| * * | Всем добрый вечер. Подскажите, на подземной парковке при пожаре въездные ворота(штора) должны открываться для вытяжки дыма или закрываться для ограничения доступа кислорода? Должно ли выключаться основное освещение и включаться аварийное? При пожаре на со |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Александер1974 | 01.02.2018 17:27 | 8 / 368 | Александер1974 | 02.02.2018 13:28 | |
| * * | добрый день всем.
Есть проблема: Необходимо установить модуль порошкового пожаротушения автономный (без интеграции с ОПС), но с возможностью получать сигнал о его запуске (на объекте имеется контроллер). |
=> | у них на сайте устаревшие данные. Устройство запуска во взрывозащищенном исполнении механическое. | |
 |  |
 |
| | | Николай 2 | 02.02.2018 12:27 | 1 / 309 | makuc | 02.02.2018 12:53 | |
| * * | Добрый день!
Имеется объект. Идет ремонт под кафе, частично присутствует подвесной потолок, к основному перекрытию закреплена минвата на "грибки" (вероятно для шумоизоляции, идут работы по прокладке проводов для ИПД, провода крепятся к минвате |
=> | Вам в тему ОКЛ, там много чего есть про способы прокладки. | |
 |  |
 |
| | | GGeorge | 01.02.2018 16:53 | 0 / 315 | | |
| * * | Уважаемые специалисты, у меня вопрос ко всем, кто занимается или просто знаком с проектированием(стро
ительством) систем дымоудаления/подпора воздуха в высотных жилых домах. А именно, какими приводами укомплектовываются устанавливаемые в них нормально закр |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Роман П | 19.01.2018 15:23 | 28 / 2038 | kadr142 | 01.02.2018 7:06 | |
| * * | На дворе уже 2018! есть ли на данные момент определенность со статусом тамбур-шлюзов - помещение или нет? и соответственно о необходимости делать в них пожарную сигнализацию. |
=> | Не было цели кого то оскорбить, следующий раз буду внимательней... | |
 |  |
 |
| | | nikif | 25.01.2018 1:33 | 19 / 786 | andluck | 31.01.2018 11:20 | |
| * * | Здравствуйте
Имеем автостоянку ОТКРЫТОГО типа. П-IIа по ПУЭ. В2.
Согласно ПУЭ следует применять электрические аппараты с оболочкой не менее IP44.
Там же в п. 7.4.20 ПУЭ имеем
"Допускается изменять степень защиты оболочки от проникновения воды |
=> | Не говорил, что европейцы дураки, но, учитывая цены на европейские извещатели пламени, у них выбора нет. А у нас все же есть.
Если по существу, то ИПП сущ | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 31.01.2018 10:45 | 1 / 353 | Georg | 31.01.2018 11:05 | |
| * * | Подскажите по НПА , можно ли прокладывать 220В кабеля для АПС в обычном силовом лотке бкз перегородок? |
=> | СП 6 п.4.14 "Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, ж | |
 |  |
 |
| | | AndyT | 29.01.2018 10:44 | 10 / 560 | Крок | 31.01.2018 4:36 | |
| * * | День добрый подскажите, в помещениях категории Г устанавливать ПС или нет. Например имеется галерея по которой транспортируется клинкер. Конвейер металлический, клинкер не горюч, но имеет температуру 80-130 0С (из за этого категория Г). Оснащать в данном |
=> | AndyT ®
Если даже Вы не согласны с моей оценкой категории, то АПС все равно не нужна, так как помещения категории "Г" не попадают под требования | |
 |  |
 |
| | | Толик1997 | 29.01.2018 15:47 | 0 / 324 | | |
| * * | Привет Камрады.
Подскажите, такая ситуация.
Есть УПКОП 135-1-2П -1шт, ЭВК к УПКОП 135-1-2П - 1шт на 20 выходов, УПКОП 135-1-1 - 1шт, Шмель - 1шт, Горизонт -1, Спектроны 202 и Табло Выход ТС.
При таком оборудовании в план |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Tregart | 27.01.2018 17:21 | 18 / 748 | Sege | 29.01.2018 13:52 | |
| * * | Приветствую всех!
