    [Документация

Необходимость АУПТ

Igor92 19.05.2019 16:26 0 / 0    
 * *Добрй день! Знающие люди отзовитесь. Нужно ли автоматическое пожаротушение в блоке подготовки газа, если площадь его намного меньше 300 м2? Или какую нормативку глянуть? Пока только в СП5 нашел инфу. Но по аналогам в дургих проектах всегда закладывали в =>  
    [ОПС

Прокладка шлейфов ПС в стене путем штробления

BMG 19.05.2019 14:25 2 / 0 BG-34 19.05.2019 16:39    
 * *Доброе время суток. Хотелось бы получить дельный ответ по такому вопросу: разрешена ли все-таки прокладка ШС в стене в штробах и на основании какого документа? Кабель не должен быть разве заменяемым? И прокладывать в штробе обязательно в гофре или можно =>***разрешена ли все-таки прокладка ШС в стене в штробах и на основании какого документа? Не запрещено. А что открыто прокладывать нельзя? При кап. ремонт 
    [Служба

Параллельная прокладка силового кабеля и кабеля ПС

Route 18.05.2019 1:53 6 / 1 puzzle 18.05.2019 19:54    
 * *Приветствую! Есть требование СП 5: 13.15.15. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м. (в ред. Изменения N 1, ут =>Ложнящие извещетели у нас давно известны. Здесь экранировка шлейфа не поможет, надо сами извещатели ещё экранировать, поскольку производители это не дела 
    [ОПС

C2000-Т и С2000М

Georg 17.05.2019 17:15 0 / 1    
 * *Возможно подключить так, чтобы сообщения (например, о достижении порога температуры) с датчиков 4-20 мА через C2000-Т попадали в С2000М? В техподдержку я писал, но на вопрос о соединении приборов не ответили. Система к пожарной сигнализации отношения н =>  
    [Документация

уровень кровли и перекрытия

гоха 17.05.2019 13:39 0 / 1    
 * *коллеги, может кто-то, как-то обосновывал разность отметок кровли и пола жилой части по п.6.5.5 СП 2.13130? встроенно-пристроенная часть не выделяется в отдельный отсек! =>  
    [Прочее

Заполнение проемов во внутренних стенах здания элементами заполнения

xorn 17.05.2019 11:57 4 / 1 123456 17.05.2019 14:18    
 * *Всем, доброго дня! Проводится реконструкция здания склада с пристройкой еще одного склада, оба склада объединяются в общий отсек. Реконструируемый склад одноэтажный, стены сендвич-панель не несущие. В наружной стене реконструируемого склада имеются окон =>где разный КФПО нужно отделять 
    [Прочее

Расчёт количества посетителей в выставочном зале.

ВотТакойНик 16.05.2019 18:09 4 / 2 амик 17.05.2019 10:23    
 * *Уважаемые коллеги, подскажите, как правильно определить (согласно какого требования) максимальное количество одновременно находящихся человек в выставочном зале. Зал без мест для зрителей. Площадь 64.14. Размеры 12,8 на 5,7 м. В СП 1.13130 не нашел, чем р =>Как вариант: Экспозиционная площадь на одного посетителя составляет 3 - 4 м2 ( п.9.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МУЗЕЕВ) 
    [Прочее

Законность требования предъявить документы

Myxa1981 16.05.2019 15:33 13 / 2 Myxa1981 17.05.2019 18:57    
 * *Здравствуйте. Насколько законно требование сотрудника ФГПН предъявить документы, удостоверяющие личность нарушителя (не в рамках проверки)? Пример ситуации: сотрудник ФГПН, исполняя служебные обязанности, идёт по населённому пункту, замечает, что неки =>Дамиру: "Запрашивать и получать" сотрудники ГПН могут не только на основании изданного распоряжения. В рамках административного расследования, пр 
    [Служба

УПТ или СПС

Экофорт 16.05.2019 15:21 2 / 2 dmi3ev 17.05.2019 9:23    
 * *Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по поводу установки систем противопожарной защиты. 1. Деревообрабатывающее предприятие (лесопильный, сортировочный цеха) - здание с металлическим каркасом, обшитое сэндвич-панелями, площадь чуть более 3000 кв.м. Треб =>...вбейте в поиске по форуму "категория котельной" 
    [Прочее

Начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне"

Andorra1 16.05.2019 15:13 47 / 4 ALEX_SE 19.05.2019 17:57    
 * *В Кемерове начался суд по делу о пожаре в "Зимней вишне". Первое судебное заседание по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" началось в Кемерово в среду 16.05.2019г. На скамье подсудимых семь человек: экс- =>Вы это серьезно? никто не будет тратить денег на то что не приносит прибыли... кроме того собственник и директор чаще разные люди и у ответственного выхода 
    [Документация

