[29.01.2018 10:44:43]
 День добрый подскажите, в помещениях категории Г устанавливать ПС или нет. Например имеется галерея по которой транспортируется клинкер. Конвейер металлический, клинкер не горюч, но имеет температуру 80-130 0С (из за этого категория Г). Оснащать в данном случае галерею ПС ?


[29.01.2018 10:55:41]
 Если все здание требуется оснащать ПС (то есть требуется по табл. А1) то нужно. Если здание целиком не требуется оснащать ПС то и в помещении "Г" не нужно.


[29.01.2018 10:57:23]
 Конвейер металлический, клинкер не горюч, но имеет температуру 80-130 0С (из за этого категория Г). Оснащать в данном случае галерею ПС ?

Не надо.


[29.01.2018 11:17:10]
 zain ®
29.01.2018 10:55:41
Галерея - это отдельное здание/сооружение, соединяющая различные здания.


[29.01.2018 12:33:02]
 А почему Вы относите помещение к категории "Г"? Категория "Г" подразумевает постоянное наличие источника зажигания. В Вашем случае выделения искр и пламени не происходит, а тепловое излучение при такой температуре нагрева как правило незначительно. Да и температура ниже температуры воспламенения практически любых веществ. Для аналогии - в производственных помещениях допускается водяное отопление с температурой теплоносителя (воды) до 150 гр.С, категорию же "Г" только из-за этого мы помещению не присваиваем.


[29.01.2018 12:34:40]
 Соответственно категория "Д" или "В4". Оборудование ПС не требуется


[29.01.2018 13:14:26]
 В соответствии с СП 5 требуется СОУЭ. Для запуска СОУЭ требуется пожарная сигнализация с ручными извещателями.


[29.01.2018 13:15:02]
 Опечатка: В соответствии с СП 3 ...


[29.01.2018 13:54:38]
 Крок ®
[29.01.2018 12:33:02]

В соответствии с СП 12.13130.2009 категория Г - Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Следовательно нагретый до температуры 130 0С клинкер дает категорию Г.


[29.01.2018 13:55:39]
 asol611 ®
[29.01.2018 13:14:26]

Интересует устанавливается или нет, автоматическая ПС (тепловые, дымовые и т.п.).


[31.01.2018 4:36:24]
 AndyT ®
Если даже Вы не согласны с моей оценкой категории, то АПС все равно не нужна, так как помещения категории "Г" не попадают под требования таблицы А3 СП 5.13130.2009.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПС в помещениях категории Г      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.