| | | rossitsch | 24.07.2017 19:35 | 1 / 303 | FlintFD | 24.07.2017 20:59 | |
| * * | Кто что думает по такому вопросу, планирование объектов надзора осуществляется с применением риск-ориентированного подхода, но как планировать, уже учитывать риск-ориентацию, по проверкам которые раз например в 8 лет 2009 года (которые уже проверялись за |
=> | считать надо с последней плановой проверке, не важно когда она была проведена. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 12.05.2017 14:11 | 41 / 678 | трое пожарников | 24.07.2017 16:48 | |
| * * | Приказы по основной деятельности по агентству от 10.05.2017 № 932 О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2015 г. № 365 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в |
=> | выложили СП 60 "ОВ", СП 17 "кровли" и др. | |
 |  |
 |
| | | User951 | 24.07.2017 9:59 | 2 / 336 | CCM | 24.07.2017 10:32 | |
| * * | Здравствуйте! Форма журнала инструктажа указана в Приказе МЧС РФ от 12.12.2007 N 645, обязательно ли нужно использовать конкретно эту форму? Можно ли к этой форме дополнительно добавить столбец "Причина проведения внепланового инструктажа"? Это |
=> | Вы же не нарушили минимальные требования к журналу | |
 |  |
 |
| | | protec | 23.07.2017 17:38 | 0 / 375 | | |
| * * | Добрый день!
Интересует документ «Рекомендации по тушению жидкого натрия и пирофорных алюмоорганических катализаторов», утвержденными ФГУ ВНИИПО МВД России 03.02.2000 г.
Поделитесь пожалуйста данным документом |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 03.06.2014 22:40 | 11 / 966 | 9254474 | 22.07.2017 23:31 | |
| * *
 | Многоквартирный жилой дом (и или гостиница) из дерева, этажность?
По Российским нормам и законам этажей возможно запроектировать без СТУ и пройти соот экспертизу?
Вашу док. базу укажите на нормы и таблицы. |
=> | Да, есть. | |
 |  |
 |
| | | leitenant | 21.07.2017 13:23 | 2 / 333 | Red_line23 | 22.07.2017 21:38 | |
| * * | Уважаемые коллеги, на нашем сайте не было, вроде как, такой информации. С апреля идет обсуждение; изменений много.
[ссылка] |
=> | leitenant ® - все это интересно, но будучи даже членом комитета и подкомитета НОПРИЗ ваше мнение нужно им, чтобы закрыть текущий вопрос. То есть поступило | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 21.07.2017 16:34 | 3 / 330 | Georg | 21.07.2017 17:36 | |
| * * | МСН 10-01-2012 "Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения" утвержден, но почему МСН и МСП не действуют на территории РФ?
И действует ли МСН 10-01-2012 на территории Российской Федерации?
Где посм |
=> | В самом МСН 10-01-2012: "Концепцией технического регулирования в государствах-участниках СНГ, принятой постановлением Межпарламентской ассамблеи госуд | |
 |  |
 |
| | | Guron | 21.07.2017 2:30 | 4 / 475 | просто | 21.07.2017 16:43 | |
| * * | Здравствуйте,
проектируется здание торгового назначения, 2 этажа, площадь 4200 кв.м. Строительный объем здания около 40000 куб.метров. Но в таблице 2 СП8.13130.2009 в соответствующей графе стоит прочерк. Это означает что у нас нет норм проектирования на |
=> | [ссылка]
Расход можно принять как для здания большей этажности. | |
 |  |
 |
| | | гоха | 21.07.2017 16:09 | 0 / 312 | | |
| * * | форумчане, давайте снова поднимем эту тему1
есть теплицы с встроенными помещениями и вот и 10-ти проектов по одному из них пишут в экспертизе, что мол нужно СТУ по НПТ и ВПВ и СП 107 не канает, т.к. не имеет отношения к "ФЗ 123" и объемы превыш |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Тиафрид | 22.10.2016 17:29 | 43 / 972 | Дарик | 21.07.2017 12:22 | |
| * * | Здравствуйте!
Шлейфы пож. сигнализации и линии связи между приборами системы АУПС проложены в сетчатом лотке совместно с кабельными линиями систем СКС и СВН.
В соответствии с п.13.15.14 СП 5.13130.2009 нарушений нет.
Но! Есть заме |
=> | В продолжении темы.
А установка перегородки в лотке будет исполнением требований п. 4.14 СП 6 или формально нужен другой лоток? Никто не сталкивался?
