабелям из ПУЭ в виде приложения Г
3) ТР ТС устанавливает более жесткие требования и дополнительные требования к кабелям нежели ПУЭ (по распространению газовоздушной смеси и изоляции кабелей ИБЦ - это как минимум)
4) на этом форуме много раз обсуждалось


[05.06.2017 15:44:07]
 Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: какой НТД регламентирует выбор кабелей во взрывоопасных зонах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.