В-общем ситуация такая: для электропитания АУПТ нужно по улице проложить в соседний корпус линию электропитания 220В. Был заложен кабель (по улице!) ВВГ 3х2,5. Инспектор теперь требует кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5, мотивируя это тем, что в |
=> | Было такое замечания однажды, когда воздушкой протянули обычный кабель (не нг-FRLS). В итого сослались на "предназначенные для прокладки в зданиях и с | |
 |  |
 |
| | | Тимур | 28.01.2018 13:17 | 1 / 318 | Sdn | 29.01.2018 9:30 | |
| * * | Добрый день! Для автоматизации насосной станции необходимо применять сертифицированное (пожарный сертификат) оборудование (шкафы,запорная арматура,. реле давления и т.д.). При совмещенной насосной станции ВПВ с системой водоснабжения хозяйственного водо |
=> | Да, сертифицированного. | |
 |  |
 |
| | | ФПБ | 22.12.2017 17:49 | 96 / 1755 | ФПБ | 26.01.2018 17:30 | |
| * *
 | Я не поленился и решил посмотреть сертификаты со сроком действия с 2016 по 2021 год на некоторое оборудование, выпускаемое в РБ. И о, ужас. В них я нашел указание на соответствие ГОСТ 30737-2001 (ППКП), которого давно уже нет в перечне нормативных докумен |
=> | Проблему с Сименсом я знал еще с самого начала, когда к нам вышли насчет Esmi, и мне передали всю уже имеющуюся проектную документацию по Бушеру, выполненн | |
 |  |
 |
| | | staf | 26.01.2018 1:43 | 0 / 481 | | |
| * * | Господа форумчане, возник вопрос, может уже кто то сталкивался с решением подобного....есть помещение склада, в помещении установлены набивные стеллажи, а заказчик очень хочет порошковое пожаротушение....собственно вопрос - как организовать лучше? |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 25.01.2018 15:16 | 5 / 347 | Питкин | 25.01.2018 17:30 | |
| * * | Ситуация такая-прошли торги (монтаж АУПТ модульное, порошок, настенное исполнение модулей), выиграли, вручили проект - начинаем разбираться - а как крепить модули - неизвестно!
расположение модулей настенное-все бы ничего только все стены в трубах и вен |
=> | Спасибо за помощь!
Соответственно я могу уже аргументированно просить о продлении сроков выполнения работ | |
 |  |
 |
| | | НечТо | 25.01.2018 8:46 | 2 / 942 | BTS | 25.01.2018 15:16 | |
| * * | Согласно СП 8.13130.2009 п.10.2
В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фун |
=> | Зарубежные нормы требуют ставить расходомеры на байпасе насосов для всех типов водяного(пенного) пожаротушения.Не только наружного.
П.10.2 СП8 даёт основа | |
 |  |
 |
| | | SpOTPB | 22.01.2018 14:58 | 89 / 4155 | ФПБ | 24.01.2018 18:08 | |
| * *
 | Доброго времени суток! Коллеги, прошу помощи. Не могу найти информацию по световым индикаторам на пожарных извещателях. Суть проблемы: работаю в отеле, в номерах установлены пожарные извещатели, но индикаторы светят в глаза гостям, поступают жалобы на это |
=> | Alex116.
Ну а чем Вам не нравятся адресные системы, в которых эти мигания можно отключать, а при необходимости включать. А потом, ведь можно и длительн | |
 |  |
 |
| | | Ivan2000 | 24.01.2018 12:41 | 21 / 1199 | Ivan2000 | 24.01.2018 17:49 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста ситуация следующая: имеется С2000М, С2000-КДЛ,С2000-СП1 и Рокот-3. Необходимо организовать запуск Рокот-3 при срабатывании реле 1 С2000-СП1. В Pprog привязал необходимые разделы к реле, поставил тактику включить на |
=> | Проекта нет, есть контракт. Здание маленькое. КПП. Раз с СП1 такие проблемы, то проще я думаю поставить кпб | |
 |  |
 |
| | | сергей1978 | 15.01.2018 16:48 | 7 / 495 | Saxa01 | 24.01.2018 11:24 | |
| * * | Вопрос. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Строительная фирма наняла нас на востановительные работы по ПС "ОРИОН"
Монтаж сделали, а пусконаладку провести не можем по причине того, что обслуживающая организация не предоставляет пароли, а за |
=> | Вы обращаетесь в строительную фирму, она к заказчику. Собственник здания (узнает у ТОшников) и передает пароли заказчику, заказчик Вам. После ПНР вы сдаете | |
 |  |
 |
| | | Sostavitel | 20.01.2018 6:17 | 1 / 479 | nitro30 | 22.01.2018 16:45 | |
| * * | Здравствуйте. Подключаю ДИП 34 па ( в шлейфе их до 10 штук) к Сигнал 10. Соответственно по 14 типу шлейфа, нужно ли оконечное сопротивление? |
=> | Нет | |
 |  |
 |
| | | Толик1997 | 22.01.2018 11:46 | 9 / 315 | Толик1987 | 22.01.2018 14:55 | |
| * *
 | День добрый всем!
Подскажите новичку монтажнику.
Есть 6 приборов сигнал 20 (Версии 2.21) и уквк.
Могу ли я объединить все Пцн(замкнутые контакты) и подключить на уквк, чтобы при пожаре отключались лифты?
Если да подскажите по какому принци |
=> | Спасибо всем.
Буду пробовать. | |
 |  |
 |
| | | Oleg Smirnoff | 22.01.2018 9:15 | 1 / 282 | Админ | 22.01.2018 10:43 | |
| * *
 | оброго времени суток. У меня на объекте стоит пожарная панель Honeywell xls 1000. На дисплее выходит ошибка cmn trb act а под ней пишет адрес датчика. Дело в том что датчик я поменял но проблема остается на дисплее даже после нажатия кнопки Reset. Подскаж |
=> | Олег, множественные публикации одного и того же вопроса рассматриваются как спам и наказываются. Правила здесь [ссылка]
Один | |
 |  |
 |
| | | svale | 17.01.2018 17:31 | 35 / 1000 | dizel2012 | 19.01.2018 15:18 | |
| * * | Здравствуйте,
имеется сцена в театре, высота многосветного пространства над ней 21,7м.
