| [СПЗ] | | Alexidis | 04.05.2024 10:20 | 11 / 661 | Sterh30 | 11.05.2024 14:04 | |
| * * | На сайте Росстандарта выложено уведомление о начале публичного обсуждения новой версии СП 6.13130
По ссылке:
[ссылка]
Мое краткое мнение - это точно такой же косноязычный и кривой, полностью оторванный от реальности в плане техрешений |
=> | Ув. Владимир227 ®
Не хочется в очередной раз поднимать тему так называемой ОКЛ, но, насколько я помню, сам "народный" (или, вернее, термин произ | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 10.05.2024 8:00 | 7 / 197 | начальник отдела | 11.05.2024 12:21 | |
| * * | Уважаемы форумчане подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания совтола. В интернете теплота сгорания совтола, МДж/кг - 1,6.
Но почему то плохо верится. Совтол это смесь полихлордифенила, пентахлордифенила и трихлорбензола в соотношении 9:7,5:1. Из инт |
=> | =Совтол по разным источникам: негорючая жидкость, или 1,6 МДж/кг, или 12,97 МДж/кг, или 30 МДж/кг, или 39,06 МДж/кг. И где тут правда?=
Правда в официальн | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 10.05.2024 11:52 | 0 / 72 | | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите:
1. Если мы имеем 2 источника форового шума по 80дБ, стоящих рядом, надо ли считать суммарный уровень фонового шума равным 83 дБ?
2. Так же прошу подсказать модель стробоскоба, которую можно устанавливать в помещениях с |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 09.05.2024 18:16 | 0 / 92 | | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть помещение, в котором стоит вытяжка(аирпур). Она вытягивает СОЖ(смазочно-охлаждающая жидкость) из помещения где происходит металлопрокат. Будет ли данное помещение вытяжки относится к венткамера |
=> | | |
| |
|
| [Прочее] | | Nikia | 04.11.2023 20:56 | 59 / 2317 | Comfire | 09.05.2024 14:08 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста; имеется индивидуальеый жилой дом возведенный 60 лет назад, деревянный, каркасно насыпной. Жилые помещения разделяет несущая перегородка. Перегородка каркасно-насыпная, заполненная опилочно- шлаковой смесью, лежащая на |
=> | ===Про пункт 4 статьи 4, поправлю вас - его применяет судебно-пожарный эксперт чтобы обосновать то что нынешние нормы к данному дому не применимы.===
Ча | |
| |
|
| [СПЗ] | | adgernaut | 11.04.2024 18:46 | 262 / 4882 | ifbbpro | 08.05.2024 18:35 | |
| * * | На сайте Такира появилась очередная окончательная редакция проекта СП 3.13130
[ссылка]
Предлагаю высказать здесь свои соображения по этому документу. |
=> | Ну и главный вывод из всего этого.
Оповещение (пожар, антитеррор и т.д.) - разное. Оповещение - это абстрактное понятие и каждый вид оповещения имеет ос | |
| |
|
| [Прочее] | | nibel84525 | 07.05.2024 22:02 | 7 / 200 | начальник отдела | 08.05.2024 12:54 | |
| * * | Рассматривается возможность переоборудования под общежитие гостиничного типа (предварительный класс Ф1.2) первых четырех этажей восьмиэтажного офисного здания (класс Ф4.3).
