| | | Vladimir mchs | 03.08.2018 18:54 | 9 / 574 | Vladimir mchs | 03.08.2018 22:26 | |
| * *
 | Скажите, является ли нарушением изменение функционального назначения обьекта? По документам торговый магазин, по факту кафе? |
=> | нашел 49 статья | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 01.08.2018 10:47 | 11 / 490 | Vladimir mchs | 03.08.2018 12:40 | |
| * * | Подскажите является ли нарушение? Возле общаги находился гидрант, сейчас территорию где находится гидрант выкупили, и проводятся строительные работы. Территорию оградили забором. Люди жалуются теперь, что гидрант закрыт забором, и при пожаре будет беда. К |
=> | Как я смогу вызвать кадастрового инженера? У меня таки же полномочий нет | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 02.08.2018 0:30 | 14 / 592 | legolas | 03.08.2018 12:36 | |
| * * | Ребята по любому есть пути решения моей ситуации, так как повсюду одни арендаторы. Пришла проверка к собственнику на объект. А собственник все сдал все помещения пяти разным арендаторам. Все арендаторы как сговорились, говорят проверка у вас же выписана н |
=> | ув.DCNL_N, полностью с вами согласен!!!просто хочу (как и автор темы) для себя четко понять (не беря во внимание 294 фз)как действовать. То что приказы, ПТ | |
 |  |
 |
| | | Darina58 | 01.08.2018 16:27 | 19 / 537 | dizel2012 | 03.08.2018 11:19 | |
| * * | Здравствуйте! Столкнулась с такой проблемой, что не могу понять, как рассчитывается категория склада с алкогольной продукцией. Там кроме алкоголя еще хранятся консервы, макароны, сахар, коробки с печеньями, шоколад, холодильная камера и т.д. Помогите пожа |
=> | У Вас сложно что-то проверить. Нет понимания, что за вещества, какую брали теплоту сгорания у них. А так у Вас еще не сделана проверка по формуле Б2 и полу | |
 |  |
 |
| | | Пирокласс | 25.07.2018 13:03 | 46 / 1302 | Пирокласс | 03.08.2018 10:52 | |
| * * | Прошу помощи.Возможна, в принципе, эвакуация по лестнице 3 типа с 3-го этажа гостиницы. Или только расчет пожарного риска делать?
Как возможно ее переоборудовать с помощью конструкций не изменяя капитальных характеристик строения (с помощью листов)ГКЛ |
=> | Проблема с лестницей 3-го типа не решена.
Может кто "попадал"с этим требованием и посоветует как выйти их такой ситуации? | |
 |  |
 |
| | | Учитель | 02.08.2018 11:25 | 6 / 711 | GRIN | 02.08.2018 17:02 | |
| * * | Добрый день! Нужна помощь. Школа, в сельской местности, учеников менее 50 человек (человек 20) п.8.1.12 гласит, что при количестве людей более 50, ширина эвакуационного выхода наружу из школы должна быть не менее 1,2м. Какой должна быть ширина эвакуационн |
=> | СП 1.13130.2009:
4.2.5 ... ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев (п.8.2.3 как раз и будет специально огов | |
 |  |
 |
| | | Irina58 | 01.08.2018 15:07 | 4 / 456 | Гость | 02.08.2018 14:00 | |
| * * | Здравствуйте. В текущем проекте следующая ситуация:
Согласно СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" п. 7.2 в) и 7.2 ж) необходимо предусматривать дымоудаление в помещениях коридора (4.1.113 |
=> | Его ответ потом разместите на форуме. | |
 |  |
 |
| | | Redyk | 30.07.2018 10:20 | 2 / 392 | Redyk | 02.08.2018 11:04 | |
| * * | Нигде не нашёл конкретный перечень попадающий под формулировку "противопожарное оборудование".
Есть лишь пожарное оборудование (ст. 126 ФЗ123).
Но там нет огнетушителей. Каким документом описывается сей перечень? |
=> | сп52 (таблица 28), просит аварийно освещать именно "противопожарное оборудование" 5 люксами. из логики понятно - огнетушители и т.п. но по факту, | |
 |  |
 |
| | | magistr2015 | 01.08.2018 21:12 | 0 / 464 | | |
| * * | Добрый вечер!
Возник такой вопрос как включить лицензиатов (монтаж ТО ремонт СПЗ) в ежегодный план проверок, если юридические адреса и места осуществления деятельности у них в другом субъекте РФ? А по факту занимаются обслуживанием АУПС у нас в городе. |
=> | | |
 |  |
 |
| | | каталония | 30.07.2018 20:23 | 9 / 390 | каталония | 01.08.2018 11:03 | |
| * *
 | Здравствуйте, подскажите неопытному в таких вещах как согласование СТУ.
На сайте МЧС есть обобщенный перечень СТУ, ну соответственно есть протоколы заседания нормативно технического совета. Такой вопрос: в СТУ которые надо согласовать должен быть про |
=> | Ну я в принципе разобрался, Всем спасибо за ответы и предложенную помощь.
