 Уважаемые проектировщики, поделитесь опытом, проектируем конвейер галерейного типа для транспортировки раздробленного кокса (Нефтепереработка).
Упираюсь в два пункта следующих нормативных документов:
1) ПБ 11-401-01 п. 8.70 Конвейеры для транспортирования кокса с рампы и установки сухого тушения кокса до первого перегрузочного узла должны быть оборудованы приспособлениями для аварийного автоматического дотушивания кокса на ленте.
2)ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 июня 2003 года N 47 п. 407 Строительные конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании этих средств должен поступать на диспетчерский пункт.
Вопрос заключается в том, что п. 407 несколько отдаленно относится к нефтепереработке. Но изучая литературу такие системы достаточно приемлемы. Не кто не сталкивался и не выходил ли на Главгос. с такими решениями?


[25.04.2014 19:05:30]
 Лет 7 назад ГГЭ заставила предусмотреть АПТ конвейера в галерее (из шахтовой ТГ резины), по которому транспортировался кварцевый


[25.04.2014 19:05:45]
 песок
Nemett

[26.04.2014 10:40:04]
 Видимо из-за недостаточности нормативной документации конвейеры галерейного типа на нефтепереработке или горном промысле тушить надо. Понял Вас Andr спасибо!


[27.04.2014 10:25:37]
 "Кокс нефтяной, горючий черный порошок, термически неустойчив. Дисперсность образца 15мкм. Т.самовспл.690С, т.тлен. 280С, нижний конц.предел распр.пл. 15г/м.куб,макс.давл.взрыва730кПа,макс.скорость нарастания давл. 7,8МПа/с. Средства тушения табл. 4.1 гр. 4". Баратов А.Н. 1990 г. - Не похоже на песок.

ТГ резина - означает стойкость её к истиранию а не негорючие свойства.
С300

[27.04.2014 11:53:39]
 
Цитата Nemett 25.04.2014 16:38:54
по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.
--Конец цитаты------

Может это будет полезно для принятия решения. Если по аналогии распространить требования к вашему объекту, как объекту близкому к энергетике (РД 153-34.0-49.101-2003), то там хорошо раскрыто содержание систем АППЗ помещений эстакад с конвейерными лентами с помощью дренчерных водяных установок.

4.33. В надбункерной галерее с конвейерами длиной более 200 м и в местах примыкания к ним галерей топливоподачи следует предусматривать водяные дренчерные завесы.
4.34. Управление дренчерными завесами топливоподачи следует предусматривать со щита управления топливоподачи, а также с мест установки запорной арматуры. Запорная арматура управления дренчерными завесами распыленной водой должны размещаться в доступных при пожаре местах (на лестничных площадках и т. п.).

4.36. Оросители должны обеспечивать заполнение водяной завесой всего проема галереи. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды 1,0 л/с на 1 м ширины проема. Давление воды перед оросителями должно быть не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2).

11.2. Противопожарный водопровод должен обеспечивать наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, работу автоматических установок пожаротушения, дренчерных завес на топливоподаче….


[27.04.2014 13:18:49]
 Что быстро нашел на форуме по конвейерам
http://www.0-1.ru/discuss/?id=16506
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21863
http://www.0-1.ru/discuss/?id=9100
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5763
http://www.0-1.ru/discuss/?id=22434
http://www.0-1.ru/discuss/?id=18325


[28.04.2014 6:58:50]
 Спасибо всем, вывод надо!