| | | morozofkk | 15.02.2018 19:42 | 65 / 2785 | трое пожарников | 24.03.2018 18:23 | |
| * *
 | 12 февраля 2018 года прошел Мастер-класс АВОК - "СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Обзор новых положений и разъяснения действующих нормативных требований"
Посмотреть видео, презентации [ссылка]
[ссылка] |
=> | Вот еще тема. Ув ФПБ® в параллельной ветке, вроде бы недавно очень деликатно недоумевал по поводу:
7.20. Включение оборудования противодымной вентиляци | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 22.03.2018 10:33 | 14 / 1046 | Асашай | 22.03.2018 11:34 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Интересный вопрос - у кого какая редакция п. 5.2 СП 7.13130.2013? Я так понимаю, версия это СП только одна?
Вариант 1
5.2 Системы поквартирного теплоснабжения с индивидуальными теплогенераторами на газовом топливе следует применять |
=> | согласен. Это я в сердцах не туда посмотрел | |
 |  |
 |
| | | Питкин | 12.03.2018 15:37 | 4 / 530 | Schreibikus | 21.03.2018 18:16 | |
| * * | Добрый день!
Здание 2-х этажное торговое, площадь этажа 600 м2.
Лестничная клетка 2-го типа (открытая), второй выход лестница 3-го типа.
Инспектор говорит нужно закрывать лестничную клетку на 2-м этаже-но там вообще никак не получается чтоб с минимал |
=> | Правила запрещают установку подъемно-опускных дверей, если их нельзя открыть вручную изнутри и заблокировать в открытом состоянии.
п.36 а) | |
 |  |
 |
| | | CSB | 19.03.2018 22:45 | 9 / 525 | GPN-schik | 20.03.2018 20:45 | |
| * * | Зашёл в реестр проверок по своему региону,там плановой проверки нет,а инспектор ОНД ее провел,в журнале проверок расписался и даже акт и предписание составил по ее результатам.Вопрос ,это реестр не работает или инспектор грубо нарушил ФЗ 294?Дальше ещё ин |
=> | А собственник объекта кто?
| |
 |  |
 |
| | | rvv | 16.03.2018 21:38 | 16 / 690 | CSB | 19.03.2018 22:03 | |
| * * | Коллеги, а давайте ради будущего профита рассмотрим вот какую ситуацию.
Как известно, наша нормативка полна разночтений.
123-ФЗ в ст. 85 требует запускать приточно-вытяжную вентиляцию от пусковых элементов расположенных у эвакуационных выходов и в помещ |
=> | Извините,не в ту ветку,с телефона пальчик подвёл. | |
 |  |
 |
| | | васёк | 28.12.2012 6:21 | 10 / 13046 | Kustmsk | 19.03.2018 15:11 | |
| * * | Господа коллеги с наступающим Новым годом.Помните,каждый год перед новым годом мы с друзьями и т.д ,ну и в связи с этим вопрос, кто что нибуть помнит по рекомендациям в части оборудования саун сухотрубами-диаметр трубы,отверстий,шаг отверстий,угол размещ |
=> | а как быть с пунктом СП 10 п 4.1.5
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ, | |
 |  |
 |
| | | Владир | 12.03.2018 8:21 | 40 / 5058 | Su FPS | 17.03.2018 15:44 | |
| * *
 | Добрый день.
Инспектор говорит что масляную краску на путях эвакуации применять нельзя. На просторах интернета мнения по этому поводу самые разные. В интернете люди ссылаются на то, что где то есть письма ВНИИПО на данную тему. Может быть есть у кого- |
=> | Доброго времени суток.
Скатываемся на хамство?
Последний ГОСТ да, на 51 одну страницу потянул. Только не непричастен я к разработке э | |
 |  |
 |
| | | bookworm | 16.02.2018 21:45 | 6 / 690 | morozofkk | 17.03.2018 12:27 | |
| * * | Товарищи, прошу оказать посильную помощь в розыске пожарно-технической литературы.
Ищу старые сборники ВНИИПО прошлого века:
- Пожарная профилактика (сборники трудов);
- Вопросы экономики в пожарной охране;
- Вопросы горения и тушения полимерных мате |
=> | напишите мне morozofkk@mail.ru | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 16.03.2018 15:01 | 1 / 656 | Red_line23 | 16.03.2018 15:01 | |
| * * | Вопрос возник в связи исполнением требований СП 2.13130 и СП 4.13130
СП 4.13130.2013
5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ни |
=> | Вопрос в наименоваyии темы звучит:
Можно ли заделывать швы примыканий между стеной или перегородкой и перекрытием паклей, смоченной в гипсовом молочке | |
 |  |
 |
| | | TaShe | 16.03.2018 11:54 | 0 / 463 | | |
| * * | Здравствуйте!