Предварительная численность проживающих составит 324 человека:
1 этаж – 48 чел |
=> | =Рассматривается возможность переоборудования под общежитие гостиничного типа (предварительный класс Ф1.2) первых четырех этажей восьмиэтажного офисного зд | |
| |
|
| [Прочее] | | ssb33 | 10.01.2024 15:06 | 13 / 832 | Асашай | 08.05.2024 11:37 | |
| * * | Уважаемые форумчане, возможно кто то подскажет каким образом должен быть устроен эвакуационный выход из помещений (не одного без перегородок, а например нескольких спален) 2-го этажа двухуровневого гостиничного номера? На практике первый и второй этажи та |
=> | п. 6.2.12 СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования»
внутренние лестницы номеров должны соответствовать требованиям СП 54.13330. Лес | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 08.05.2024 7:42 | 4 / 143 | igor1 | 08.05.2024 10:12 | |
| * * | Добрый день. Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Есть здание детского садика 2012 г. постройки. По каким нормам проектировались проезды и подъезды для пожарной техники для этого здания, в СП4.13130.2009 ничего не нашёл, данная информация появилась |
=> | Самое интересное, что с июля 2012 года по июль 2013 года, требований к подъездам и проездам для пожарной техники вообще не было. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 06.05.2024 12:35 | 2 / 321 | ifbbpro | 07.05.2024 8:32 | |
| * * | Добрый день коллеги есть вопрос по поводу соуэ помню что соуэ должно быть на двух языках на русском и иностранном языке подскажите ПОЖАЛУЙСТА СП ИЛИ ГОСТ объект аэропорт За ранее спасибо:3 |
=> | В ППР есть требования по английскому языку только для зданий для проживания людей.
В аэропорту нужно наряду с надписями и иными указателями на русском п | |
| |
|
| [Служба] | | Gun | 29.01.2024 10:19 | 12 / 599 | Андрей | 06.05.2024 3:43 | |
| * * | Добрый день.
Прошу пояснить, о какой высоте в разделе 8.2 СП 4.13130 идет речь?
Высота здания (пожарно-техническая) или высота здания архитектурная.
Если высота здания (пожарно-техническая), для одноэтажных зданий Ф5.2 без оконных проемов, она опреде |
=> | Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как определить пожарно-техническую высоту здания, если высота проема 1.60, а максимально нижняя отметка от земли до ур | |
| |
|
| [СПЗ] | | eldar_manutd | 23.04.2024 16:07 | 11 / 878 | Kryger | 05.05.2024 12:36 | |
| * * | Добрый день. Интересует вопрос, какое постановление/нормативный документ запрещает проектировать системы противопожарной защиты проектировщикам без аттестации (высшего/среднего профессионального образования) для строящихся объектов?
Насколько понимаю П |
=> | Либо должны дать четкие критерии, что является "нарушением требований пожарной безопасности при проектировании", либо все введенные в эксплуатаци | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик2 | 03.05.2024 12:32 | 4 / 236 | Асашай | 03.05.2024 21:00 | |
| * * | Доброго дня, коллеги. Какие есть требования ПБ для следующих объемно-планировочных решений: в помещении площадью примерно 100 кв.м. устраиваются офисные рабочие места. Выгораживаются рабочие места перегородками высотой 2,5 метра (по типу, как в офисах США |
=> | если путь эвакуации с учетом перегородок будет более 25 м, то потребуется второй эвакуационный выход из помещения | |
| |
|
| [ГОЧС] | | Loginov3301 | 03.05.2024 13:21 | 10 / 341 | Рустам74 | 03.05.2024 15:49 | |
| * * | 1. Какая территория максимум может быть у ответственного по пожарной безопастности?
2. Есть ли какая либо информация ответственного за пб по аэропорту , пассажирский терминал ?
3. Вопрос еще какая ответственность предусмотрена?
4. Я нечего не подписыв |
=> | У нас на Севера вахтой на заработки ездят за 100-200тр, а за 40тр там жить и работать печаль-тоска. | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 19:27 | 11 / 871 | Лёха_З | 03.05.2024 11:27 | |
| * * | Тут уже были темы про огнестойкость тэнтовых сооружений, но все таки хотелось еще раз проговорить этот вопрос.
