| [Документация] | | Вечный_студент | 19.03.2024 9:34 | 1 / 42 | asol611 | 19.03.2024 10:11 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, к какому пункту т.2 СП3 отнести храмы и церкви? |
=> | См. пункт 8.4.3 СП 258.1311500-2016. | |
| |
|
| [Прочее] | | Gun | 19.03.2024 9:04 | 1 / 33 | начальник отдела | 19.03.2024 11:45 | |
| * * | Добрый день, существуют ли методика определения Пф по признаку R для каменных конструкций (кирпичная стена), подскажите где найти. |
=> | [ссылка] | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 18.03.2024 12:31 | 0 / 162 | | |
| * * | Всем привет.
Кто готов посчитать давление взрыва в складском помещении, в котором находится бочка с краской? Краска состоит из компонентов:
- спирт этиловый
- этилацетат
- Н-пропилацетат
- метоксипропилацетат
- спирт пропиловый
- бутанол
- спирт и |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Елена1986 | 18.03.2024 11:41 | 2 / 122 | Асашай | 19.03.2024 8:07 | |
| * * | Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться.
При проектировании многоэтажного дома получено замечание от эксперта ГГЭ
2) на 5-9 этажах, балконы, являющиеся аварийными выходами, не обеспечены естественным проветриванием в соответст |
=> | так эти 2 окна напротив глухого простенка и напротив двери выхода на
балкон (лоджию) можно и использовать для естественного проветривания | |
| |
|
| [СПЗ] | | Дмитрий | 18.03.2024 11:15 | 11 / 264 | ifbbpro | 19.03.2024 11:25 | |
| * * | Добрый день! Прошу подсказать какой документ регламентирует прокладку ОКЛ по подвесному потолку. Требуется смонтировать СПС и СОУЭ на объекте с уже готовыми потолками из ГВЛ. Помню, что по таким потолкам нельзя прокладывать ОКЛ, но норматив найти не могу. |
=> | Техническим средством является кабель, а не мифическая ОКЛ, поэтому при монтаже нужно руководствоваться документацией на кабель. | |
| |
|
| [Документация] | | nND | 18.03.2024 10:49 | 10 / 180 | южный | 18.03.2024 16:09 | |
| * * | Коллеги, если нет лицензии у эксплуатирующей организации, можно ли осуществлять регламентные работы - ежедневные и еженедельные (первые 8 позиций) из перечня Приложения В (таб. В1) из ГОСТ 53636. А все остальные регламентные работы по договору с лицензир |
=> | "сама же процедура лицензирования организаций не включает в себя проверку наличия у организации испытательного оборудования и специалистов по подтверж | |
| |
|
| [Служба] | | Корова московская | 16.03.2024 21:21 | 1 / 155 | Dmitry322 | 17.03.2024 21:05 | |
| * * | Добрый день, уважаемые, подскажите пожалуйста нужно ли записывать конспект доп темы в тетрадь или только саму тему? |
=> | Доп.занятие на тему :"Тушение пожаров в условиях низких температур", согласно указания ГУ от 17.03.24 №ХХ-ХХХ-ХХХХ.
все! | |
| |
|
| [СПЗ] | | Юлия_911 | 16.03.2024 3:42 | 26 / 544 | СпециальнаяВО | 19.03.2024 11:36 | |
| * * | Коллеги!
Есть большой объект, где строится новые здания и имеются существующие.
На каких-то существующих стоят уже Сириусы, какие-то просто оборудованы С2000-М и обвязкой С2000-КДЛ, С2000-КПБ и прочее.
Есть центральный пожарный пост. На него планир |
=> | Ну и уточню себя [19.03.2024 11:07:31.
Я написал "Ответ: Нет, на каждый ОБЪЕКТ свой пожарный пост."
Точнее будет сказать - "Внутри каж | |
| |
|
| [Прочее] | | OlegD | 15.03.2024 19:10 | 6 / 343 | OlegD | 18.03.2024 16:18 | |
| * * | Была дискуссия на эту тему
[ссылка]
4.2. Под нормативным показателем площади помещения в таблице 3 настоящего свода правил понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными |
=> | Comfire ®
единственное обоснование что пожарная нагрузка будет меньше с встройками чем без них, но при этом совершенно не очевиден вопрос почему 45 мину | |
| |
|
| [Документация] | | EidolonII | 15.03.2024 12:17 | 0 / 194 | | |
| * * | Добрый день, подскажите пожалуйста сколько сейчас стоит разработать и откорректировать ПТП |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Владимир 227 | 15.03.2024 10:10 | 7 / 340 | Владимир 227 | 15.03.2024 18:24 | |
| * * | Ув. форумчане может кто знает когда выйдет новый СП3.
Сейчас сложилась пародоксальная ситуация с жилыми домами. По СП 484 в жилье нужна пожарная сигнализация независимо от этажности. В то же время в жилье до 9 этажей СОУЭ вообще не нужно.