Аккредитация экспертов к огнестойким строительным конструкциям

123456 16.05.2019 14:25 0 / 2    
 * *Учитывая, что Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее – Технический регламент) не установлены требования к огнестойким строительным конструкциям, обязательная аккредитация лиц, осуществ =>  
    [Документация

Тушение железнодорожных парков

newtrad 16.05.2019 13:02 0 / 2    
 * *Приветствую уважаемых участников форума. Проектируется ж/д парк из 14 путей для графиковой стоянки грузовых поездов. Время стоянки около 1,5 часа для смены локомотивных бригад и выборочного технического осмотра составов. Грузовых операций и расцепления н =>  
    [Служба

Подъезды к патрубкам на фасаде

beldimon 16.05.2019 9:55 4 / 1 beldimon 17.05.2019 18:57    
 * *Здравствуйте. 1. необходимо ли предусматривать подъезд пожарных автомобилей к патрубкам от насосных, выведенным на фасаде здания? 2 какое должно быть расстояние от подъезда до патрубков? 3 необходима ли площадка из расчета установки 2х единиц техники ( =>эт больше для установки автолестниц, на сколько мне известно. А если патрубки выходят на тот фасад здания к которой не предусматривается подъезд пож.техни 
    [ОПС

Вопрос по дымоудалению.

Все ники заняты 16.05.2019 1:40 5 / 4 Крюгер 16.05.2019 20:48    
 * *9-ти этажное здание. В коридорах на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления. Если задымление возникает на одном этаже, то открывается клапан данного этажа, затем включается вентилятор данной шахты на крыше и дым худо-бедно удаляется. Но если дым про =>А если дым попал на следующий этаж (в итоге это очень возможно), то это произойдет, когда все люди эвакуируются. ТР 123-ФЗ, статья 56 1. Система противод 
    [ОПС

Заседание Росстандарта о применении ГОСТ Р 57974-2017

Tregart 15.05.2019 23:02 7 / 3 zerber 19.05.2019 18:00    
 * *Собственно вот: [ссылка] Первый сезон этого сериала закончен, ждём когда объявят дату выхода следующего сезона. =>гоха ® [17.05.2019 13:30:07] такая задача перед МЧС уже стоит, но в отличии от НСОПБ для работы по новому ГОСТу будет достаточно действующей лицензии МЧ 
    [Прочее

Тамбур-шлюз перед лестницей в подвале

пчеловод и К 15.05.2019 17:18 2 / 3 Асашай 16.05.2019 10:51    
 * *Коллеги, нужен ли тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре перед лестницей, ведущей из подвала в помещение первого этажа? Спасибо =>если она технологическая, то см. п. 4.18 СП 4 если эвакуационная - см. ст. 89 ФЗ-123 
    [Документация

Дымоудаление из коридоров здания более 28 метров высотой.

Негрустин 15.05.2019 15:10 1 / 3 Асашай 15.05.2019 22:54    
 * *Итак, вводные- здание 33 метра высотой. Общественное. СП7 содержит 7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымов =>да, см. п. 8.8 СП 7 
    [Документация

огнезащита одноэтажном торговом центре 2 степени огнестойкости

Огнезащитыч 15.05.2019 11:44 3 / 2 FIRE_MAN 15.05.2019 12:05    
 * *Добрый день. Прошу помочь в нормативной документации.
Решили делать огнезащиту в одноэтажном торговом центре 2 степени огнестойкости, запланировали довести несущие до 90 минут, элементы покрытий до 15. Перед началом работ заказчик нашел ар и мы ахнул
=>Значит нижний пояс ферм тоже участвует в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.  
    [Прочее

Требования к содержанию проектной документации на огнезащиту

zzzz 15.05.2019 11:39 20 / 3 ElectroLamp 17.05.2019 15:18    
 * *Господа! Подскажите, пожалуйста, в каких действующих на данный момент нормативных документах указаны требования к содержанию проектной документации на огнезащиту. Что должен содержать проект на огнезащиту, расчеты и т.д.? Почитал разные ветки по данной =>->->А на деревянные есть?->-> Надо смотреть своды правил на деревянные конструкции (ДК), дома и так далее. В них встречаются отдельные требо 
    [ОПС

Старый добрый СП5. Пожелания. Кол-во помещений (отсеков) в одной зоне

puzzle 15.05.2019 10:25 19 / 2 ФПБ 17.05.2019 19:50    
 * *[QUOTE ser_id]разработчики примут предложение по ограничению размеров ЗКПС до 5-ти помещений[/QUOTE]
Если допускается до 5 помещений в одной зоне, то тогда аналогично должно быть не более 5 отсеков между балками в одной зоне. Ведь каждый отсек - по м
=>Действительно, что-то со сроками не всё в порядке. Стандарты еще, как я понял, никуда на согласование не уходили, а тут могут появиться серьезные проблемы 
    [ОПС