Ветку можно закрывать. | |
 |  |
 |
| | | vendetta0812 | 31.07.2018 18:46 | 0 / 525 | | |
| * * | Добрый день,уважаемые участники форума.
Вопрос таков:встречали ли вы у какого - либо производителя кровельные сэндвич-панели с пределом огнестойкости REI90?
И попутный вопрос:можно ли по вашему мнению отделить помещение от лестничной клетки так называем |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Петров01 | 12.07.2018 16:07 | 6 / 614 | morozofkk | 31.07.2018 16:15 | |
| * * | Господа, кто из Москвы.
Уже сил нет бороться с тупостью и хамством ГАУ НИАЦ, вопрос банальный они всем пишут замечания придуманные на пустом месте? или так не везет только мне и нескольким знакомым коллегам?
Обратной связи у них нет. Некий ***, |
=> | прикрепите замечание и текст СТУ, думаю мы найдем моменты о которых они пишут | |
 |  |
 |
| | | waipy | 31.07.2018 8:31 | 2 / 423 | Andorra1 | 31.07.2018 12:43 | |
| * * | Торговый центр, вертикальная наружняя пожарная лестница запроектированная неким ООО "Пупкин". Проект утвержден, лестница смонтирована строго по чертежу. Проект в полном объеме ТЦ не проедоставляет. При выходе на объект определено следующее: что |
=> | ГОСТ Р 53254-09
Наклонная лестница: (П2) Ширина марша должна быть 500мм (В) при любом наклоне лестницы. (Табл. А.1).
Вертикальная лестница: (П1) Ширина | |
 |  |
 |
| | | гоха | 24.07.2018 16:40 | 3 / 368 | Andorra1 | 30.07.2018 18:53 | |
| * * | Коллеги, как быть с размещением масляного трансформатора рядом со зданием категории Б? |
=> | СП4.
6.10.5.30 К одной из стен здания категорий А и Б допускается примыкание наружной установки без противопожарного разрыва при соблюдении следующих усло | |
 |  |
 |
| | | zain | 30.07.2018 9:54 | 1 / 393 | newtrad | 30.07.2018 10:35 | |
| * * | Имеется производственное здание (одним отсеком) разноуровневое 2 степени огнестойкости. перекрытия 15 минут, в более высокой части имеются окна над перекрытием низкой части. Как организовывается не распространение огня. Все помещения категории В1-В3.
Кто |
=> | Кроме п. 5.4.13 СП 2.13130.2012 ничего другого на этот случай вроде нет, и то в этом пункте речь идет о противопожарной стене. Но делают все равно по этому | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 27.07.2018 10:00 | 50 / 1312 | Andorra1 | 30.07.2018 10:31 | |
| * * | Подскажите специалисты в области пожаротушения. Имеется 4-х этажное здание. 1-й и 2-й этаж идет под магазины, кафе, а 3-й и 4-й под офис в аренду сдается. Внутренних открытых лестниц нет. Необходимо ли тушение в данном здании, так как многофункциональное? |
=> |
ONDS ® [27.07.2018 19:46:41] ///////не совсем понятно, у меня ведь не торговое встроено в офисное здание, а наоборот!!! че то не совсем понятно чем обосн | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 29.07.2018 19:03 | 3 / 416 | Любовь К | 30.07.2018 0:31 | |
| * * | Подскажите. Имеет ли право требовать МЧС по обеспечению здания общеобменной вентиляции?? Просто требования изложенные в разделе 6 СП 7, как я понял уже если есть на объекте система общеобменной вентиляции!!! А если ее вообще нет на объекте, кто ее требует |
=> | Уточнение: МЧС проверяет уже смонтированные системы вентиляции | |
 |  |
 |
| | | cimurg911 | 27.07.2018 22:55 | 2 / 499 | Петров01 | 29.07.2018 16:31 | |
| * * | Может есть у кого письмо ВНИИПО про обоснование естественного проветривания полевым методом?
|
=> | А можете скан кинуть если не трудно ? | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 28.07.2018 11:52 | 3 / 459 | ZAGREB | 29.07.2018 15:06 | |
| * * | Есть специалисты надзора. Вопрос. Пришел на проверку плановую. Дали письмо, что указанное в распоряжении юридическое лицо деятельность не осуществляет, так как договор аренды закончился. То есть по данному адресу осуществляет деятельность иное лицо. Я сос |
=> | У нас этим УНД занимается, им отправляешь рапорт о том, что на объекте сменилось юр.лицо и подтверждающие документы, а они уже в региональную прокуратуру о | |
 |  |
 |
| | | Гость | 27.07.2018 14:27 | 0 / 371 | | |
| * * | Посоветуйте какими материалами с пределом огнестойкости возможно выгородить шахту лифта которая расположена не в лестничной клетке? Шахта отдельная в объеме здания, пересекает несколько этажей в общественном здании.
