Установка водяного пожаротушения ленточных конвееров УПТЛК

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.04.2013 7:30:16]
 Что за зверь этот УПТЛК?
Попадают ли его элементы под обязательную сертификацию в ПБ?
Выбор огнетушащего вещества - рационален?
Область применения по п. 407.Как должны жить такие системы в свете 123-ФЗ и СП 5, системы пожаротушения оборудования-сооружений???.


[23.05.2013 10:38:23]
 В многих проектах решением была защита помещения галереи с помощью стандартной АУВП. Интенсивность орошения в разы меньше сравнению с УПТЛК. Для УПТЛК-30М (30 метров) Q-26 л/с.
В п. 407 ПБ 0-3571-03 наверняка автоматические установки пожаротушения предусматривались для конвейеров топливоподачи, но оговорки для нашей мокрой руды.
Я считаю, что данный пункт требует защиту непосредственно конвейеров и транспортируемого топлива и ГМ, а не помещения.
СП 5 не распрастраняется на проектирование установок пожаротушения ленточных конвейеров.
Существуют методические рекомендации по проектированию установок пожаротушения конвейеров подземных и вертикальных шахт угольной промышленности. В них обосновываются интенсивность и расходы.
Почитав различные труды, пришел к выводу что:
1. Пожары возникают в основном в приводных узлах и натяжных станциях.
2. Основными причинами возгорания конвейеров становится пробуксовка ленты (например при перегрузе). Возникновение в районе заклинивания поддерживающих роликов не реально. Наши технологи сообзщают, что эксплуатация допускает при заклинивании до 5-ти роликов.

Вывод:
1. Действующих норм проектирования автоматических установок для защиты конвейеров подачи мокрой руды нет.
2. Обоснованность необходимости защиты УАП ленточных конвейеров, транспортирующих мокрую руду нет.
3. Применение порошковых установок на конструкции конвейера не возможно.
4. Единственное решение - применение сертифицированных установок типа УПТЛК или УВП из г. Кемерово.

Все бы ничего если, бы:
1. Эксперт не потребовал выполнение пункта 407.
2. 5 конвейерных галерей средней длинной около 100 метров каждая.
3. Неотапливаемая галерея высотой более 30 метров.
4. Защита УВП конвейера не исключает требования по оснащению конвейерных галерей ВПВ.
Есть ли другие мнения???????????????????????????????????


[23.05.2013 12:09:28]
 Если мокрую руду транспортировать, то и тушить нечего, лента негорючая (должна быть). Если транспортировать угли любой марки, то надо тушить. Есть ведомственные нормы для ТЭЦ и ГРЭС. Там важно не береборщить с подачей воды, иначе вся масса угля скатится в узле пересыпки и долбить ее надо будет отбойным молотком как из шахты.

1. Пожары возникают в основном в приводных узлах и натяжных станциях.
Если транспортировать уголь, то возможны самовозгорания в штабеле, а затем этот тлеющий очаг перемещается дальше и в дробилке получается "бух-х".

А если не секрет какую руду перемещаете горючую или нет?


[23.05.2013 12:37:32]
 Нет. Маразм.
Текст замечания Главгосэкспертизы:
"Не представлены проектные решения по оборудованию автоматическими установками пожаротушения конвейерных галерей обогатительной фабрики и закрытого материального склада прирельсовой базы. Следует внести дополнения в проектную документацию согласно требованиям п. 5 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 83, ст. 91 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 26 (и, к, п) «Положения…» с учетом табл. А.1 (п. 1) СП 5.13130.2009, п. 407 ПБ 03-571-03 «Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов»."

Текст пункта 407:
"На конвейерах в подземных условиях должны применяться трудновоспламеняющиеся ленты.
На конвейерах, транспортирующих горячие материалы с температурой до 200°C, должна применяться лента в теплостойком исполнении.
В конвейерных галереях и на эстакадах, расположенных на поверхности, предназначенных для транспортирования негорючих материалов в холодном состоянии, допускается установка ленточных конвейеров общепромышленного назначения.
Строительные конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании этих средств должен поступать на диспетчерский пункт."

Ни намека на условие негорючести ленты.


[24.05.2013 11:54:26]
 Уважаемые специалисты!

Если оставить как есть, то скоро конвейеры в галереях станут дороже обходится, чем ТРВ в самих зданиях. Расходы и высоты подъема конвейеров диктуют большие напоры, неотапливаемые гелереи ??
Ау?


[05.12.2018 17:23:19]
 Чем закончилась ваша история? Какую приняли интенсивность орошения? Проектирую дренчерное пожаротушение ленточного конвейера угольной галереи топливоподачи. Не могу найти нормативную интенсивность орошения(((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка водяного пожаротушения ленточных конвееров УПТЛК      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.