220 В кабель АПС в силовом лотке

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2018 10:45:35]
 Подскажите по НПА , можно ли прокладывать 220В кабеля для АПС в обычном силовом лотке бкз перегородок?


[31.01.2018 11:05:16]
 СП 6 п.4.14 "Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке."

Кабели пожарной автоматики прокладываются отдельно от других кабелей и между собой делятся по напряжению.