Оповещение на базе С2000-СП1

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[24.01.2018 12:41:33]
 Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста ситуация следующая: имеется С2000М, С2000-КДЛ,С2000-СП1 и Рокот-3. Необходимо организовать запуск Рокот-3 при срабатывании реле 1 С2000-СП1. В Pprog привязал необходимые разделы к реле, поставил тактику включить на время. Затем "-" контакт блока питания подключил в разъем NC1 С2000-СП1, туда же подключил "-" контакт Рокот-3. "+" от блока питания подсоединил на разьем COM1, "+" Рокот-3 подсоединил NO1.Включаю питание на все приборы, работает, оповещение соответственно не включается. Как только делаю сработку от ИПР,при переключении реле происходит перезагрузка всех приборов и блока питания, как будто КЗ где-то.


[24.01.2018 12:43:01]
 Отключил все приборы, кроме СП1, на реле оставил один Рокот-3, замыкаю реле перемычкой, ситуация такая же-приборы перезагружаются. Подскажите же: в чем может быть проблема?


[24.01.2018 13:15:42]
 Отключите всё от клеммы NC1. Вы через контакты реле как-раз короткое замыкание и делаете).


[24.01.2018 13:21:53]
 Libertian, а как мне тогда "-" организовать?


[24.01.2018 13:23:46]
 libertian, пробовал "-" от Рокот-3 уводить в минусовое подключение питания от блока прибора С2000-СП1


[24.01.2018 13:23:57]
 Ситуация та же


[24.01.2018 13:28:57]
 Прошу прощения, libertarian


[24.01.2018 13:44:43]
 - от блока питания напрямую в рокот.
+ от блока питания на COM реле 1, + от рокота на NO реле 1.


[24.01.2018 13:46:02]
 То же сказал libertarian ®
[24.01.2018 13:15:42] Отключите всё от клеммы NC1. Вы через контакты реле как-раз короткое замыкание и делаете).

Я просто разжевал)


[24.01.2018 13:47:47]
 Если это не КЗ, то БП не хватает по питанию на приборы вместе с оповещением. Если в БП не подключены АКБ, подключите и попробуйте. Иногда без АКБ не вытягивают БП.


[24.01.2018 13:50:00]
 Saxa01, спасибо, возможно проблеиа как раз в отключенных АКБ


[24.01.2018 13:56:29]
 какой-то странный сертификат у Рокота. и название самого продукта сомнительное.
да и к руководству по эксплуатации много вопросов.
в целом, пока у меня складывается впечатление, что решение СП1+Рокот-3 противоречит нормам.


[24.01.2018 14:07:42]
 Нарисовал схему как вы включаете, что хрень получается.
При чем если, все правильно описывано, то у вас в норме, должно быть КЗ, т.к. вы блок питания на С2000-СП1 замыкаете. Но не суть.

Нужно сделать вот так: https://yadi.sk/i/UPBMHbbl3Rjer9

Но это в любом случае не будет соответствовать нормам, вам Рокоты нужно запускать от С2000-КПБ


[24.01.2018 14:56:48]
 Есть КПБ, но я не стал монтировать его. Почему подключение к СП не соответствует нормам и каким?
Под именем, я подключил также, только в СП1 завел не два минуса, а два плюса( от рокота и от клеммы 12В питания СП1, в которую входит плюс от блока питания), а минус от рокота подключил в минусовую клемму питания СП1, в которую входит минусовой провод от блока питания. Принципиальной разницы не вижу


[24.01.2018 14:59:40]
 Нельзя провода 12в для реле СП1 брать не от блока питания напрямую, а последовательно от СП1? Разница есть?


[24.01.2018 15:08:01]
 "Но это в любом случае не будет соответствовать нормам, вам Рокоты нужно запускать от С2000-КПБ"
Возможно вы имеете ввиду что применение приборов не соответствует паспортам на оборудование.
Можно уточнить нормативный документ где требуется контроль линии? Желательно пункт... не могу найти(раньше было ФЗ 123, ст.83, п.5)


[24.01.2018 16:07:25]
 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи):
- с техническими средствами, предназначенными для формирования
стартового сигнала, в том числе ППКП;
Т.е. не ППКП должен контролировать линии связи с ППУ, а ППУ это должны делать. Только если этот ППУ удален от пожарного поста, то на этом пожарном посту должна быть индикация о неисправности этой линии связи, так же как и о других неисправностях.


[24.01.2018 16:26:26]
 Спасибо.
В данном случае С2000-СП1 часть ППКП, но помимо этого необходимо применение ППУ


[24.01.2018 16:57:47]
 Что такое ППУ?


[24.01.2018 16:59:11]
 Т.е. проще и в соответствии с нормами подключить кпб и не заморачиваться? Табло выход также должны контролироваться на обрыв и кз?


[24.01.2018 17:10:05]
 Ivan2000 ®
[24.01.2018 16:59:11] Т.е. проще и в соответствии с нормами подключить кпб и не заморачиваться? Табло выход также должны контролироваться на обрыв и кз?
Да если они у Вас в проекте, бывают у электриков.

Если у Вас в проекте СП-1 так и делайте. А то еще больше проблем будет.


[24.01.2018 17:49:04]
 Проекта нет, есть контракт. Здание маленькое. КПП. Раз с СП1 такие проблемы, то проще я думаю поставить кпб
  Дискусия закрыта