О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в разделе [Документация]
 Законы, НПБ и ГОСТы, Сметы и Нормирование, Документация на оборудование [Документация]

 [Раздел]Тема обсужденияСортировать обсуждения по :
 Заголовки Список с 3961 3991 4021 4051 <4081> 4111  ... Автор вопроса  первой ответов/
смотрели
 Автор последнего сообщения  дата ответа  
    

проверка частного жилого дома

ONDS 23.11.2017 17:16 165 / 3840 ЯР 26.11.2017 16:28    
 * *
Подскажите не могу понять. Может ли ГПН проверить частное домовладение,если пришла жалоба?? ФЗ 294 ведь на граждан не распространяется =>Ув. Не грамотный, Вы с ONDS не братья? Или вместе учились, работали?
Как проверить ОМС, для них тоже формы распоряжения и акта не определены?
Да
 
    

чем регламентирована огнезащитная обработка

Лёха_З 22.11.2017 17:02 4 / 552 Jose Mourinho 26.11.2017 3:31    
 * *Коллеги, подскажите, чем регламентирована огнезащитная обработка, в каких случаях необходимо её применять? Читаю НПА и что то вразумительного ничего не вычитал. =>ФЗ 123, СП 2, ППР 
    

Многофункциональная пожарная опасность объекта защиты?

ЮнитКайнозоя 22.11.2017 23:31 2 / 439 kurilshik 25.11.2017 6:13    
 * *Здравствуйте ! Столкнулся с проблемой идентификации здания по функциональной пожарной опасности так как изначально в 80+ годах здание являлось магазином, теперь оно после некой реконструкции начиная примерно с 97 года является Ф 4.3 так как офис, но при э =>ogpn8 ®, "СТУ в любом случае не требуется, здание уже существует и эксплуатируется, а на многофункциональные здания есть свои нормы проектирования&quo 
    

возможна ли считать эвакуационным выходом дверь/распашные воорота которые ведут в другую зону

LEXX-08 24.11.2017 13:21 0 / 408    
 * *Уважаемые коллеги, день добрый!
Помогите разобраться:
производственно-складское здание разделяем на зоны оповещения (переделываем проект СОУЭ со 2-го на 4-й тип) - возможна ли считать эвакуационным выходом дверь/распашные воорота которые ведут в
=>  
    

АУП и АПС за подвесными потолками

Асашай 23.11.2017 15:59 5 / 383 Крюгер 23.11.2017 22:23    
 * *Коллеги, есть интересный вопрос! Есть подвесной потолок, в нем расположен трубопровод с изоляцией группы горючести Г1. Объем горючей изоляции 0,5 л на весь трубопровод, длина трубопровода 3 м. Читаю табл. А.2 СП 5 и вижу, что мой подвесной потолок долже =>Конечно, криво написано (видимо нет во ВНИИПО понятия "нормоконтроль"). Читаем НПБ 110-03 (зарегистрирован Минюстом). В таблице 2. 11. Простра 
    

Нужна ли остановка лифта для перевозки пожарных подразделений на верхнем техническом этаже

Filin1 21.11.2017 15:23 16 / 1718 morozofkk 22.11.2017 19:07    
 * *На верхнем техническом этаже проектируемого здания отсутствуют постоянные рабочие места, он предназначен для прокладки коммуникаций и размещения машинного помещения лифтов. Высота этажа 2,6 м. Все применяемые строительные материалы - негорючие и не поддер =>нет.. На каждый наземный этаж здания.. и точка у меня такой практики не было, обычными лифтами нам пользоваться нельзя, электрики обесточат или замыкание 
    

Можно ли запроектировать жилой дом более 28м с газовым отоплением по нормам без СТУ?

