Просьба растолковать п. 5.4.16 СП2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.07.2017 11:01:28]
 Уважаемые коллеги. Прошу пояснить.

Столкнулись с такой проблемой. Расстояние между оконными проемами в лестничных клетках и витражным остеклением наружной стены здания менее 4 м. СП2 гласит, что:

"Допускается предусматривать в указанных стенах лестничных клеток оконные проемы или светопрозрачные конструкции, а также дверные проемы. При этом расстояние по горизонтали от оконных и дверных проемов лестничных клеток до проемов (оконных, со светопрозрачным заполнением, дверных и т.д.) в наружных стенах зданий должно быть не менее 4 м. При расстоянии между вышеуказанными проемами менее 4 м ОНИ должны быть заполнены противопожарными дверями или окнами с пределом огнестойкости не менее EI (Е) 30."

Вопрос в следующем. Что понимать под словом ОНИ. ОНИ - это оконные проемы, или светопрозрачные конструкции сюда тоже входят?

Должен ли я предусматривать и светопрозрачные конструкции и заполнение оконных проемов с пределом EI30 или достаточно только оконных проемов EI30?

Логика подсказывает, что данная норма направлена на предотвращение задымления лестничных клеток при пожаре в помещениях здания. Как мне кажется, достаточно предусмотреть соответствующий предел огнестойкости заполнения проемов. Зачем городить еще и предел огнестойкости витражей?

Спасибо за любые ответы и пояснения.


[19.07.2017 13:56:07]
 Согласно письма ВНИИПО https://yadi.sk/i/Jeetn9zc3LBzeW
или в л/к или в стене необходимо предусмотреть противопожарные окна. Но если в л/к, она автоматом становится незадымляемой.


[19.07.2017 14:01:43]
 Если светопрозрачная конструкция наружной стены лестничной клетки является частью стены лестничной клетки, то она должна соответствовать по пределу огнестойкости внутренним стенам лестничных клеток(при примыкании частей здания). Это выше, чем E30. Также если витраж наружной стены здания является частью стены, он тоже должен быть E30. А в других случаях все светопрозрачные заполнения будут обычными проемами. Отнесение светопрозрачного заполнения к проему или части стены является обсуждаемым вопросом, в т.ч. здесь на форуме.
Или если есть СТУ, то там все это можно указать.


[20.07.2017 9:30:45]
 >FIRE_MAN ®

Спасибо большое, то что надо.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Просьба растолковать п. 5.4.16 СП2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.