    [Документация

Документ ввода в эксплуатацию объекта

Vladimir mchs 18.08.2018 17:51 0 / 0    
 * *Люди добрые, а именно государственные инспектора пожарного надзора!! Как никто другой должны знать!!! Пришел на проверку, на объекте нет документов, которые бы подтверждали ввод объекта в эксплуатацию! Но есть право собственности, я так понимаю, что если =>  
    [ОПС

УОС, СП10 и автоматический пуск

rvv 18.08.2018 12:35 2 / 0 BTS 18.08.2018 15:29    
 * *Коллеги, а по практике прохождения экспертизы, УОСы на арматуре ПК давно трактуются как автоматический пуск? Я давненько не автоматизировал установки по СП10 (у меня шла автоматизация по СП5) в жилых домах на стадии П, а тут столкнулся с мнением разработч =>Это из СНиП 2.04.01-85 
    [ОПС

Сигнал 10 и линейники

Пож36 18.08.2018 7:37 3 / 0 АК 18.08.2018 16:49    
 * *Здравствуйте.. Имеется пожарная сигнализация построеная на Сигнал 10. Прибор работает автономно. Снятие и постановка производится Touch Memory. Несколько шлейфов на дымовых ИП212-3СУ и один на линейных ИПДЛ-52М. При сработке обычных извещателей, ключем =>По ИПДЛ почитайте внимательно документацию. Сброс после сработки обязателен. Длительность не менее 2 сек. Причем не отключением питания, а непосредственно  
    [Социалка

Единовременная выплата за рождение ребенка

Тимофей 17.08.2018 18:23 3 / 1 Серго 18.08.2018 13:53    
 * *Коллеги, всем здравия! Хотел бы поднять вопрос по выплате за рождение ребенка, слышал что сотрудники могут получить нную сумму денег, когда рождается ребенок. Объясните, что да как, кто то говорил, что она выплата будет если жена не трудоустроена, возможн =>а какая сумма сотруднику платится по рождению ребенка? 
    [ОПС

Экранированный кабель.

Пож36 17.08.2018 15:48 27 / 1 АК 18.08.2018 16:38    
 * *Здравствуйте. Для монтажа пожарной сигнализации, применялся провод КПСЭнг(А)FRLS. Должны-ли соединяться между собой экраны проводов после их расключения в дымовых извещателях, коробках, ППК? Должен-ли экран выводиться на контур(шину) заземления? Провод =>Необходимы 2-а условия; 1. Утвердить СП не только по проектированию, но и по монтажу. Как это было в РД и Пособии к РД. 2. Запретить лицам с кулинарным о 
    [ОПС

Пожарная сигнализация в детской больнице

Kadek 17.08.2018 15:31 3 / 1 Kadek 17.08.2018 15:48    
 * *Добрый день! К сожалению первый раз сталкиваюсь с больницей для детей с умственными отклонениями. Подскажите кто сталкивался с пожарной сигнализацией для детского стационара, как поступить с браслетами-Р(ибо других вариантов я не вижу, так как там будут =>За идею с Насфом спасибо, попробуем протолкнуть. А как же п.12 ст.84 фз 123? Он менее важен чем сп3? Из требований к пожарке насколько помню, применяются  
    [ОПС

Сногсшибательный свет и звук в производственном цехе

emo 17.08.2018 14:59 1 / 1 x-plintus 17.08.2018 15:35    
 * *Доброго времени суток, коллеги. Передо мной возник вопрос проектирования звукового оповещения в производственном цеху, ну как производственном - есть токарный участок, слесарный и цех подготовки вагонов. По собственным ощущениям уровень шума там не выше =>Возьмите шумомер и постойте там в напряженную смену. Почему вы считаете аксиомой использование СП51? 
    [Документация

Применение старых или новых норм

Vladimir mchs 17.08.2018 11:17 8 / 1 Vladimir mchs 17.08.2018 22:32    
 * *Подскажите пожалуйста. Построен объект, на которые имеется право собственности и тех паспорт бти. Так как объект перекупили, у них проектной документации и документы о сдачи в эксплуатацию отсутствуют. Какие нормы применять, если я не знаю когда объект сд =>У меня объект который под декларацию пб не попадает! Даже если попадает, типа то что они задекламировали и должны выполнять? Не совсем понятно зачем госэкс 
    [Документация

Насосная станция пожаротушения на два близлежащих здания

rossitsch 17.08.2018 10:33 3 / 1 rossitsch 17.08.2018 14:18    
 * *Добрый день, подскажите, возможно ли устройство одной насосной станции пожаротушения на два близлежащих здания? Одно и второе здание это торговые центры. =>Принял, спасибо! 
    [ОПС

АУПТ в помещении с кучей дверей

Ivan_889 17.08.2018 10:21 1 / 1 Андрей 17.08.2018 13:24    
 * *Всем доброго дня! До сих пор таких не попадалось мне объектов... Производственное здание, в нем АУПТ, вдоль одной стены располагается куча дверей (7 шт.), расстояние между ними порядка 2 метров... неужто над каждым надо вешать табло "Автоматика =>Пусть выглядит жутковато, зато безопасно будет и требования выполните. 
    [Прочее