По п.7.10.5 СП 60.13330.2012 допускается размещать вент.оборудование за пределами обслуживаемого пожарного отсека с установкой противопожарных клапанов в ограждениях вент.камеры. За исключением помещений категорий А,Б,В1 и складов кате |
=> | | |
 |  |
 |
| | | МЕА | 15.03.2018 13:32 | 9 / 700 | старый-новый на 01 | 16.03.2018 8:53 | |
| * * | Уважаемые коллеги, прошу вас изложить свое мнение по поводу Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (пункт 115 Административного регламента ГПН), которые выдаются вами в служебной деятельности, а именно в каких случаях и при как |
=> | ст.25 №69-ФЗ от 21.12.1994 в части использования не запрещённых форм информирования населения, ведомственные приказы и указания МЧС о проведении различной | |
 |  |
 |
| | | vop | 12.03.2018 17:09 | 25 / 623 | rossitsch | 15.03.2018 18:21 | |
| * * | Возможно избитая тема, но все-таки.
При осуществлении надзорных функций, инспектору ГПН, контролируемое лицо не предоставляет не единого документа. При этом пишет официально, что требуемые документы утеряны.
Как вы, являясь должным |
=> | Я думаю ИПЛ все таки лукавят, уже сжечь и сказать горючая/негорючая отделка они могут и без сертификата, например какой им дать сертификат на дерево. | |
 |  |
 |
| | | fipb | 13.03.2018 18:41 | 2 / 467 | пожарский_с | 15.03.2018 0:15 | |
| * * | Товарищи насколько я знаю боевой устав 444, и приказы 467 итд утверждены, зарегистрированны в минюсте и вступили в силу, вот с какой даты мы перестали жить по 156,167 ... и начали жить по 444, и какие процедуры должны пройти в ГУ и отрядах чтобы в части з |
=> | указание ГУ перейти на приказ 444 с 04.03., по 467 переработать расписания выездов до 06.03. по программе подготовке ждем указаний | |
 |  |
 |
| | | Студент | 13.03.2018 21:53 | 6 / 661 | Andorra1 | 14.03.2018 16:11 | |
| * * | Здравствуйте, подскажите пожалуйста - в старых зданиях с деревянными, оштукатуренными перекрытиями в технических паспортах указывается, что это перекрытия деревянные по деревянным балкам отпелённые - какой предел огнестойкости и класс пожарной опасности т |
=> | Ув.Студент
Для 5 этажного здания (до 15м высотой):
Ф 1.3
III степень огнестойкости.
С1
К1
REI 45
Для 9 этажного здания (до 28 высотой):
Ф | |
 |  |
 |
| | | Biber | 06.03.2018 6:50 | 3 / 607 | Andorra1 | 14.03.2018 13:34 | |
| * * | Всем привет. Посмотрел статью 32 ФЗ 123 и как то четкого ответа для себя не нашел какой класс ФПО все таки у сарая и душа летнего на территории стадиона ???? Ближе всего Ф.3.6 но как то тоже не вяжется. Кто знает подскажите? Спасибо! Сарай и душ - деревян |
=> | Уважаемый Асашай ®
Точно, согласен душ - это бытовое помещение класса Ф3.6, близко к бане. | |
 |  |
 |
| | | Алеша | 12.03.2018 9:40 | 14 / 958 | morozofkk | 13.03.2018 16:42 | |
| * * | Для чего люди пишут письма во ВНИИПО, если потом руководство МЧС ответы на эти письма не признает?
Или в вашем субъекте наоборот? |
=> | У разных специалистов разная трактовка неоднозначных норм, в год ВНИИПО дает больше 3000 ответов по запросам, по МЧС это более 10 тыс.
поэтому письма могу | |
 |  |
 |
| | | познающий 01 | 12.03.2018 22:14 | 3 / 380 | познающий 01 | 13.03.2018 12:23 | |
| * * | Добрый вечер уважаемые специалисты!
Не смог найти ответ на первый взгляд простой вопрос....жилой дом 5 секционный из них 4 секции в 9 эт. и одна в 14 эт.....если принимать высоту здания по определению, то выходит что в 9 эт. секциях необходимо предусма |
=> | Спасибо zain ® и Асашай ® хоть и нормативного подтверждения этому нет, но стало как то легче)) | |
 |  |
 |
| | | V o p r o s | 12.03.2018 13:54 | 4 / 367 | V o p r o s | 12.03.2018 18:37 | |
| * * | Доброго всем дня,
слышал уже от нескольких знакомых, что сейчас в марте 2018 года в ОНД МЧС России уже делают план проверок на 2019 год и включают туда и малый и средний бизнес и отправляют эти планы на согласование в прокуратуру. А как же приказ 644, по |
=> | zain ® а зачем? лажу эту гнать еще не надоело?