Сейчас строятся масса спорт.сооружений в виде арочных каркасов с тентовым покрытием, имеющим группу горючести Г1. Вот например тут можно озн |
=> | Странный всё таки человек Comfire. Упрекает участников форума в том, что они ссылаются на отменённые нормы, но в то же время сам ссылается на недействующие | |
| |
|
| [Социалка] | | РОМВИ | 02.02.2024 21:18 | 62 / 10783 | Устим Акимыч | 03.05.2024 8:12 | |
| * * | Есть что-нибудь новое? |
=> | azza23 ®
А какие Вам нужны новости? Как всегда все покрыто тайной. В главках ничего не знают и лишние вопросы наверх предпочитают не задавать. Писать пись | |
| |
|
| [Документация] | | AVL2006 | 30.04.2024 18:36 | 13 / 290 | AVL2006 | 02.05.2024 13:45 | |
| * * | В п.4.6 СП2.13130 написано "Высота зданий кроме специально оговоренных случаев определяется согласно СП 1.13130".
По п.3.1 СП1.13130 высота здания (пожарно-техническая): высота расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического эта |
=> | >Не кажется ли Вам, что данное определение не работает для одноэтажных зданий, высотой 3, 3,5 м?
Безусловно, что пожарно-техническая высота 1,2-1,7м | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 28.04.2024 14:16 | 19 / 573 | Асашай | 02.05.2024 8:24 | |
| * * | Всем привет. Столкнулся со следующим вопросом - проектируется общественное здание в плотной городской застройке. Здание планируют расположить на расстоянии ровно 6 м от рядом расположенных общественных зданий. Проектировщик утверждает, что рядом расположе |
=> | да уж, задача непростая (впихнуть на земельный участок здание и соблюсти противопожарные расстояния) | |
| |
|
| [Социалка] | | Смелая | 01.02.2024 20:59 | 30 / 11020 | Смелая | 01.05.2024 14:54 | |
| * * | Всем доброго времени суток! Делитесь информацией по поводу выплаты мэровских. Был слух, что платить начнут с февраля... |
=> | Мэровские за каие месяцы дали? За апрель давали уже? | |
| |
|
| [Документация] | | познающий 01 | 22.04.2024 17:56 | 37 / 632 | начальник отдела | 01.05.2024 11:56 | |
| * * | Добрый вечер.
Просьба подсказать, требуется ли устройство внутреннего противопожарного водопровода в помещениях общественного назначения расположенных в уровне 1-го этажа, а также в подвальном этаже с размещением кладовых жильцов. Жилой дом 3-х секционн |
=> | =Либо принимать мои аргументы, либо писать СТУ.=
Ваши аргументы по моему мнению нерабочие. Ими можно будет убедить 1-2 % экспертов. | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 27.04.2024 16:29 | 4 / 399 | Не мудрый | 28.04.2024 19:35 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, существуют ли какие то критерии недопустимого риска безопасности жизни и здоровья людей при нарушении требований ПБ? Данный вопрос связан с законностью применения новых норм капитального характера на старые здан |
=> | Comfire ® Огромное спасибо! Ход мыслей понятен, далее сам. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Antony_76 | 25.04.2024 11:20 | 5 / 346 | начальник отдела | 27.04.2024 15:52 | |
| * * | Добрый день всем участникам. Вопрос в следующем.Проходим ГГЭ по резервуарным паркам с ЛВЖ. Получил замечание что не определены ЗКПС и алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте. Имеем 2 группы резервуаров- 1. менее 5 тыс.кубов и 2.более 5 тыс кубов. |
=> | Тоже правомерное замечание. Вы должны обосновать почему вы выбираете, например, алгоритм А, а не В или С. Согласно п.6.1.1. СП 484 одной из основных целей | |
| |
|
| [СПЗ] | | staf | 27.04.2024 10:52 | 1 / 196 | Comfire | 27.04.2024 12:51 | |
| * * | В соответствии с СП 486 специализированные дома, дома - интернаты для престарелых и инвалидов, детей - инвалидов должны оборудоваться системой автоматического пожаротушения.
