О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Модуль пожаротушения с сигналом о запуске

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.02.2018 17:27:44]
 добрый день всем.
Есть проблема: Необходимо установить модуль порошкового пожаротушения автономный (без интеграции с ОПС), но с возможностью получать сигнал о его запуске (на объекте имеется контроллер).
koks ®

[01.02.2018 17:58:25]
 В чём проблема? Устанавливайте!


[01.02.2018 20:10:57]
 Модуль полностью автономный? Или имеет комбинированный пуск (провода)?
Если второе, то можно попробовать повесить его на ШС контроллера и фиксировать запуск по обрыву шлейфа. Обычно ток в ШС (3 мА) в пределах уровня тока контроля цепи электрозапуска (20-30 мА). Так что может сработать, но может и бахнуть.
Более безопасно и подходит для обоих случаев: ИО201-1 (правда не знаю делают ли их еще). Клеим на модуль, при запуске модуля ИО201-1 рвется, фиксируем тревогу.


[02.02.2018 8:35:30]
 Под именем® "Клеим на модуль, при запуске модуля ИО201-1 рвется, фиксируем тревогу."
Это решение кажется слишком "самоделкинским" ...


[02.02.2018 9:30:36]
 УСПАА-1 V2 "УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ АВТОНОМНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ микроконтроллерное управление, раздельные сигналы «Внимание», «Пожар», «Пуск», программная задержка пуска 30 c, ручное отключение пуска, контроль разряда батареи и целостности цепи пуска, ток контроля не более 60 мкА, пусковой ток не менее 1 А, время работы от одного комплекта батарей не менее 10 лет, возможность замены батарей (бат.отсек)"


[02.02.2018 10:11:15]
 http://www.tungus.net/shop/mpp-tungu...


[02.02.2018 13:21:41]
 Установку Системы пожарной сигнализации не рассматриваю.Модуль и источник сигнала должны быть взрывозащищенные. Смотрел Тунгус, но у него устройство запуска во взрывозащищенном исполнении такой сигнал не предусмотрен.


[02.02.2018 13:26:49]
 созвонился с производителем


[02.02.2018 13:28:42]
 у них на сайте устаревшие данные. Устройство запуска во взрывозащищенном исполнении механическое.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 