Мож | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 19.07.2017 9:56 | 2 / 334 | Асашай | 21.07.2017 12:02 | |
| * * | согласно пункта 4.2.1 СП 1.13130 - один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через |
=> | Чем отличается люк от окна? Люк располагается в горизонтальной плоскости и ведет куда? Наружу или вышележащее помещение? А окно расположено в вертикально п | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 06.07.2017 0:23 | 43 / 748 | трое пожарников | 20.07.2017 19:45 | |
| * * | Коллеги, есть интересный вопрос. Согласно табл. 6.1 СП 2.13130.2012 площадь этажа в пределах пожарного отсека 1-этажного производственного здания категории В II степени огнестойкости класса С0 не ограничивается. Я проектирую здание размером 500х500 м. Нар |
=> | СП-158 "больнички" | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 18.07.2017 16:22 | 4 / 489 | Не мудрый | 20.07.2017 14:27 | |
| * * | 14 июля 2017 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении принят законопроект № 1080143-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Проект изменений пр |
=> | В составлении декларации изменения. Если ранее указывались пункты которые должны выполняться,то теперь только те которые выполнены.
Мне кажется это пред | |
 |  |
 |
| | | Wol | 19.07.2017 11:01 | 3 / 412 | Wol | 20.07.2017 9:30 | |
| * * | Уважаемые коллеги. Прошу пояснить.
Столкнулись с такой проблемой. Расстояние между оконными проемами в лестничных клетках и витражным остеклением наружной стены здания менее 4 м. СП2 гласит, что:
"Допускается предусматривать в указанных стенах |
=> | >FIRE_MAN ®
Спасибо большое, то что надо.
| |
 |  |
 |
| | | Mawerik | 19.07.2017 12:21 | 7 / 548 | жак | 20.07.2017 7:46 | |
| * * | Добрый день, уважаемые!
Все мы уже знаем, что РД-009-01-96 и РД-009-02-96 на сегодняшний день не действуют. Есть ГОСТ Р 54101-2010, но он скудный и его нет в перечне к ФЗ.
Вопрос! Какими документами руководствоваться при проведении ТО и ТР сист |
=> | Согласно письма ГУГПС МВД России №20/2.2/2237 от 16.10.1997 РД 009-01-95 и РД 009-01-96 не являются нормативными документами, обязательными к применению на | |
 |  |
 |
| | | fipb | 17.07.2017 11:28 | 9 / 444 | Алексей1983 | 19.07.2017 9:35 | |
| * * | Вообщем товарищи бывалые такая просьба, подсказать какую нормативку какие приказы методички нужно знать МОЛОДОМУ начкару)))) Заранее благодарю!!!!! |
=> | Вот ряд наших разработок и справочной литературы которая точно вам поможет!!!!!![ссылка], [ссылка] | |
 |  |
 |
| | | profi74ru | 21.04.2016 18:40 | 4 / 764 | AlexeyR | 18.07.2017 20:47 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги, есть у кого ни будь в электронном виде приказ МЧС России от 21.03.2016 года № 138 « Об организации профилактической работы по защите жизни и здоровья личного состава МЧС России» и приказ МЧС России от 15.02.2005 года № 74 « Об организац |
=> | Нашел приказ МЧС России № 138 от 21.03.2016 года "Об оганизации профилактической работы по защите жизни и здоровья личного состава ФПС ГПС" на Fi | |
 |  |
 |
| | | Новичок ПБ | 14.07.2017 10:33 | 18 / 702 | моемчистимстираем | 17.07.2017 20:07 | |
| * *
 | Уважаемые коллеги прошу Вас помочь разобраться в вопросе по оборудованию системой АУПТ здания организации торговли (Ф3.1). Здание существующее, 2-х этажное (1 -цокольный этаж;1- надземный этаж) ,класс функциональной пожарной опасности Ф3.1. Наши арендные |
=> | Но запрета в СП,ФЗ нет значит так возможно.
Конечно возможно. | |
 |  |
 |
| | | тари | 16.07.2017 23:17 | 11 / 405 | пожаровник | 17.07.2017 18:34 | |
| * * | Вопрос такой? Могу ли я получить медаль МЧС России "За безупречную службу"-------если меня уволили по сокращению должности в 21 год выслуги.Медалью МЧС России "За безупречную службу" награждается личный состав МЧС России со стажем рабо |
=> | Мне вот до северной пенсии не дали 1 год доработать ( не дали соблюсти 15 лет службы на севере для ее получения ) и что мне теперь делать , плакать буду .. | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 11.07.2017 19:40 | 7 / 427 | дуримар | 17.07.2017 12:20 | |
| * * | Скажите специалисты!!В торговом центре есть кухня где пекут хлебобулочные изделия. Так вот для этих целей хранят муку с другими веществами и товарами (памперсы, гречка, сахар, картонные коробки т.д.). Согласно пункта 231 ППР 390 мука хранится отдельно от |
=> | никто не вправе тебе что либо за это предъявить этот пункт относится к разделу сельскохозяйственных производств | |
 |  |
 |
| | | torvoz | 15.03.2016 8:27 | 10 / 604 | Мариец | 17.07.2017 0:42 | |
| * * | Уважаемые профессионалы, с 25.02.2016 СП 231.1311500.2015 "Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности" включен в Перечень документов, обеспечивающих реализацию 123-ФЗ".