Тогда возникае |
=> | >>>>Ну сейчас будет новый начальник ВНИИПО, может что-то поменяется в лучшую сторону.>>>>
Перефразируя старый еврейский анекдот | |
| |
|
| [Служба] | | Лёха_З | 15.03.2024 9:17 | 21 / 391 | Comfire | 19.03.2024 11:56 | |
| * * | Коллеги, всем доброго времени суток!
Возник вопрос, а допускается ли размещение в одном складском помещении холодильных (морозильных) шкафов совместно с другими товарами и продуктами, размещёнными на стеллажах, при условии эксплуатации помещения в кругло |
=> | ===а на предприятиях общепита и торговли нет складских помещений?===
Лёха_З, конечно есть. Вы же про это в самом начале ничего не пишите, а один из учас | |
| |
|
| [Документация] | | Эльгранд | 15.03.2024 4:57 | 5 / 307 | Эльгранд | 18.03.2024 4:54 | |
| * * | Всем добрый день! Подскажите пожалуйста. 5-ти этажный жилой дом. 4 подъезда, подвал. Необходимо оборудовать пожарной сигнализацией весь до с подвалом. Или только в квартирах устанавливать автономные.
Спасибо. |
=> | Спасибо все большое! | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 14.03.2024 10:57 | 5 / 234 | Gun | 14.03.2024 12:32 | |
| * * | Всем привет. Уточните - как определяется высота зданий класса Ф5 для определения ширины проездов и расстояние от проездов до стен зданий?
По п. 3.1 СП 1.13130.2020? |
=> | А все потому, что СП 4.13130 не привязан к СП 1.13130 формулировками.
Это будет вечной проблемой, если не будут внесены дополнения.
Потому что СП 1 напра | |
| |
|
| [Прочее] | | Ник | 14.03.2024 6:20 | 3 / 489 | Ник | 18.03.2024 7:44 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги!
С недавнего времени появились проблемы с суставами ног, как оказалось связано это с плоскостопием и необходимо делать операцию. Операция не дешевая, если её провести в гос больнице, но есть возможность сделать операцию во |
=> | ищущий истину, добрый день! Думаете проблем не возникнет? Хотя я слышал, что многие сотрудники там и зрение восстанавливают (хотя зрение у нас должно быть | |
| |
|
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:23 | 2 / 241 | OlegD | 14.03.2024 16:06 | |
| * * | Добрый день коллеги вопрос следующий:
-Кто должен разрабатывать инструкцию по эвакуации пассажиров в аэровокзальном комплексе аэропорта.
-Есть подразделение СПАСОП-Служба поискового, аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов.
-Есл |
=> | Loginov3301 ®
мне кажется ваш вопрос не так прост, наверняка есть какие то нормы для авиатранспорта специальные, а также указания по ГО и ЧС на этот сче | |
| |
|
| [Документация] | | Loginov3301 | 14.03.2024 4:19 | 0 / 238 | | |
| * * | Уважаемые коллеги! добрый день может есть у кого должностная инструкция Ведущего инженера по обслуживание пожарной сигнализации
Если есть и можете отправить то отправьте на эл.почту: Romanloginov2015@gmail.com
За ранние спасибо:3 |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Fokinaair | 13.03.2024 17:32 | 16 / 462 | OlegD | 15.03.2024 9:55 | |
| * * | Здравствуйте. Вопрос состоит в следующем. Разрабатываю проект СПЗ для помещений, принадлежащих психоневрологическому диспансеру. Сам ПНД расположен в другом здании, а СПЗ нужно выполнить в помещениях, занимающих часть 1 этажа жилого дома. Среди помещений |
=> | Рустам74 ® ну да, на охранку часто такую же ставят, конечно она срабатывает редко, но вероятность есть. | |
| |
|
| [Прочее] | | OlegD | 12.03.2024 17:42 | 41 / 665 | Comfire | 18.03.2024 16:11 | |
| * * | 7.6. Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.
Указанные марши и площадки должны выполняться из негорючих |
=> | ===Даже у нас струя ВПВ по испытаниям 12 м получается===
Глубина тушения для ручных стволов — 5 м; для лафетных — 10 м
[ссылка] | |
| |
|
| [СПЗ] | | ja_shepeleva | 12.03.2024 10:31 | 16 / 800 | Comfire | 14.03.2024 16:22 | |
| * * | Добрый день! Являюсь собственником одного этажа (11 этаж) в 16-этажном здании. У здания нет единого собственника, всё раскуплено по этажам и отдельным офисам. Была проверка ГПН, выдали предписание на замену ПС, но на всё здание. Что мне делать? |
=> | в 1 чек-листе п.140 не такой же. Его там нет.
