расходомер в станции наружного пожаротушения из резервуаров нужен?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.01.2018 8:46:52]
 Согласно СП 8.13130.2009 п.10.2
В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов.

При системе с резервуарами, наружном пожаротушении экспертиза требует установить расходомер, но зачем?
Станция проектируется отдельностоящая, подземная.


[25.01.2018 9:47:58]
 Интересная вещь. Никогда не обращал внимания на это требование. Технически, экспертиза права: требование-то есть. Но логически - это полный бред: для пожарных насосных станций расходомер не имеет смысла.

Даже западные стандарты требуют предусматривать расходомер только на тестовой трубе для проверки рабочей кривой насоса, но никак не на основных напорных линиях. Мы, похоже, опять впереди планеты всей.
BTS ®

[25.01.2018 15:16:36]
 Зарубежные нормы требуют ставить расходомеры на байпасе насосов для всех типов водяного(пенного) пожаротушения.Не только наружного.
П.10.2 СП8 даёт основания обратиться к разработчику за разъяснениями.
Почему для НПТ нужно проверять реальный расход насоса а для АПТ и ВПВ нет.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: расходомер в станции наружного пожаротушения из резервуаров нужен?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.