АУП и АПС за подвесными потолками

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.11.2017 15:59:51]
 Коллеги, есть интересный вопрос!
Есть подвесной потолок, в нем расположен трубопровод с изоляцией группы горючести Г1. Объем горючей изоляции 0,5 л на весь трубопровод, длина трубопровода 3 м.
Читаю табл. А.2 СП 5 и вижу, что мой подвесной потолок должен быть защищен АУП!
Про 1,5 л и 7 л есть требования только к кабельным линиям, к трубопроводам и воздуховодам такой разбивки нет!
Кто что может пояснить?


[23.11.2017 17:32:51]
 Таких требований нет.
Есть два других варианта:
1. такой "вид Заказчика", который хочет, чтобы везде у него контролировалось. Особенно, если объект из недешевых.
2. накрутка объемов проектной организацией. Актуально, когда она аффилирована с монтажной.

Недавно у меня Гольфстрим наставил дымовых адресных извещателей в продуваемых подпольях высотой до 1 метра. Как разработчик МОПБ указал им на косяк. Ответили: если Госэкспертиза сделает замечание - уберем.


[23.11.2017 18:57:38]
 ну как нет требований? я читаю табл. А.2 СП 5 и вижу, что там должна быть АУП всегда. Так написано в СП 5, не я же это придумал


[23.11.2017 19:37:43]
 Я тоже читаю эту таблицу:
11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами при
прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей
(проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной
опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной прокладке.
и далее идет расшифровка.

11.1 и 11.2
Трубы упоминаются в 11.1 (когда нужна АУПТ), а в 11.2 - только кабели в объеме от 1,5 до 7 л (АУПС).
Что по мне, то всё нормально. Хоть будет куча труб с горючей изоляцией,...пока не наберется более 7 л...не обращаем на них внимание.


[23.11.2017 22:08:36]
 я говорю о формальном прочтении нормы. Все поблажки там только к кабелям, к трубопроводам и воздуховодам поблажек нет


[23.11.2017 22:23:08]
 Конечно, криво написано (видимо нет во ВНИИПО понятия "нормоконтроль").
Читаем НПБ 110-03 (зарегистрирован Минюстом).
В таблице 2.
11. Пространства за подвесными потолками при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, выполненной из материалов группы горючести Г1-Г4, а также кабелей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ 248), в том числе при их совместной прокладке*:

11.1. Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов),
в том числе при их совместной прокладке, с объемом горючей массы кабелей (проводов) - 7 и более литров на метр кабельной линии (КЛ)

Ага, вот откуда кривожопость - наследственная болезнь.
Разработчик зациклился на "метре кабельной линии"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУП и АПС за подвесными потолками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.