Второй эвакуационный выход из подвала

Molchackiy 17.08.2018 9:43 5 / 1 morozofkk 17.08.2018 11:11    
 * *Помещения магазина, все кроме разгрузки и торгового зала, находятся в подвале. Туда из разгрузки ведёт лестница второго типа, без отдельного выхода наружу. Лестничная клетка служащая эвакуационным путем из подвала находится вне арендованных помещений, по =>частью 4. Ширина лестницы сейчас - 0,85, по п.7.1.5 СП 1 -- 1,2. закроешь расчетом риска заказчику нужно нарисовать как будет выглядеть планировка соот 
    [Прочее

Прокладка кабелей ГОЧС и кабелей Лифтов

КонстантинФ 16.08.2018 21:56 2 / 1 Viss 17.08.2018 0:20    
 * *Добрый день. Имеем кабель оповещения (100 В) ГОЧС в исполнении FR. И кабель диспетчеризации лифтов тоже в исполнении FR. Ну и сюда же можно отнести кабель интерфейса, объединяющий контроллеры СКУД (как бы сигнал на разблокировку по нему предается) - то =>Смотря как посмотреть. В общем случае СП6 запрещает, но если отнести АДИС и СКУД к составу СППЗ, то можно совместно проложить. Определения ФЗ-123 плавающи 
    [Документация

Уменьшение расстояний на территории АЗС

Vladimir mchs 16.08.2018 20:22 13 / 1 Пожарный кран 17.08.2018 13:13    
 * *Подскажите, можно ли уменьшить расстояние расчётом риска между трк и автомобильной дороги? А также между операторской и трк? Просто уже Азс существующая. Строилась в 80 годы, потом 20 лет не работала, а теперь поставили новые ёмкостях и трк! Какое теперь =>между операторской и трк уменьшается за счет п.1 ч.1 ст.6 123-фз 
    [Документация

Какой документ регламентирует подключение кабеля (снятие изоляции) к ИП

DmitryH 16.08.2018 19:15 4 / 1 BG-34 16.08.2018 23:15    
 * *Здравствуйте! Ситуация: На обслуживаемом объекте третье лицо монтирует ОПС Причина обращения: В кабель канале, перед подключением к ИП / ИПР монтажники снимают внешнюю оболочку с FRLS и заводят под корпус жилы без внешней изоляции. Около 5см кабеля =>***Много лет по этим же нормам монтировали проводом ТРВ. Вопрос что еще монтировали? Старые приборы и датчики не так реагировали на отклонения параметров  
    [Служба

Соответствие путей эвакуации п. 6.9* СНиП 21-01-97*

вот незадача 16.08.2018 17:23 6 / 1 mak 16.08.2018 23:53    
 * *Добрый день. Уважаемые специалисты!Подскажите п-ста соответствует путь эвакуации из помещения указанного на схеме п. 6.9* СНиП 21-01-97* или нет. Инспектор почему то утверждает, что нет...хотя вроде в соседнее помещение, из которого выход в коридор и =>Лично я согласен, что правильно. 
    [Документация

Тест извещателя пламени Спектрон-202

Вечный_студент 16.08.2018 16:44 2 / 1 zvygin_1964 16.08.2018 20:39    
 * *Здравствуйте, товарищи. Подскажите, как можно протестировать извещатель пламени "спектрон-202" в отсутствие специализированного устройства? Открытое пламя применить не получится, т. к. производство взрывоопасное. =>9 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ Работоспособность Извещателя может быть проверена тестовым излучателем ИТ-08 с расстояния не более 30 м, при этом ток потребл 
    [ОПС

тип извещателя для запуска ПТ в авторемонтной мастерской

Мечеф 16.08.2018 15:14 0 / 1    
 * *Добрый день! С ног сбился в поисках правильного решения. Авторемонтая мастерская 36*36м, высота 9м, 12 въездных ворот. Пожаротушение порошковое. Задача запустить порошковое пожаротушение в автоматическом режиме на раннем этапе возгорания, максимально и =>  
    [Прочее

Заключение при лицензировании образовательной деятельности

11247 16.08.2018 13:07 0 / 1    
 * *Ув. коллеги! Объекту при лицензировании образовательной деятельности необходимо представить заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. В Административном регламенте по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (утв. прика =>  
    [Документация

изменения СП-8

трое пожарников 16.08.2018 8:38 2 / 1 Пожарный кран 16.08.2018 11:50    
 * *ВНИИПО разработало проект изменений СП 8.13130. Судя по ПЗ, авторы СП-8 преисполнены наилучших намерений и не намерены дальше перетягивать одеяло на себя с минстроя (в отличии от авторов актуализации СП-10). [ссылка] =>П.1.3 (в той редакции как он сейчас есть в СП 8) они наверное публично обсуждать не хотят))) Они скорее сделают ссылку на п.3.56 СП 4 в части этажности, ч 
    [Документация