Red_line23 22.11.2017 11:37 11 / 596 morozofkk 22.11.2017 18:23    
 * *Можно ли запроектировать жилой дом более 28м с газовым отоплением по нормам без СТУ? =>Письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) «инф 
    

Размещение пожарных щитов

ONDS 22.11.2017 16:49 2 / 323 ONDS 22.11.2017 18:22    
 * *Не могу понять. Имеется здание общежития, на территории которого нет наружного противопожарного водопровода. Согласно пункта 481 ППР 390 на территории должны быть пожарные щиты. открываешь приложение №5 этих же ППР 390, имеется ввиду про территорию предпр =>Я понял. Ещё вопрос. Если на территории имеются отдельно стоящие вагончики по 20 м.кв. Используемые под склад категории В.Как на них распространяется распо 
    

п. 14.5 СП 5.13130.2009 запуск ДУ от АУПТ

morozofkk 10.11.2017 16:11 47 / 1148 Сотрудник ГПН 22.11.2017 9:56    
 * *Пуск системы противодымной вентиляции должен производиться от пожарных извещателей: если огнетушащее вещество (вода) спринклерной установки водяного пожаротушения затрудняет эвакуацию людей. Вопрос.. кто как понимает данное требовани как обосновать, чт =>:) Эх, темнота. Даже я знаю, бежать нужно к эвакуационному выходу. 
    

ГосСтройНадзор (ГСН) и Документация

Связной01 22.11.2017 9:56 0 / 316    
 * *Добрый день уважаемые форумчане! Вопрос следующий. Наша организация N в настоящее время выполняет монтажные работы по установке АПС (адресная система) и оповещения 1-го типа (звук) в жилом многоквартирном десятиэтажном доме с 6 подьездами. Подскажите поря =>  
    

Буквальное прочтение гл. 6 СП 2.13130.2012

leitenant 21.11.2017 7:57 5 / 487 dizel2012 21.11.2017 18:54    
 * *Здравствуйте.
Прочел пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2.1, 6.3.1, 6.4, 6.5.1, 6.6.1, 6.7.1 СП 2.13130.2012, отсылающие к соответствующим таблицам, определяющим основные пожарно-технические архитектурные параметры зданий разных "Ф".
Все они, кроме п
=>Давно не было высшей математики, но по моему если нижний предел функции 0, то достаточно вписать только верхний предел функции 
    

что подразумевается под индикаторами риска при контроле деятельности по монтажу и ТО

EmercomMan 20.11.2017 16:31 5 / 411 моемчистимстираем 21.11.2017 16:53    
 * *Уважаемые коллеги!
Лицензионный контроль деятельности, осуществляемой юр. лицами и инд. предпринимателями по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств, обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений осуществляется теперь в форме вне
=>В дополнение посмотрите Приказ МЧС № 665 [ссылка] 
    

Планы эвакуации в номера гостиниц

компу 21.11.2017 13:28 2 / 298 GlaVspector 21.11.2017 16:23    
 * *Добрый день. Подскажите п-ста каким форматом и в каком исполнении делать планы эвакуации для номеров гостиниц. Заранее благодарю. =>А4 
    

Огнезащитная обработка деревянных стеллажей

вот незадача 16.11.2017 13:48 14 / 1186 dizel2012 21.11.2017 13:07    
 * *Уважаемые форумчане, осенью при приёмке комиссией детского садика к новому учебному году инспектор сказал, что в складе стеллажи должны быть негорючими или обработаны огнезащитным составом, где это написано не сказал, но сказал что бы при подготовке к пла =>Возможно (версия) складское помещение находится в подвале. А в подвале зданий классов Ф1.1. не должно быть помещений категорий В1-В3, а стеллажи выводят ск 
    

НПВ

pohz-nadzor 20.11.2017 12:55 3 / 392 pohz-nadzor 20.11.2017 23:21    
 * *Добрый день, у меня такой вопрос, кто нибудь проектировал наружный противопожарый водопровод на территории объекта, если да, подскажите от чего отталкиваться и если можно пример такого проекта. =>Расчеты это не проблема, интересует примерно какое должно быть содержание текстовой и графической части 
    

