О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Чем защитить конвейерную галерею?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ира 34 ®

[11.09.2008 6:49:22]
 Имеется несколько конвейерных галерей (в т.ч. открытые - эстакады), предназначенных для транспортировки негорючего порошка. Лента конвейера выполнена из резинотканевого материала; категория - В2 (Вн). На основании чего выбрать вид противопожарной защиты - АПС или АУПТ? В НПБ 110 есть только про кабельные галереи и для лесоматериалов...
VOH

[11.09.2008 8:53:54]
 Рассмотрите возможность применения термокабеля PHSC. Для защиты конвейеров подходит идеально на мой взгляд, был объект ставил.


[11.09.2008 9:04:05]
 Спасибо за совет, VON. Однако, вопрос был не о выборе оборудования, а о том - АУПТ или АПС ставить и НА ОСНОВАНИИ требований каких Норм?..
Алекс ®

[11.09.2008 12:40:24]
 Хм...Сам несколько раз консультировал проекты по размещению модулей порошкового тушения для защиты транспортеров (конвейеров) элеваторов и шахт, а вот нормативным документом, обосновывающим необходимость их защиты АУПТ, не озаботился....
Если у кого-то найдется, сбросьте..плиз...


[11.09.2008 12:43:47]
 Вот что удалось найти в ПБ 03-571-03 "Единые правила безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов": п.407. ... Строительные конструкции галерей и эстакад должны выполняться из несгораемых материалов. При этом на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, должны быть установлены средства автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании этих средств должен поступать на диспетчерский пункт."


[04.02.2009 12:12:05]
 Возник практически такой же вопрос по конвейерной галерее.
Имеем закрытую, не отапливаемую галерею с 1 конвейером перемещающим негорючий, невзрывоопасный материал из цеха в погрузочный бункер. По старым чертежам присвоена категория "Д".

На объекте АУПТ нет ни в одной аналогичной галерее (даж пожарного водопровода с кранами нет). Делать лишнего никому не хочется.
По НПБ можно ограничиться ПС, но опять таки есть вышеупомянутый ПБ 03-571-03.

Кто-нибудь обсуждал этот вопрос с пожарными? Можно ли ограничиться только ПС?
Еще вариант - если отсечь галерею при помощи дренчерных завес от цеха и здания бункера, это можно считать установкой АУПТ?

Еще есть помещени, где размещаются привод с движком ~400кВт и редуктором, маслостанция с емкостью 700л и насосом, но вроде как по НПБ эти помещения тоже под АУПТ не попадают, достаточно АУПС.


[05.02.2009 18:31:44]
 Может это поможет. Посмотрите СНиП 2.05.07-91 "Промышленный транспорт" Раздел 8. Конвейерный транспорт. п. 8.24 "в местах примыкания галерей к зданиям с производствами категорий А, Б и В следует предусматривать двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч или водяные завесы". Противопожарные мероприятия конечно прописаны в СНиПе, но не слова ни про ПС ни про ПТ.
s2s ®

[05.02.2009 20:27:43]
 Точно такая же ситуация. Ростехнадзор выписал предписание о защите галереи АУПТ. Ссылаются на вышеупомянутый ПБ 03-571-03. Подскажите оптимальный цена/качество дренчерный узел управления с Ду200. Проектируем АУВПТ, ПС установлена на точечных тепловых извещателях, придется менять на термокабель.


[06.02.2009 12:33:25]
 Боюсь s2s вам 2 узла ставить придётся, Ду 200 это круто


[06.02.2009 16:05:35]
 Технологическая часть смонтирована. И сейчас стоит задача с наименьшими затратами привести систему в работоспособное состояние, а цены на DV-5 в таком типоразмере шкалят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 