Огнезащитная обработка деревянных стеллажей

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
вот незадача ®

[16.11.2017 13:48:03]
 Уважаемые форумчане, осенью при приёмке комиссией детского садика к новому учебному году инспектор сказал, что в складе стеллажи должны быть негорючими или обработаны огнезащитным составом, где это написано не сказал, но сказал что бы при подготовке к плановой проверке было устранено (проверка в декабре). Перерыли весь интернет - не нашли актуального нормативного обоснования.
Может быть кто то сталкивался с этим вопросом. Скиньте п-ста ссылку на ветку на форуме или нормативный документ или письмо МЧС.

Заранее благодарен.


[16.11.2017 13:56:45]
 поставьте лучше металлический, думаю в деском саду стеллаж не очень большой (если речь идет о пищеблоке)если ИНСПЕКТОР считает что он должен быть "обработан".А вежливо попросить его показать нормативное обоснование? Думаю вам повезло что только такое "глупое" нарушение есть, создающее угрозу возникновения пожара и гибели людей.


[16.11.2017 21:01:57]
 Может быть кто то сталкивался с этим вопросом. Скиньте п-ста ссылку на ветку на форуме или нормативный документ или письмо МЧС.


[17.11.2017 12:28:08]
 Если специалисты на форуме не знают что ответить.

Написал письмо в МЧС. Хочу разобраться до конца в этом вопросе


[17.11.2017 12:41:28]
 Нет никаких требований к материалам из которых выполнены стеллажи.
Просто при расчете категории складского помещения, придется учесть пожарную нагрузку массы деревянных стеллажей,что вследствие может повлечь за собой установку ДИП и противопожарных заполнений дверных проемов.(смотря что хранится в помещении)


[17.11.2017 13:08:55]
 вот незадача ® Если специалисты на форуме не знают что ответить.Написал письмо в МЧС.
Как получите ответ из МЧС-выложите для "специалистов".


[18.11.2017 0:46:16]
 А в чем проблема если обработать?


[18.11.2017 0:56:21]
 А так лучше не задавать много вопросов, а то потом нужно будет найти фирму которая обработает и после этого нужно заключение на обработку+ еще попросит акт об испытании стеллажей а если стеллажи свыше норматива то пожаротушение и понеслась и поехало)))


[18.11.2017 3:18:19]
 В выписаном вам предписании есть обоснование


[20.11.2017 5:22:53]
 вот тут схожая ситуация описывается http://www.0-1.ru/discuss/?id=13639
ogpn8 ®

[20.11.2017 6:33:12]
 Требование по устройству металлических стеллажей для хранения книг и фондов в музеях, библиотеках и других учреждениях культуры приведены в п.1.19 "Правил пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации" ВППБ 13-01-94.Но этот документ не распространяется на здания детских садов и не применяется в надзорной деятельности органов ФГПН.


[20.11.2017 9:15:30]
 Бред, не нужно стеллажи обрабатывать - нет четкой, конкретной ссылки на обязательное требование нормативных документов, отправляйте лесом.
Я помню когда начинал только в надзоре работать, то случалось такое, на объекты руководство выпинывает, никто не хочет ждать, когда ты все нормы выучишь, нужны протоколы, штрафы, вот и рожали тогда в предписаниях разные сногсшибательные пункты. Что там стеллажи, полочку в туалете магазина обработать огнезащитым составом - у нас и такое некоторые писали )


[20.11.2017 9:17:59]
 Тут в одной соседней ветке ув. ONDS уже пол месяца не может вкурить, что без проемов, значит не должно быть и дверей в том числе, а он все равно хочет двери противопожарные ставить, так что удивляться то, все очень серьезно ))))


[21.11.2017 12:56:23]
 Да, да. Обработать огнезащитным составом, обшиты асбестовым полотном и обтянуты поверх оцинкованным листом. Раз в год проходить огневые испытания.
Норма есть, но она имеет гриф ДСП, её вам никто не покажет. Она еще при Хрущеве издана была.


[21.11.2017 13:07:12]
 Возможно (версия) складское помещение находится в подвале. А в подвале зданий классов Ф1.1. не должно быть помещений категорий В1-В3, а стеллажи выводят склад на такую категорию. Инспектор мог сказать это устно, не вписывая в предписание, чтобы не доводить дело до суда и вопрос решился в течение нескольких месяцев
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Огнезащитная обработка деревянных стеллажей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.