Проезд с двух продольных или со всех сторон здания

познающий 01 16.11.2017 12:22 12 / 1121 morozofkk 20.11.2017 21:06    
 * *Доброго дня уважаемые специалисты! Проектируется жилой дом прямоугольной формы с внутренним двором (наружные размеры 140х180м). По наибольшей стороне предусмотрен проезд во двор, расстояние от данного проезда до одного из двух торцов дома более нормати =>торцевые квартиры имеют окна и с продольных сторон тогда достаточно проезда с продольной 
    

Подпора воздуха в тамбур-шлюзе на предприятии зернопереработки

Крок 20.11.2017 12:02 2 / 642 Крок 20.11.2017 18:02    
 * *Уважаемые коллеги. Возник вопрос по наличию подпора воздуха в тамбур-шлюзе на предприятии зернопереработки. С одной стороны - "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 88. п. 10.; СП 4.13130.2013 п.6.1.37; СП 108.13330. =>По сути я с Вами согласен. Но Ростехнадзор трактует этот пункт как запрет на подпор. По поводу "вентиляционные каналы подачи воздуха могут способств 
    

Лифтовая шахта в многоквартирном жилом доме.

ONDS 06.11.2017 14:54 10 / 673 ONDS 20.11.2017 14:31    
 * *
Существует многоквартирный жилой дом с лифтом. На первом и втором этаже размещены нежилые помещения для коммерции (клиника). Хотят пробить проем в шахте лифтовой что бы лиф останавливался на втором этаже в эти нежилые помещения. Не могу найти норм. получа =>Всем спасибо, я понял! 
    

наличии на переходной лоджии колонн

drunia 17.11.2017 15:15 3 / 591 morozofkk 20.11.2017 13:06    
 * *Обновлю тему. Встал вопрос у эксперта о наличии на переходной лоджии колонн. Вердикт - не соответствует типовым решениям приложения Г - колонны убрать. Как считаете как можно этот вопрос снять?

[Ув. drunia, не надо заниматься никрофильством и п
=>расчеты в FDS (полевой метод моделирования пожара) цена как правило 30-50 тр (от геометрии здания) за сценарий, для экспертов этого достаточно 
    

Изм.1 СП 4.13130.2013 от 10.11.2017г.

yafenix 18.11.2017 22:06 4 / 915 yafenix 19.11.2017 19:22    
 * *ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Предлагаю обсудить. [ссылка] =>ps. извините никак не привыкну к двуижку форума((( в продолжении темы газа: - добавили пункт о необходимости предусматривать лифты для пожарных подразд 
    

типовой табель оснащенности подразделений ФПС от 24.10.2014 С.А. Шляков

renegatus 18.08.2017 11:38 2 / 917 JIu4uk 19.11.2017 11:34    
 * *
Уважаемые коллеги и друзья, не поделитесь ли таким таинственным документом как "Типовой табель оснащенности подразделений ФПС от 24.10.2014 года" утверждённый С.А. Шляковым. А то ведь все на него сетуют, но мало кто видел ))). Заранее благодарен =>UP... поиск документа весьма актуален и архиважен, кто имеет просьба поделиться, можно в л/с, сохранение гос.тайны гарантирую. С уважением ! 
    

Монтаж ПС и АУПТ по документации П или Р?