Продление срока рассмотрения административного дела

Vladimir mchs 15.08.2018 21:19 12 / 2 Кобра 17.08.2018 14:55    
 * *Ребята такая ситуация. Вынесли протокол об административном правонарушении, в котором написано что рассмотрение протокола буде на 24.08.2018г. (спустя 30 дней с момента составления протокола.) Согласно ст.29.7 ч.1 КоАП РФ указано что дело рассматривается =>С октября 2018 года извещения по адм. делам приравняют к судебным. Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 139-ФЗ "О внесении изменения в статью  
    [Документация

Выполнение 123-ФЗ и СП при реконструкции или кап. ремонту в части здания, где делается ремонт

Route 15.08.2018 19:28 14 / 4 Лист 01 17.08.2018 13:49    
 * *Добрый вечер! Подскажите, если в старом общественном здании (строилось еще до выхода №123-ФЗ и СП 1-12) делается капитальный ремонт, то верно ли я понимаю, что новые требования (№123-ФЗ и все новые СП) применяются только в той части здания, где делается к =>По поводу угрозы жизни и здоровью - это проистекает из ст. 46 184-ФЗ "О техническом регулировании". А там как раз говорится о том, что требова 
    [ОПС

Электроуправление ПТ

ФПБ 15.08.2018 18:17 9 / 1 adgernaut 18.08.2018 18:05    
 * *На сайте ВНИИПО появился проект свода правил по проектированию установок ПТ. И вот какая радость. Разработчики этого СП отказались от своих требований по электроуправлению, за исключением перевода из автоматического режима в дистанционный для ГАУПТ. Теп =>И добавлю из VdS 3518 [ссылка] ========= 5 Installation and equipment 5.1 Alarm systems 5.1.1 For the warning 
    [Служба

Требования к помещению расположенному в чердаке МЖД

10 15.08.2018 17:46 0 / 1    
 * *Прошу специалистов подсказать какие требования необходимо соблюдать в случае устройства в чердаке 5-ти этажного МЖД, жилого/нежилого помещения. =>  
    [Документация

Количество дверей на пути эвакуации

Procyon lotor 15.08.2018 16:19 3 / 1 Procyon lotor 15.08.2018 17:48    
 * *
Добрый день, подскажите, регламентируется ли чем-то количество дверей, которые нужно преодолеть до эвакуационного выхода и если да, то чем именно?
Пожарные инспектора крайне не любят, когда число дверей на пути эвакуации из офиса до лестничной площадк
=>Благодарю! 
    [Прочее

Можно ли обжаловать нарушение - зазор между поручнями ограждений лестничных маршей

Назар8989 15.08.2018 15:29 11 / 5 repz 17.08.2018 14:15    
 * *Добрый день. помогите при проверки ОНД выявляло следующее нарушение " Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров 7.14 СП 4.13130.2013". Год постройки здания 1997, а го =>согласен однако разработчик СП может давать разъяснения и коментарии к данному акту, спош и рядом при обращении в МИНСТРОЙ по поводу разъяснений по тому ил 
    [Документация

Блокировка дверей замками СКУД

nND 15.08.2018 15:11 11 / 2 Viss 17.08.2018 0:29    
 * *Узаконена ли блокировка дверей от СКУД. Как увязать блокировку дверей от СКУД с п. 35 ППР (свободное открывание изнутри без ключа). Замки на объекте (офисный центр) можно открыть дистанционно. =>>>Разблокировка от АПС - по желанию. >>123-ФЗ ст 84 п 1.5 Вы дали ссылку (про обязательность Выше написали) на дистанционное открывание, а  
    [Документация

Дымоудаление одноэтажного супермаркета

Holms 15.08.2018 13:35 1 / 4 Асашай 15.08.2018 13:45    
 * *Всем доброго дня! Прошу рассудить по вопросу - имеется одноэтажный отдельностоящий супермаркет с площадью торгового зала менее 700 м.кв. Согласно п.7.3.е СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.&quo =>ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожар 
    [Служба

Ручные пожарные извещатели внутри обвалования

sasha255 15.08.2018 13:28 0 / 1    
 * *Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, допускается ли устанавливать ручные пожарные извещатели на внутренней стенке обвалования резервуарного парка склада ГСМ? обвалование бетонное... =>  
    [ОПС

Оповещение о пожаре в высотных зданиях

Сергей2112 15.08.2018 11:53 1 / 1 Procyon lotor 15.08.2018 17:49    
 * *Здравствуйте, помогите разобраться. При возникновении пожара в высотном офисном здании (14 этажей) сигнал в систему оповещения подается сразу на всё здание или поэтажно? Если на всё здание, то могут затоптать при эвакуации. Если поэтажно, то через какое в =>[ссылка] 
    [Служба

Степень огнестойкости здания автомойки

TaShe 15.08.2018 11:51 1 / 1 гешан 15.08.2018 12:17    
 * *Подскажите, пожалуйста, какая может быть степень огнестойкости одноэтажного здания автомойки (категория Д-по технологии).Основные стены и кровля - Панель металлическая 3-х слойная ООО “Петропанель-М (мин.вата) Цоколь-монолитная плита c утеплителем ПЕНОПЛ =>какая может быть степень огнестойкости одноэтажного здания автомойки (категория Д-по технологии).Основные стены и кровля - Панель металлическая 3-х слойная 