Вопрос: надо ли оборудовать системой автоматического пожаротушения здание частн |
=> | Медицина и соцзащита - это разные федеральные законы, разные стандарты и своды правил. Это разные учреждения:
"дом-интернат: Стационарная организация | |
| |
|
| [Прочее] | | smasspb | 27.04.2024 11:00 | 1 / 177 | ifbbpro | 27.04.2024 11:37 | |
| * * | Добрый день.
Прошу подсказать по следующему вопросу, а то немного запутался.
Вопрос касается противопожарных клапанов.
Существуют НЗ клапана с установкой в воздуховоде - они устанавливаются в системах вентиляции.
Существуют НЗ клапана с установкой в в |
=> | Напрммер: вытяжка механическая, а приток - естественная вентиляция через решетку в стене. | |
| |
|
| [Служба] | | RiddleDAV | 24.04.2024 21:45 | 1 / 258 | Нина | 27.04.2024 10:40 | |
| * * | Здравствуйте! Объясните пожалуйста пункт 6.6.40 СП 484, а именно "... верхние отметки которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее." То есть расстояние от потолка до конструкции не более 60 см?
На объекте расстояние от потолка до сплошной констр |
=> | п. 6.6.40 для стеллажей, перегородок не до потолка и т.д., то есть того, что стоит на полу.
Ваш пункт - 6.6.39. | |
| |
|
| [СПЗ] | | GRY | 25.04.2024 7:01 | 9 / 385 | GRY | 27.04.2024 4:34 | |
| * * | Исходные данные:
Имеется многоквартирный жилой дом высотой более 28 метров (17 этажей), площадь квартир в одной секции менее 500 кв.м.
Эксперт говорит, что устанавливать адресные извещатели в жилых помещениях квартир не нужно (удорожание проекта), нужно |
=> | Решение с руководителем проекта было принято следующее. Так как проектная документация уже прошла экспертизу, в которой было предусмотрено оснащение адресн | |
| |
|
| [СПЗ] | | mishkin | 01.04.2024 11:29 | 150 / 2462 | СпециальнаяВО | 26.04.2024 13:35 | |
| * * | Добрый день!
Помогите разобраться с СП 484.
Есть объект подстанция (даже не важно какой). На объекте три здания. В одном здании организуется "пожарный пост", там устанавливаем ППКП "Сириус", в других зданиях устанавливаем шкаф пожарн |
=> | misterx: "...но и одновременно «неоднозначно» высказался про такие письма."
Конечно, ведь не хочется видеть вопросы про свои "нелепости&q | |
| |
|
| [Документация] | | OlegD | 24.04.2024 13:20 | 6 / 271 | начальник отдела | 25.04.2024 20:26 | |
| * * | По моему обсуждали, но не пришли к общему знаменателю, сейчас кто какие варианты видел расчета по формуле из методики 404 и как к таким расчетам относится МЧС? Собственно вопрос по формуле D=1-П(1-Dij)
есть там такое примечание:
"использование |
=> | =Так вот никто из них не соглашается на фантазии по поводу формулы риска.=
Это разумно до внесения соответствующих изменений в пп.35,36 Методики.
Вопрос | |
| |
|
| [Документация] | | Студент | 10.07.2013 11:40 | 148 / 4485 | MypaBeu | 25.04.2024 12:48 | |
| * * | Скажите пожалуйста, товарищи, какой нормативный документ разрешает устанавливать в помещении 2 пороговых пожарных извещателя, если система управляет оповещением 1 или 2 типа? |
=> | Koui Спасибо!
Проект выполнен по СП 484...
Идея хорошая - поставить автономные. Но, как понимаю, не пройдут по требованию установки светозвукового опове | |
| |
|
| [Документация] | | ifbbpro | 25.04.2024 11:33 | 0 / 542 | | |
| * * | Законопроект
№ 610819-8
О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
[ссылка] |
=> | | |
| |