Вдоль сцены, по всей глубине сцены, установлены различные лебедки (штанкетные подъемы, софитные фермы и пр.). Конструктивно представляют собой опускающуюся/поднимающу |
=> | Для аспирационников класса А высота установки воздухозаборных труб 21метр )п.13.9.1 СП5.13130.2009.
Делать считаю надо 2 уровня: ниже колосников и выше ко | |
 |  |
 |
| | | Oleg Smirnoff | 19.01.2018 10:00 | 0 / 347 | | |
| * * | Доброго времени суток. У меня на объекте стоит пожарная панель Honeywell xls 1000. На дисплее выходит ошибка cmn trb act а под ней пишет адрес датчика. Дело в том что датчик я поменял но проблема остается на дисплее даже после нажатия кнопки Reset. Подска |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 16.01.2018 19:01 | 3 / 430 | abra121 | 17.01.2018 18:19 | |
| * * | Добрый вечер, коллеги! Буду краток. Имеем гемор в виде 124 метровой радиорелейной каменной башни. Первые три этажа - помещения обслуживающего персонала. Находятся не постоянно, набегами. Все остальные отметки - заняты всяческим оборудованием. Ну и снаружи |
=> | "гемор в виде 124 метровой радиорелейной каменной башни" это точно не литерный объект?
радиорелейные станции вроде к военным раньше относились? | |
 |  |
 |
| | | altroy | 15.01.2018 15:49 | 2 / 651 | altroy | 16.01.2018 19:08 | |
| * * | Здравствуйте!
На проектируемом объекте требуется передача сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны; я занимаюсь проектированием АПС. По реализации данной задачи в объеме проекта системы АПС имею лишь поверхностное понимание, т.к. ранее в |
=> | Насколько я понимаю, эти конторы выполняют весь комплекс работ по подключению к СПИ, в т.ч. и установку объектового прибора. Я не против этого, заказчику т | |
 |  |
 |
| | | Timbu$ | 10.12.2017 22:49 | 4 / 440 | Рустам74 | 16.01.2018 14:10 | |
| * * | Добрый день, уважаемая публика!
Ситуация нетипичная. Имеем следующее: квартал жилой застройки таунхаусами, класс Ф1.3 (общий тех. чердак и вводы коммуникаций). После разрушительного пожара в одном из таунхаусов застройщик в добровольном порядке монтиру |
=> | Я бы назвал то что получилось в собственности жильцов "системой мониторинга задымления" и предложил желающим собственникам платить ежемесячную де | |
 |  |
 |
| | | Tvordovski | 12.01.2018 18:13 | 4 / 836 | Tvordovski | 16.01.2018 10:15 | |
| * * | По поиску нашлась только одна старая тема и та закрытая, если тема уже была, то буду благодарен за ссылки.
В общем в зоне безопасности имеется две установки ПД одна с подогревом, вторая без.
Вторая при пожаре работает постоянно, с подогревом включаетс |
=> | Забыл сказать, система АПС построена на Рубеже, кстати, на протоколе R1 с Рубежом есть две проблемы, сработка геркона только на открытие или закрытие двери | |
 |  |
 |
| | | COBRAnFenix | 15.01.2018 11:54 | 3 / 532 | Рустам74 | 15.01.2018 15:55 | |
| * * | Добрый день!
Коллеги, прошу поделиться своим мнением.
Прокладка шлейфов АПС в цельнометаллическом лотке (ОКЛ) с последующим заземлением лотка считается открытой?
Согласно СП5 13.15.15. "При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов |
=> | Цельнометаллический лоток - это и есть "защита от электромагнитных наводок". Ну и использование экранированного кабеля - тоже. Стало быть - ДОПУС | |
 |  |
 |
| | | KOKOS_KOKOS | 06.01.2018 9:52 | 110 / 2665 | Volk_ | 13.01.2018 23:01 | |
| * *
 | Делимся наиболее значимыми косяками, которые допускают монтажники при монтаже.
1) Проходы через стены голым кабелем без гильзы
2) Снятие внешней изоляции вне датчика, что чревато потом непонятными ложняками при подкорачивании жил в АА системах
|
=> | Трубы при такой технологии там быть не должно-вы никак (никаким пистолетом) не сможете уплотнить зазор между ней и отверстием. Пеной огнестойкой только есл | |
 |  |
 |
| | | z_alex | 11.01.2018 9:01 | 9 / 592 | Александр_аск | 12.01.2018 11:24 | |
| * * | Добрый день коллеги!
Выполняем проект по новому строительству психиатрической больницы.
По ходу проектирования разделов СС возникает очень много проблем.
Заказчик желает видеть все в антивандальном исполнении.
Хотелось у вас попросить совета, по при |
=> | Да закупали, последний раз рублей по 450 за КЗИ-180 (нужно было 3 штуки потому цены не мониторили), а так вот есть нижегородская контора: [ссылка] | |
 |  |