Выбор кабеля для управления приводами клапанов 220В

Delphin 15.05.2019 9:34 4 / 4 x-plintus 17.05.2019 10:22    
 * *Помогите определиться с выбором кабеля. Есть электромагнитный привод у клапана, соответственно для управления и контроля нужен трех парный кабель. Управление приводом происходит за 1 секунду, соответственно постоянно не будет кабель под напряжением. Воп =>Для управления будет актуальна таблица 2.1.1 ПУЭ, т.е. сечение должно быть не менее 1кв.мм. Управление - ВВГ Мониторинг - КПС 
    [Прочее

Как вы справляетесь с хищением головок-заглушек на патрубках подключения пожарной техники?

vadyoxa 15.05.2019 9:19 2 / 4 Брандмауэр-СБ 16.05.2019 10:15    
 * *Добрый день, коллеги! Как вы справляетесь с хищением головок-заглушек на патрубках подключения пожарной техники?

[Пожалуйста точнее формулируйте вопрос в теме обсуждения =Админ]
=>Устанавливаем пластиковые, например такие: [ссылка] Так же подписываем 
    [Документация

Утеряна проектная документация на здание

Владир 15.05.2019 8:19 1 / 2 Не мудрый 15.05.2019 8:47    
 * *По каким нормативным документам будет проверять пожарный надзор капитальные мероприятия, если утеряна проектная документация на здание? =>По новым требованиям, так что лучше найти потерю [ссылка] 
    [Служба

Перемещение по службе

Starmchs112 15.05.2019 7:52 2 / 3 Starmchs112 15.05.2019 9:12    
 * *Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,возможны ли перемещения по службе?
И даже возможно ли перемещение из одного структурного подразделение в другое?
И есть ли те, кто весь срок службы занимал лишь одну определенную должность?
Поделитесь опы
=>хм...полгода это же очень мало для перемещения... пока вникаешь в работу только, год пройдет 
    [Документация

встроенные стоянки

гоха 14.05.2019 20:35 5 / 2 гоха 15.05.2019 19:54    
 * *коллеги прошу подсказать: Сп 113.13330 п.5.1.26 В стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи стоянки автомобиле =>благодарю за письма 
    [Прочее

Проект «Умный город»

Andorra1 14.05.2019 18:42 2 / 3 статист 15.05.2019 8:20    
 * *Определены первые 19 городов-пилотов проекта «Умный город» Трехсторонние соглашения между Минстроем России, субъектами и городами о реализации проекта «Умный город» подписали 19 городов из 11 регионов страны. Об этом сообщил Владимир Якушев, министр стро =>Безусловно приветствуя внедрение новых технологий в нашу повседневную жизнь, нервно грызу ногти, когда начинаю думать о совмещении "Умный город (кальк 
    [Прочее

Деревянные многоэтажные дома.

Andorra1 14.05.2019 17:50 15 / 2 Alex116 16.05.2019 19:47    
 * *В Швеции достроили самую высокую многоэтажку из дерева Пока в России еще только обсуждают возможность строительства деревянных многоэтажек, в ряде стран такие проекты уже активно реализуются. Среди европейских государств дальше всех в этом направлении пр =>Как может быть экологичным деревянный дом, пропитанный всякими ядами с верху до низу, и для постройки которого вырублено страшно подумать сколько деревьев? 
    [Документация

Декларация на здание лаборатории

Новичок 14.05.2019 16:09 2 / 4 Новичок 15.05.2019 9:43    
 * *Добрый день! Нужна ли декларация пожарной безопасности для здания экспертной криминалистической лаборатории? Здание 2-этажное, 1910 года постройки, объект культурного наследия, общая площадь 450 кв.м. Спасибо! =>Спасибо! 
    [Документация

Сроки и порядок проверки огнетушителей

Новичок 14.05.2019 14:29 8 / 4 Новичок 15.05.2019 9:42    
 * *У нас в здании организации 5 порошковых огнетушителей ОП-4. Дата выпуска 07.2015 года, срок эксплуатации по паспорту 5 лет.. Как часто их надо проверять в лицензированных организациях на пригодность, сколько из этих пяти штук им отдавать на проверку? =>Спасибо еще раз! 
    [ОПС

как же определить тип СОУЭ

CV 14.05.2019 12:45 11 / 4 Нормативщик750 15.05.2019 9:41    
 * *Добрый день, В Табл.2 СП3 п.5 указано, что в жилых зданиях Коридорного типа (до 10 этажей)требуется - 2тип СОУЭ. Но как понять, коридорного типа дом или секционный? Какая норма это определяет? У меня, например,в работе дом с 12 квартирами на этаже и кор =>Ув Асашай ® , насколько я помню из пожарно-технической литературы если есть одна секция, даже с коридором, тогда это секицонный дом (здание), если есть два 