Elyane 17.11.2017 21:28 13 / 1737 Elyane 19.11.2017 0:54    
 * *Всем здравствуйте. При обсуждении с Заказчиком, у которого имеется готовая (не очень правильная) проектная документация (текст, структурная схема и т.п.), возник такой вопрос: Согласно ФЗ-123 ст.83.1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной =>vizitor ®, спасибо. Как я понимаю, если жилой дом разделен на подъезды (не более 4) и этажность не более 3х, то экспертиза не требуется. Насколько знаю 
    

Изменения в части согласований СТУ по пожарной безопасности

Su FPS 03.11.2017 22:36 34 / 835 Крюгер 18.11.2017 19:27    
 * *Доброго времени суток. Итак, очередной шедевр конных водолазов увидел свет. Приказом МЧС России от 04.10.2017 № 419 внесены изменения в Административный регламент по согласованию СТУ. 02.11.2017 года данный приказ зарегистрирован Минюстом России и 0 =>"Начальник Центра или один из его заместителей может делегировать право согласования СТУ главному государственному инспектору соответствующего субъект 
    

выбор огнетушителей для офисов

nND 17.11.2017 12:48 1 / 785 Лёха_З 18.11.2017 14:09    
 * *какой вес заряда огнетушителя выбирать для категории В1-В3 исходя из площади 500 м2 на один огнетушитель по новым измененным правилам ППР (ПП РФ 947 от 20.09.16). например порошковых закачных по приложению № 2 обывателю не понятно. =>Читайте приложения к ППРФ № 390. Для В1-В3на 500 м2 необходимо минимум 2 огнетушителя ОП-25. Не забывайте, что и переносные огнетушители тоже должны в поме 
    

Здания пожарных депо. Правила проектирования. 2 редакция

ElectroLamp 17.11.2017 18:08 1 / 697 dizel2012 17.11.2017 20:27    
 * *Вышла 2 редакция свода правил «Здания пожарных депо. Правила проектирования» В уведомлении о завершения публичного обсуждения: [ссылка] => Как я понял, пожарные датчики добрались до лестничных клеток. 8.22 Автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы все помещения, кроме пом 
    

Совершенствование стандартов по обеспечению пожарной безопасности объектов нефтегазового комплекса н

василек 17.11.2017 19:11 1 / 786 GOR 17.11.2017 19:36    
 * *Неужели начинают созревать: Такое заявление начальник Управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС Главгосэкспертизы России Александр Красавин сделал в ходе выступления на научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы =>Был я на этом семинаре. Особых эмоций его речь не вызвала. Все вроде правильно говорит, но воз и ныне тут...разные ведомства тянут одеяло на себя и ту тне  
    

Обратная связь с зонами пожарного оповещения

Тарантас 17.11.2017 13:01 3 / 445 Тарантас 17.11.2017 14:56    
 * *День добрый. Имеем объект, попадает под четвёртый тип СОУЭ. Соответственно делаем связь с зонами пожарного оповещения. Исхожу из следующего: На объекте могут присутствовать как постоянный контингент, так и посетители. При возникновении пожара на объект =>Огромное спасибо. Только в новой редакции СП 52 это п.п.7.6.3 
    

Пожарный водоём на территории детского сада

компу 15.11.2017 12:45 24 / 901 anton-100 17.11.2017 13:51    
 * *Добрый день.

На территории детского сада есть пожарный водоём (1976 года постройки). В округе пожарных водоёмов и гидрантов нет. Документы на водоём утрачены. Инспектор не даёт заключение на лицензирование, пока не предоставим акт обследования во
=>Может быть в архивах где нибудь сохранилась документация на водоём. 
    

Площадь остекления окон в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012

Stroitel12 04.07.2017 20:09 10 / 2237 razum1970 17.11.2017 13:14    
 * *Подскажите пожалуйста, как трактовать п. 5.4.16 СП 2.13130.2012: =>А если физически выполнить это требование не представляется возможным? ..... А для чего их делать если(Здание конца 50-х начала 60-х годов постройки)не тр 
    

вставка?

трое пожарников 15.11.2017 8:30 8 / 574 Кобра 16.11.2017 10:52    
 * *
из СП-4, вставка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине и выделенная противопожарными преградами.
из СП-56, вставка в одноэтажно
=>Ув. трое пожарников. Справедливости ради, хочу еще раз разъяснить свою позицию. Я не против расчетов, как таковых, я против расчетов по приказу МЧС № 382,  