[ссылка] | |
| |
|
| [СПЗ] | | Sheih | 12.03.2024 8:45 | 1 / 337 | newtrad | 12.03.2024 10:47 | |
| * * | Всем добрый день
Ситуация у Заказчика:
Установили противопожарную дверь - устранили пункт Предписания
Рождается 2й пункт ч.8ст.88 ФЗ-123 про устр-во для самозакрывания - установили
Приходит надзор и говорит: "При установке доводчика нарушена цело |
=> | Доводчик устанавливается снаружи, требования к нему только по усилию, если не ошибаюсь, есть ГОСТ. Вообще противопожарная дверь изначально идет в комплекте | |
| |
|
| [Документация] | | nND | 11.03.2024 23:08 | 2 / 305 | nND | 12.03.2024 17:26 | |
| * * | Коллеги, по ППР требуется вести журнал эксплуатации СПЗ, а по ГОСТ журнал регистрации работ по ТО.
Это разные документы? |
=> | Спасибо! понятно. Будем писать что все это один журнал эксплуатации. | |
| |
|
| [ГОЧС] | | sqwer86 | 11.03.2024 13:04 | 1 / 169 | asol611 | 11.03.2024 15:05 | |
| * * | Коллеги попрошу подсказать раньше раздел мероприятий по ГО и ЧС делался в соответствии с ГОСТ Р 55201-2012. Сейчас ГОСТ Р 22.2.13-2023. Так вот вышли на экспертизу, когда давали данные на разработку от ГУ МЧС в конце 2022 года, те ссылались на ГОСТ Р 5520 |
=> | Ответ на ваш вопрос содержится в части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса. | |
| |
|
| [СПЗ] | | smrnv | 11.03.2024 12:30 | 5 / 262 | smrnv | 12.03.2024 11:04 | |
| * * | Уважаемые специалисты!
В виду отсутствия собственного практического опыта в области аспирационных систем, прошу поделиться вашим.
Вопросы такие:
-Надо ли при продувке труб удалять концевые заглушки?
-Если да, то надо ли это делать при любом профилакт |
=> | Спасибо.
Откровенно говоря, обратный клапан мне кажется не очень надежным устройством; он же должен минимум 10 лет отработать идеально, если не иметь возм | |
| |
|
| [СПЗ] | | aleksegroshev | 07.03.2024 14:33 | 22 / 612 | aleksegroshev | 14.03.2024 9:47 | |
| * * | Доброго дня! Колбасный цех, готовим объект к приемке ГАСНо.
У меня возник вопрос: в цехе имеются помещения категории В2, В3 они выходят в общий коридор по которому проводится эвакуация. Двери ведущие в коридор маятниковые, они не являются противопожарным |
=> | newtrad ®
Самое интересное, штор в проекте нет, их поставили по рекомендации человека который делал расчет рисков и стадию П. | |
| |
|
| [Служба] | | Route | 06.03.2024 13:46 | 5 / 344 | Route | 07.03.2024 11:22 | |
| * * | День добрый! Расход на наружку - 30 л/с, продолжительность - 3 часа. Расход на ВПВ - 2х2,6 л/с, продолжительность - 1 часа. Как рассчитать объем резервуара для внутреннего и наружного пожаротушения? Я верно понимаю, для внутреннего пожаротушения достаточн |
=> | Всем спасибо! | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 06.03.2024 11:18 | 5 / 305 | Gun | 06.03.2024 14:32 | |
| * * | Добрый день подскажите какую в тех задании ставить степень огнестойкости трансформаторной подстанции внутри цеха? подстанция сухая без масла. |
=> | Ув. sqwer86 ®, для чего конкретизация в ТЗ, укажите, что помещения различной категории по пожарной опасности должны отделяться согласно требованиям п. 6.1 | |
| |
|
| [Документация] | | Эльгранд | 06.03.2024 3:00 | 0 / 270 | | |
| * * | Добрый день всем!!! Подскажите пожалуйста, где можно ознакомиться или обучиться проектированию спринклерной системы пожаротушения? |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Шабашник | 05.03.2024 21:04 | 18 / 508 | Рустам74 | 11.03.2024 12:10 | |
| * * | Всем добрый день!
Имеем требования СП 484 п. 7.1.3., далее ГОСТ Р 51241-2008 раздел 5.3.1, далее требования № 123-ФЗ Статья 84, далее требования ППР п. 26. Обычно выдавали сигнал от СПС в систему СКУД и предусматривали УДП на путях эвакуации, которые обо |
=> | FCZ® "Делите задачу. Ставьте в этих местах 2 двери."
Поставить две двери подряд, на одной антипаника, на второй ЭМ-замок с опломбированной кно | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 05.03.2024 13:38 | 2 / 240 | dalexeus | 05.03.2024 17:24 | |
| * * | Здравствуйте.
В последней редакции СП 1 указано, что допускается:
в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1 — Ф4 предусматривать незадымляемые лестничные клетки типа Н3 либо типа H2, при этом не менее чем 50% лестничных клеток должны быть н |
=> | Если требуется одна лестничная клетка, то получается при устройстве одной ЛК типа Н2 обеспечивается это "не менее чем 50%" (фактически - 100%). | |
| |