VSp ® спасибо за информацию
280320 ® никакой трагедии, а планы делают | |
 |  |
 |
| | | norm2000 | 12.03.2018 16:39 | 0 / 438 | | |
| * * | 1. В настоящий момент проходит оценку регулирующего воздействия Проект Постановления правительства «О внесении изменений в Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пож |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 12.03.2018 12:12 | 5 / 403 | Асашай | 12.03.2018 13:32 | |
| * * | Уважаемые коллеги! Есть вопрос - какими требованиями пожарной безопасности следует руководствоваться при проектировании судов (речных, морских)? Т.е. интересует вопрос по АПС, СОУЭ, ВПВ, ДУ, АУП и т.д. |
=> | Спасибо большое! Непросто у них там все | |
 |  |
 |
| | | ксбшник | 06.03.2018 17:32 | 11 / 418 | mishkin | 07.03.2018 15:31 | |
| * * | Добрый день! Как графически обозначить БВИ в проектной документации? |
=> | Nike ® "Да хоть в сердечко.."
Но только, если на один день в честь 8-ого марта))) | |
 |  |
 |
| | | ctydent | 04.03.2018 21:02 | 27 / 2388 | Georg | 07.03.2018 11:30 | |
| * *
 | Здравствуйте! Инспектор требует демонтировать панели МДФ на путях эвакуации. По проекту стены были обклеены бумажными обоями, в дальнейшем установлены панели МДФ. Как поступить? |
=> | >каждый день я наблюдая в разных организациях горючую отделку-в ДЮЦах, школах, садиках, больницах, административных зданиях, магазинах
Раньше б | |
 |  |
 |
| | | morozofkk | 28.11.2016 15:36 | 48 / 1783 | Админ | 07.03.2018 10:50 | |
| * *
 | Правильно ли организована передача по каналу GSM:
между объектами
- по GSM (на прибор сертификат на №123-ФЗ и ГОСТ 53325) при этом канал связи должен строиться на GPRS (постоянная связь с оборудованием)
между объектом и ПЧ
- по GSM - НЕЛЬЗ |
=> | господа CSB ® и Servit ®, ветка от 2016 года и продолжать в ней спор не корректно. Поэтому если хотите обсуждать близкий вопрос то сформулируйте вопрос в | |
 |  |
 |
| | | Barss | 06.03.2018 16:57 | 0 / 345 | | |
| * * | Добрый день. Подскажите пожалуйста по установке пожаротушения в бензомойке.Надо или нет?
Два смежный помещения одно 5.30 м на 5 м. а другое 3 на 7 метров. В одном помещении моют детали бензином ,в другом в металлических шкафах храниться бензин .Катег |
=> | | |
 |  |
 |
| | | bobrovai | 06.03.2018 13:38 | 11 / 593 | bobrovai | 06.03.2018 16:11 | |
| * *
 | Всем доброго времени суток.
Осваиваюсь в проектировании пожарки. Один из вопросов касательно состава проектной документации. К примеру, мы разрабатываем проект АУПС для одного небольшого предприятия. В моём понимании есть два пути:
1. Есть по |
=> | Понял. Всем спасибо. | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 05.03.2018 12:00 | 3 / 531 | Инспектор ГПН | 06.03.2018 14:05 | |
| * * | Дело в том, что нам прислали бумажки с фото неработающих оборудования и говорят: надо отремонтировать.
Нам надо убедить заказчика (застройщика, обслуживающюю организацию), что замена оборудования и кабелей в многоэтажном доме будет выгоднее, но для это |
=> | Ответ ЗДЕСЬ [ссылка]
[Ув. Инспектор ГПН У нас запрещены голые ссылки =Админ]
Авторская статья "Предельный с | |
 |  |
 |
| | | Georg | 06.03.2018 11:55 | 0 / 500 | | |
| * * | Распоряжение Коллегии ЕЭК № 36
О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической комиссии «О проекте Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийског |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Кот78 | 27.02.2018 15:00 | 11 / 487 | Кот78 | 06.03.2018 10:17 | |
| * * | Добрый день коллеги. Есть такая проблема: отдел архитектуры местной администрации при выдаче разрешения на строительство одноквартирных жилых домов (Ф1.4)требует соблюдение противопожарных расстояний (6 метров)до соседних жилых домов (Ф1.4), ссылаясь на С |
=> | Что ни у кого никаких идей? | |
 |  |
 |
| | | ONDS | 02.03.2018 19:21 | 12 / 933 | ONDS | 06.03.2018 0:22 | |
| * * | Поделитесь сту на высокостелажное хранение?высота хранения 14 метров |
=> | По апс по стеллажам какие критерии писать? | |
 |  |
 |
| | | Red_line23 | 05.03.2018 12:56 | 0 / 412 | | |
| * * | Минстрой России опубликовал Приказ (проект). Об утверждении порядка формирования и ведения Классификатора объектов строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям
Сроки расcмотрения: 2 марта 2018 — заканчивается 23 марта 201 |
=> | | |
 |  |
Список с