Сие произведение, безусловно треб |
=> | вот письмо
[ссылка] | |
 |  |
 |
| | | anri | 25.09.2015 10:52 | 10 / 2815 | Попов А.Л. | 14.07.2017 18:01 | |
| * *
 | Добрый день!
оказывается, МЧС регистрирует некоторые отраслевые нормы и правила по ПБ как ВППБ и ВНПБ...
где можно найти этот реестр/перечень ?
может кто из "гуру" имеет доступ к этой информации ?
вот некоторые из них:< |
=> | ВНПБ продолжают регистрировать... может кто-нибудь поделится полным списком (реестром) на сегодня ?
вот еще некоторые:
ВНПБ 39-16 (СТО-СТ | |
 |  |
 |
| | | pp | 14.07.2017 16:39 | 0 / 319 | | |
| * * | Здравствуйте. Подскажите, регламентируется ли расстояние от ГРП (ГРПШ, ШРП) до открытых складов горючих материалов (например -пиломатериалы)?. До зданий и сооружений требования приведены, а до открытого способа складирования не нашел. заранее спасибо |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Ibn | 12.07.2017 12:16 | 4 / 320 | Ibn | 13.07.2017 18:20 | |
| * *
 | Кто-нибудь может поделиться более-менее правдоподобным расчетом категории помещения аммиачной компрессорной? |
=> | Georg, огромнейшее спасибо! То что надо. | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 13.07.2017 17:31 | 0 / 355 | | |
| * * | В нормативных документах требования по проектированию вертолетных площадок на крышах или стилобатной части зданий различной функциональной пожарной опасности - не прописан.
Знаю, что для больниц есть свои особенности для многофункциональных зданий друг |
=> | | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 12.07.2017 21:10 | 1 / 454 | newtrad | 13.07.2017 10:17 | |
| * * | Подскажите, пожалуйста, в каких пожарных нормах указано, что расстояние от воздухозаборной решётки до входной двери должно быть не менее 1,2м |
=> | Точной нормы не нашел, да и не помню, чтобы она была. По сути, такое требование логично, если воздухозаборная решетка находится над дверью, но выше междуэ | |
 |  |
 |
| | | kurilshik | 29.06.2017 1:14 | 23 / 1404 | Электрон | 12.07.2017 19:28 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги. Подскажите: коридор->тамбур-ш
люз->коридор->выход наружу, такая схема допускается при эвакуации? По термину тамбур-шлюз не помещение, а проходное пространство, но как-то я все равно не уверен в таком решении. |
=> | Это подтверждает, Ваши слова, что можно. Я лишь добавил, как это обеспечить. | |
 |  |
 |
| | | otisdn | 12.07.2017 10:12 | 1 / 274 | Рустам74 | 12.07.2017 15:11 | |
| * * | Поделитесь у кого какая система упорядочивания и хранения бумажной документации (какие папки у вас есть на полках и др.) Как группируете документацию? |
=> | На полках большие папки, в них прозрачные файлики, в файликах напиханы бумаги. У папок на корешке подписано, что там теоретически должно лежать. И так во в | |
 |  |
 |
| | | АндрейК | 11.07.2017 20:52 | 6 / 299 | Picaso | 12.07.2017 12:44 | |
| * * | Раздел был подготовлен с кучей ошибок, и теперь много замечаний, некоторые из которых обойти сможет только грамотный специалист. Если Вы уверены в своих знаниях и умении убеждать экспертов, откликнитесь, замечания вышлю по запросу. |
=> | firesystems@yandex.ru скинтье замечания, и раздел ПБ, посмотрим, что можно сделать | |
 |  |
 |
| | | Antony_76 | 11.07.2017 17:17 | 3 / 365 | ogpn8 | 12.07.2017 10:48 | |
| * * | Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помочь в следующем вопросе.
Согласно СП 4.13130.2013 п.8.1 предъявляются требования к зданиям по возможности подъезда пожарных автомобилей. В частности для зданий Ф1.3 высотой 28 м и более требуется подъезд с дву |
=> | Успехов
| |
 |  |