Возможно использовать СП 163.1325800.2 |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 26.07.2018 20:37 | 6 / 478 | Vladimir mchs | 27.07.2018 14:07 | |
| * * | Пришла жалоба на объект защиты. В которой указаны факты нарушения и адрес. Кто эксплуатирует объект в жалобе не указано. Запросил информацию в госреестре, пришел ответ что собственник гражданин. Как быть проверять гражданина, хотя знаю, что сдает в аренду |
=> | принял. спасибо | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 23.07.2018 19:58 | 22 / 650 | Vladimir mchs | 27.07.2018 9:54 | |
| * * | Люди добрые, либо я туп..., либо нормы так пишут. Согласно пункта 457 ППР №90 установлена необходимость обеспечения островков огнетушителями!! А какой массой брать их, либо рангом модельного очага пожара?? Так же само и по передвижным для плошадки автоцис |
=> | Понял. спасибо | |
 |  |
 |
| | | Zaramot | 27.07.2018 7:26 | 1 / 485 | anton-100 | 27.07.2018 8:58 | |
| * * | Добрый день, ситуация следующая, в отдел ГПН поступило обращение ,в котором было указано, что на месте расселенных деревянных домов в жилом микрорайоне находится горючий строительный мусор в виде снесенных разрушенных домов. В рамках предварительной прове |
=> | У нас так: объект защиты - 294; первичные меры - 131 | |
 |  |
 |
| | | Дмитрий67 | 31.08.2015 15:45 | 10 / 1358 | Админ | 26.07.2018 18:11 | |
| * *
 | Доброго дня. В процессе ремонта квартиры возникло желание поставить прозрачную перегородку между комнатой и лоджией, однако с удивлением выяснил что выход на лоджию считается аварийным и что простенок 120см сделан с целью служить укрытием.
На сайтах п |
=> | елена Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытир | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 25.07.2018 18:15 | 12 / 394 | аноним | 26.07.2018 16:50 | |
| * * | Ребята подскажите пожалуйста, какую брать ширину эвакуационного выхода с коридора в торговых зданиях? Если с торгового зала, то написано сколько человек на 1 метр. А с коридора как брать? Или можно, если более 50 человек 1,2 метра, если менее 0,8 метра, н |
=> | Вот я и предложил считать по тому же принципу. То есть минимальная ширина выходов = сумма ширины выходов из двух торговых залов. Если это на этапе проектир | |
 |  |
 |
| | | Dimma | 25.07.2018 15:57 | 1 / 439 | CV | 26.07.2018 15:39 | |
| * * | 1. Если у организации нет СРО, то не нужно посылать на повышение квалификации по проектированию?
Дело в том, что меня не в какой организации даже не предлагали это. Считают ненужно и так справимся.
2. Я бы хотел пройти повышения квалифика |
=> | Пару тройку раз отправляли на недельные курсы повышения квалификации - потеря времени. Это даже начинающим мало что даст, добрая половина просто договарива | |
 |  |
 |
| | | Liita | 25.07.2018 10:36 | 7 / 869 | morozofkk | 25.07.2018 19:34 | |
| * * | Допускается ли в жилом многоквартирном доме при длине свыше 100м устройство сквозного прохода через лестничную клетку на противоположную сторону через подвальный этаж? |
=> | Допускается ли в жилом многоквартирном доме при длине свыше 100м устройство сквозного прохода через лестничную клетку на противоположную сторону через подв | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 25.07.2018 16:16 | 4 / 369 | Sergey1993 | 25.07.2018 18:33 | |
| * *
 | Добрый день. Уважаемые специалисты!
Подскажите п-ста где можно найти проект ГОСТ Р "Организация производственного контроля в области пожарной безопасности"?
О нём много говорят но проекта не могу найти... |
=> | Мб это Вам поможет:
3.4 специалист (эксперт-аудитор): Должностное лицо, обладающее компетентностью в соответствующей области пожарной безопасности, нео | |
 |  |
 |
| | | Vladimir mchs | 20.07.2018 21:37 | 2 / 363 | morozofkk | 25.07.2018 18:30 | |
| * * | Помогите разобраться. Как понять пункт 5.3.33 СП 1, а именно: Лестничные клетки 2-го типа необходимо разделять на отсеки путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов, имеющей предел огнестойкости не менее EI 45!! Имеется трех э |
=> | трех этажная гостиница
лестница 2-го типа не вариант, делайте Л1 | |
 |  |
 |
| | | subjag | 24.07.2018 12:59 | 11 / 1315 | Кобра | 25.07.2018 17:33 | |
| * *
 | Скажите пожалуйста, есть ли документ, регламентирующий высоту порожка входной дери?
Административное (бизнес центр) здание.
Входная металлическая дверь.
Какой максимальной высоты может быть порожек, что бы соответствовать нормам пожарной безоп |
=> | ГОСТ31173-2016 п.5.1.19 При наличии в конструкции дверного блока порога его рекомендуемая высота должна быть не более 20 мм. | |
 |  |